通讯基站外电引接(市电接入)施工方案
施工方案
1工程分部分项实施流程 1.1移动通信机房用电报装
按照当地的用电报装程序,向当地电业主管部门进行报装,并接受当地主管部门的检查监督。
1.2架空线路铺设
施工准备→检查材料→技术安全交底→施工测量→电杆基坑及基础埋设→电杆组立和绝缘子安装→拉线安装→导线架设→接户线和进户线安装→检查验收
1.3管道线路敷设
施工准备→检查材料→技术安全交底→铺设PVC管或钢管→管道固定→穿电缆线→管口封堵→检查验收
1.4直埋电缆敷设
施工准备→检查材料→技术安全交底→按照线路的路径划线→挖电缆沟→敷设套管→绝缘测试→套管内敷设电缆→混凝土包封(如需要)→绝缘测试→回填夯实→检查验收
1.5变压器安装
施工准备→检查材料→技术安全交底→基础施工→变压器就位找正→变压器固定→检查验收
2.施工方法及难点、重点技术措施 2.1架空线路敷设 2.1.1线路路径选择
1)应根据农村发展规划相结合、方便机耕,少占农田。
2)路径短、交叉、跨越、转角少、靠近道路、方便施工、运行和维修方便。 3)应尽量避开易受洪水、雨水冲刷的地方,严禁跨越堆放可燃物,爆炸物的场院、房屋等地方立杆和地埋电缆。
2.1.2架空线路铺设
表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋,跑浆现象。?1)环形钢筋混凝土电杆,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:
放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝地宽度不应超过 0.1mm,预应力应无纵横向裂缝。?
杆身弯曲不应超过杆长的 1/1000。?
电杆的埋设深度,应进行倾覆稳定验算。单回路的配电线路,电杆埋设深度不小于1.5m。?
2)电杆须无裂纹、损伤,档距一般≤50米,架空电缆建议30米。
3) 跨越道路时,离地面距离>6米,离山坡、斜坡距离>4米,离高压线时距离>5米,其他线路距离>1米。
4)水泥杆应用8米以上,跨公路10米以上,高山可用7米杆。电杆埋设深度,一般为杆长的六分之一,参见如下:
5)直线杆的横向位移不大于50毫米,电杆倾斜不应使杆梢的位移大于半个杆梢。
6)转角杆不得向内倾斜,向外角倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢,分角拉线应与线路分角线方向对正。
7)拉线与电杆的夹角一般为45度,若受地形限制,可适当减小,但不应小于30度。当一基电杆上装设多条拉线时,各条拉线的受力应一致。不得有过松、过紧、受力不均匀的现象,拉桩杆(高板拉)应向张力反方向倾斜10-20度。
8)拉桩坠线上端固定点距杆顶端为0.25米。
9)拉线棒应露出地面为0.3-0.5米,拉线棒与拉线盘应垂直,拉线坑应有斜坡,回填土时应将土块打碎后夯实。拉线坑宜设防沉层。
10)线夹舌板与拉线接触应紧密,受力后无滑动现象,线夹凸肚在尾线侧,安装时不应损伤线股。拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头处与拉线主线应固定可靠,线夹处露出的尾线长度为300~500mm,尾线回头后与本线应扎牢。拉线绑扎线应采用不大于3.2mm(#8或#10)镀锌铁线,扎线长头为15圈,短头为5圈,扎线尾线应拧花。扎线短头离线尾留25mm,扎线须均匀、紧密、美观。
11)直线档每8根杆装人字拉线,人字拉线应与线路方向垂直。
12)终端杆不得向受力方向倾斜,向拉线倾斜不应使杆梢位移大于一个杆梢。 13)钢吊线7/2.2,拉线7/2.6。或25、35平方毫米。
14)杆洞深度无法达标的须做护墩,但杆深须确保杆长的十二之一深。护墩的高度应大于未挖杆深部分的1.5倍,护敦上直径不少于电杆直径的8倍(含杆),护墩下直径是上直径的1.3倍。护墩需用混凝土内外筑实片石无空隙。
2.1.3横担和绝缘子的安装
