4 设计强制性条文执行计划(2)
逐塔接地; 4.1 电气装置和设施的下列金属部分,均应接地: 线路地线与J) 装有避雷线的架空线路杆塔; 变电所构架1 341-S359C-A 6.2.4 发电厂、变电所的接地装置应与线路的避雷线相相连加装1连,且有便于分开的接地点。 片地线瓷绝缘子 5.2 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)
《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)的强制性条文为5.0.4、5.0.5、5.0.7、6.0.3、7.0.2、7.0.9、7.0.10、7.0.17、7.0.19、13.0.1、13.0.2、13.0.4、13.0.5、13.0.11。本工程对相应条文内容的执行情况详见表5.2。
表5.2 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)工程设计强制性条文执行检查表
序号 强制性条文内容 执行 情况 相关资料 5.0.4海拔不超过1000m时, 距输电线路边相导线投影外20m处且频率为0.5MHz时的无线电干扰限值应符合表5.0.4所示。 无线电干341-S359C-A 1 表16.0.6 无线电干扰限值 扰值不大341-S359S-D0101-01~03 220~500 750 于53dB 标称电压(kV) 110 330 限 值(dB) 46 53 55 58 导线安全5.0.7 导线和地线(以下简称导、地线)的设计安全系数341-S359C-A 系数:2.5;2 不应小于2.5。地线的设计安全系数,宜大于导线的设计341-S359S-D0101-01~03 地线安全安全系数。 341-S359S-D0102-01~3 系数:3.0 6.0.3 金具强度的安全系数不应小于下列数值: 3 最大使用荷载情况 2.5 断线、断联情况情况 1.5 最大使用荷载情况:341-S359C-A 2.5;断线、341-S359S-D0101-01~03 断联情况:341-S359S-D0102-01~03 1.5 7.0.2 在海拔高度1000m以下地区,操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子串绝缘子片数,不应少于表9.0.2的数值。耐张绝缘子串的绝缘子片数应在表9.0.2的基础导线悬垂上增加,对110kV ~330kV送电线路增加1片,对500kV串采用合341-S359C-A 送电线路增加2片。 成绝缘子,4 341-S359S-D02 表9.0.2 操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子耐张串采 串的最小片数 用7片玻标称电压(kV) 单片绝缘子的高度(mm) 绝缘子片数(片) 110 146 7 璃绝缘子
第 3 页
执行 情况 序号 强制性条文内容 相关资料 为保持高杆塔的耐雷性能,全高超过40m有地线的杆塔,高度每增加l0m,应比表9.0.2所列值增加1片同型绝缘子,全高超过100m的杆塔,绝缘子片数应根据运行经验结合计算确定。由于高杆塔而增加绝缘子片数时,雷电过电压最小间隙也应相应增大。 7.0.9 在海拔不超过1000m的地区,带电部分与杆塔构件(包括拉线、脚钉等)的间隙,在相应风偏条件下,不应小于表7.0.9所列数值。 间隙均大341-S359C-A 表7.0.9 带电部分与杆塔构件的最小间隙(m) 5 于规定数341-S359S-D0101 标称电压(kV) 110 值 341-S359S-D0102 雷电过电压 1.0 操作过电压 工作电压 0.7 0.25 7.0.10 在海拔高度1000m以下地区,为便利带电作业,带电部分对杆塔接地部分的校验间隙不应小于表7.0.10所列数值。 表7.0.10 为便利带电作业,带电部分对杆塔接地部341-S359C-A 分的校验间隙 间隙均大6 341-S359S-D0101 标称电压(kV) 110 于0.8m 341-S359S-D0102 校验间隙(m) 0.8 对操作人员需要停留工作的部位,还应考虑人体活动范围30cm~50cm。 校验带电作业的间隙时,应采用下列计算条件:气温+15℃,风速l0m/s。 在高土壤电阻率地341-S359C-A 7.0.17 中性点非直接接地系统在居民区的无地线钢筋混7 区,采用接341-S359S-D0101 凝土杆和铁塔应接地。 