现浇梁满堂支架施工专项方案 - 图文(3)
编号,以便预压时进行对比观测,控制模板立模标高。
按加载前、加载20%、加载50%荷载、加载100%荷载、加载120%荷载,加载完毕后规定每天观测两次,早晚各一次,并做好沉降观测记录,以备支架预设预拱度时计算所用。沉降观测应选择每天气温较低时,大致时间为早上8:00,下午5:00左右。支架的预压时间无严格要求,一般在全部加载完毕后连续两天的沉降不大于2mm时,即可说明支架沉降已稳定。
卸载按照荷载的100%、荷载的50%、卸载后进行观测。
预压结束后算出支架的非弹性变形、基础沉降变形及弹性变形值,用以计算模板标高调整时的预留值。预应力混凝土简支箱梁根据跨度、混凝土收缩徐变以及预计二期荷载等因素,确定需预设反拱的数值,必须严格按计算好的数据控制好各部支架的标高,确保预拱度符合要求。
4附件:满堂支架施工专项方案检算书
9
附件:箱梁现浇满堂支架施工专项方案检算书
箱梁采用碗扣式满堂支架现浇施工,支架顶设纵向方木分配梁,其上为定型钢模板底模,箱梁侧模和内模均为定型钢模板。
一、荷载 1、梁体自重
梁体最大高度为1.45m,砼比重取2.5t/m3,则自重荷载为1.65t/m2。 2、定型钢模板自重0.2t/m2。(底模与外侧模采用定型钢模) 3、施工人员及设备荷载0.25t/m2。(按规范取值) 4、砼振捣荷载0.2t/m2。(按规范取值)
5、基本风压值0.08 t/m2。(查广州市基本风压值) 6、支架与方木自重
根据不同间距的支架布置,支架与方木自重在以下计算中分别考虑。 二、定型钢模另外设计计算
箱梁底模和外侧模采用定型钢模,由厂家提供梁模基本数据和设计图纸,经项目部审核满足要求后进行定做,底模横向分为两块,在梁中心线处拼接,纵向单块模长为5m,外侧模模数与底模相同。定型钢模单块自重为1.5t,钢模本身的受力计算此处省略。
三、腹板下碗扣支架计算 支架高度按16m计。 1、试算:(不考虑风载)
①满堂支架按纵横向间距60㎝×60㎝布置,步距1.2m布置,则每平米有2.8根立杆
支架与方木自重为:
(18×2.8+16×2.8×1.2)×3.84+15×12×100×1.7×1=0.43t/m2 荷载组合
q’=1.2×7.514+1.4×(1.0+0.25+0.2+0.43)=11.65t/m2 荷载折减 q= 0.85q’=9.9 t/m2
每根立杆受力为N=9.9÷2.8=3.54t>3 t(碗扣支架国标要求,与步高对应) 则 强度和稳定性均满足要求
1
腹板下支架按纵横向间距60㎝×60㎝布置,满足施工要求 2、详细计算(考虑风荷载,支架纵横向间距按60㎝×60㎝布置) 先计算风载对支架产生的弯矩影响和应力增加值 风载应力σ计算如下: 基本风压值0.08 t/m2 μ1风压高度变化系数1.46
μ2风载体形系数1.3ψ(ψ=0.087) 步高1.2m,横距0.3m,抵抗矩W=4.52㎝3
水平风荷载标准值Wk=0.7×1.46×1.3×0.087×80=9.2kg/ m2 风载弯矩M=0.85×1.4×9.2×0.3×1.22/10=0.473kgm σ=47.3/4.52=10.5 kg/ ㎝2=1.05 Mpa 碗扣支架φ48×3.5钢管 A=0.000489㎡ N1=0.05 t
每根立杆受力N总=1.9+0.05=1.95t<3 t 则 强度和稳定性均满足要求 3、结论
满堂支架在箱梁腹板下平面纵横向布置为60㎝×60㎝,水平步高为1.2m。并设置纵横向剪刀撑,剪刀撑间距不大于6根立杆。如此布置,强度和稳定性均满足要求。