横担安装应平正,其上下歪斜不大于20mm,左右扭斜不大于20mm,绝缘子安装牢固,连接可靠,防止积水,绝缘子在安装前应逐个进行绝缘测试。
2.1.4放线施工
1)放铝线或钢芯铝线时,应在每根电杆的横担上预挂3只开口滑轮,待导线拉至每根电线处,用绳子将导线提起,嵌入滑轮,使其沿滑轮移动。
2)导线应该一根根地放,线盘处应留守有经验的人看守,负责检查导线质量。 3)防线时应有可靠的联络信号,沿途还要有人看护导线,使其不受损伤,不打折扣。
2.1.5导线连接
1)每根导线在每一个档距内只准有一个接头
2)接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%,电阻不超过同长导线电阻的1.2倍
3)架空线连接方法(钳压连接、液压连接、爆压连接) 2.2电缆管道敷设工程
2.2.1电缆穿管铺设前对电缆进行检查,电缆外观良好,绝缘无损坏,管口打磨光滑,不会对电缆造成划伤。
2.2.2电缆管道敷时,采用PVC管或刚管时,其要求线管横平竖直、整齐美观,可用膨胀螺栓固定在墙上,固定点的间距不大于1m。
2.2.3水平与垂直度的允许偏差为:水平度误差≤1mm/m;垂直度≤1mm/m;全长不应超过20mm。
2.2.4电缆穿敷设时,对于管道较长的应采用绳索牵引,较短的管道科直径敷设,电缆敷设完成后应对管口进行封堵处理。
2.2.5低压接户线和进户线的要求 1)穿墙加保护套管:
当进户线穿墙时,应套上瓷馆、钢管、硬塑料管或竹管等保护套管。套管露出墙壁部分应不小于10mm,且在户外的一端应稍低,并做成方向朝下的防水弯头。
2)防水弯的设置:
为防止雨水沿进户线流进室内,在穿墙前将进户线向下弯一个弯(称为防水弯),雨水沿导线流到防水弯处,滴到地上,就不会流到户内去了。当防水弯对地距离超过2m时,还应加装绝缘套管。
2.2.6电缆敷设的要求
1)电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。采用机械牵引可用电动绞磨或托撬(旱船法)。电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。
2)电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、中间接头、电缆井内、垂直位差处均应留有适当的余度。
3)电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。
4)电缆进入电缆沟、竖井、建筑物以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。
2.3直埋电缆敷设
2.3.1直埋电缆沟要求:电缆地沟宽×深要达到500 mm×700 mm。 2.3.2电缆直埋敷设需套直径110PVC管,再回填、夯实。
2.3.3野外站点或被盗可能性较高的站点,电缆敷设时直接用300 mm×300 mm混凝土包封,混凝土需用C20或以上。
2.3.4 电缆敷设前后都要进行绝缘接地并进行绝缘试验。
2.3.5电缆头制作要由经过培训合格的人员施工,严格按照工艺要求制作,完成后做耐压试验。
2.3.6电缆途径线路走向每 25 米距离埋设电缆标示桩。
2.3.8如果遇到岩石无法开挖的地面,可以采用水泥包封的方式解决,上包封厚至少20CM,侧包封厚至少各5CM厘米,底部可不采取包封,但需用软土,细砂垫底。
2.3.9电缆出入地面要求用钢管套管进行防护,进入基站直埋长度一般在15-30米。
2.3.10采用铠装电缆埋地引入方式,电缆两端钢带应就近接地。 2.3.11敷设埋地电缆注意事项 1)敷设埋式线缆时应统一指挥。
2)线缆入沟时,严禁抛甩,应逐段敷设;穿过障碍或悬空时不准强行蹬踩落地。
3)用机械敷设线缆,必须先清除路面上的障碍物,并在牵引机后,敷设主机前,设不妨碍作业视线的带孔挡板。防止牵引钢丝绳崩断反 …… 此处隐藏:2971字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音