地降阻模341-S359S-D0102 块 7.0.19 钢筋混凝土杆的铁横担、地线支架、爬梯等铁附件与接地引下线应有可靠的电气连接。 利用钢筋兼作接地引下线的钢筋混凝土电杆,其钢筋接地有可与接地螺母、铁横担或地线支架之间应有可靠的电气连靠连接,满341-S359C-A 8 接。 足热稳定341-S359S-D0101 外敷的接地引下线可采用镀锌钢绞线,其截面应按热以及防腐341-S359S-D0102 2稳定要求选取,且不应小于25mm。 要求 接地体引出线的截面不应小于50mm并应进行热稳定验算。引出线表面应进行有效的防腐处理,如热镀锌。 9 13.0.1 导线与地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、考虑最大 管道、索道及各种架空线路的距离,应根据最高气温情况弧垂 341-S359S-D0101-01~03 2
第 4 页
执行 情况 序号 强制性条文内容 相关资料 或覆冰无风情况求得的最大弧垂和最大风情况或覆冰情况求得的最大风偏进行计算。 计算上述距离,可不考虑由于电流、太阳辐射等引起的弧垂增大,但应计及导线架线后塑性伸长的影响和设计、施工的误差。重冰区的线路,还应计算导线覆冰不均匀情况下的弧垂增大。 大跨越的导线弧垂应按导线实际能够达到的最高温度计算。 送电线路与标准轨距铁路、高速公路及一级公路交叉时,如交叉档距超过200m,最大弧垂应按导线温度+70℃计算。 13.0.2 导线与地面的距离,在最大计算弧垂情况下不应小于表13.0.2-1所列数值。 表13.0.2-1 导线对地面最小距离(m) 标称电压(kV) 地区 居民区 非居民区 交通困难地区 110 7.0 6.0 5.0 已考虑对导线与山坡、峭壁、岩石之间的净空距离,在最大计地距离和341-S359S-D0101-01~03 10 净空距离 算风偏情况下,不应小于表13.0.2-2所列数值 表13.0.2-2 导线与山坡、峭壁、岩石之间的净空距要求 离(m) 标称电压 (kV) 线路经过地区 步行可以到达的山坡 步行不能到达的山坡、峭壁和岩石 13.0.4 送电线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建筑物。对耐火屋顶的建筑物,如需跨越时应与有关方面协商或取得当地政府同意,500kV送电线路不应跨越长期住人的建筑物。导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于表13.0.4-1所列数值。 与建筑物341-S359C-A 表13.0.4-1 导线与建筑物之间的最小垂直距离 最小垂直11 341-S359S-D0102-01~03 标称电压(kV) 110 距离为341-S359S-D0101-01~03 垂直距离(m) 5.0 6.0m 送电线路边导线与建筑物之间的距离,在最大计算风偏情况下,不应小于表13.0.4-2所列数值.。 表13.0.4-2 边导线与建筑物之间的最小距离 标称电压(kV) 110 220 5.0 3.0
第 5 页
执行 情况 序号 强制性条文内容 距 离(m) 4.0 相关资料 注:导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离,指水平距离。 在无风情况下,边导线与不在规划范围内的城市建筑物之间的水平距离,不应小于表13.0.4-3所列数值。 表13.0.4-3 边导线与不在规划范围内的城市建筑物之间的水平距离 标称电压(kV) 距 离(m) 110 2.0 341-S359C-A 13.0.11送电线路与铁路、道路、河流、管道、索道及各垂直距离12 种架空线路交叉或接近,应符合表13.0.11的要求(见附341-S359S-D0101-01~03 满足限值 表13.0.11)。 341-S359S-D0202-01~03 5.3 《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL/T5033-2006)
《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL/T5033-2006)的强制性条文为7.1.1。本工程对相应条文内容的执行情况详见表5.3。
表5.3 《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护 …… 此处隐藏:3003字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音