四、地基应力
根据以上对支架的计算,知道支架按平面纵横向布置为60㎝×60㎝,水平步高为1.2m,每根支架立杆传递给地面的力为1.95t。
首先考虑在钢管底托下垫15×10㎝方木,长边贴地,以扩大受力面积。则方木下底面应力为:
σ=N总/A=1.95/(0.15×0.3)=433Kpa(方木横桥向放置)
此承载力相当于强风化岩石地基的力学性能指标,原始地基,硬塑粘土经碾压密实后,填筑30㎝厚砂砾,碾压后,表面再填筑10㎝厚水泥稳定土碾压密实即可,其上铺方木并搭设碗扣支架。
1、原状土地基承载力计算 支架传力:1.95×5.6=10.92 t/m2
2
砂砾及水泥稳定土自重:0.6×2.3=1.38 t/m2
则 原状土地基承载力要求为123Kpa,普通无水粘土地基经碾压密实后即可满足要求。
2、结论
如果支架采用原状土换填地基,使碾压后的地基承载力不小于123 Kpa,表面设置4%路拱,不应有明显低洼,四周完善排水系统;地基以上换填砂砾石,用18t压路机碾压密实;箱梁腹板正下方支架纵横向间距为60㎝×30㎝,其基础在换填后的砂砾上再填筑10㎝厚水泥稳定土碾压密实即可,其上铺方木并搭设碗扣支架。
五、箱室下支架计算 1、荷载 ①梁体自重
梁体高度1.09m,自重荷载2.834t/m2。 ②定型钢模板及内模自重0.4t/m2。 ③施工人员及设备荷载0.25t/m2。 ④砼振捣荷载0.2t/m2。 ⑤基本风压值0.08 t/m2。
⑥支架与方木自重在以下计算中分别考虑。 2、支架计算:
按纵横向间距60㎝×90㎝布置,步距1.2m,则每平米有1.85根立杆 支架与方木自重为:
[11×(0.6+0.9)+11.7×1.85]×3.84+2×10.8=0.17t/m2 荷载组合
q’=1.2×2.834+1.4×(0.4+0.25+0.2+0.17)=4.83t/m2 荷载折减 q= 0.85q’=4.1 t/m2
每根立杆受力为N=4.1÷1.85=2.22t 风载弯矩产生的力为N1=0.05 t N总=2.22+0.05=2.27 t<3 t 满足要求 3、地基应力
3
首先考虑在钢管底托下垫25×15㎝枕木,以扩大受力面积。则枕木下底面应力为: σ=N总/A=2.27/(0.25×0.9)=101Kpa(枕木横桥向放置) 此承载力不算很大,一般地基稍经换填处理就可达到。 ①原状土地基
如果支架支于原状土地基,需经清淤、晾晒和碾压后,承载力达到101Kpa后,换填砂砾50㎝厚,经碾压后,铺方木即可搭设支架。
②地下室底板基础
如果支架支立于地下室底板,作用于地下室底板面的均布荷载为4.2t/㎡。集中应力为101Kpa(枕木横桥向放置),集中应力的作用面积为25×90㎝。
4、结论
①如果支架采用原状土换填地基,应完全清淤、晾晒并碾压,使碾压后的地基承载力不小于101 Kpa,表面设置2%路拱,不应有明显低洼,四周完善排水系统;地基以上换填砂砾石50㎝,用18t压路机碾压密实,轮迹印小于2㎝;箱室正下方支架纵横向间距为60㎝×90㎝,其基础在换填后的砂砾面上铺10×10㎝方木,即可搭设支架;
②如果支架支立于地下室底板顶面,则作用于底板面的均布荷载为4.2t/㎡,集中应力为101Kpa(枕木横桥向放置),集中应力的作用面积为25×90㎝。
4
…… 此处隐藏:1304字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音