7) 将接续管、线芯清洗并涂导电膏。 3.8引入、引上、引下管线保护

1)架空线引入进机房的,采用铠装电缆架空7/2.2钢吊线式敷设,每30厘米挂钩,并做滴水湾。

2)引上杆铠装电缆采用长度至少2.5米,直径4-5厘米镀锌钢管保护,引上缆、引上钢管用抱箍均匀分三处固定。

3)杆上引下线用铠装电缆,连接应牢固,铜铝对接用线夹, 铠装电缆要用电缆抱箍均匀分三处固定,引下线到油切箱孔要有皮圈保护,电缆穿入油切箱内不得有导线和电缆外露。如无油切箱,用至少2.5米,直径4-5厘米镀锌钢管保护入地,进入机房。

4)凡是有空隙的管口、孔口均用防火泥封堵、充实。 3.9电缆地埋要求

3.9.1挖电缆沟时要注意地下是否有动力电缆、水管、通讯光缆等,要有一定安全距离,如发生挖破、损伤的应立即上报相关管理员,且做好现场处理或相应的准备工作。

3.9.2挖电缆沟时沟底要平整,沟深度按规定要求不得少于0.7米,农田挖沟不得少于1米。沟深不够0.6米可采用混凝土包封,上包封厚至少8厘米,侧包封厚至少各5厘米,底部可不采取包封,但需用软土,细砂垫底。

3.9.3过路时应用钢管保护,深度离地面1米。 3.9.4钢管两端接口应密封,接口平整、光滑、可靠。

3.9.5进机房或进设备前,下杆处建议做窨井,放余缆5-10米,盘圈直径1.5米。

3.9.6地埋长度>15米,正常地行应走直线( 不够时应绕行)。

3.9.7电缆桩设置合理、深度一致、外观整齐、方向正确。起点、终点、转弯、弯角处应设桩,中间根据需要设置。

3.10架空电缆要求

3.10.1架空钢吊线应使用7/2.2钢绞线。

3.10.2架空电缆应使用护套颜色为黑色的三相四线制阻燃电缆。

3.10.3架空电缆转角处、起点处、终端处应进行固定,建议放余缆5-10米,挂钩密度每米不少于3只,与光缆同杆架设时电缆必须在上,间距不小于80厘米。

3.10.4跨越公路等特殊地方时,不做角杆,并应加红白警示保护标志。 3.10.5杆路引下线用铠装电缆,用抱箍均匀分三处固定。 3.10.6杆路架设参照《通信杆线施工标准》。 3.11接地要求

3.11.1配电箱、柜、电缆、钢抱应做接地。 3.11.2接地线径>35平方毫米。

3.11.3接地线应用钢管保护,接地桩在地面处应尽量用水泥封盖。 3.11.4接地桩采用50X5角杆,深度>1.5米。如深度不够须用二根地桩。 电阻值须≤10姆。

通讯基站外电引接(市电接入)施工方案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454812.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)