编号,以便预压时进行对比观测,控制模板立模标高。

按加载前、加载20%、加载50%荷载、加载100%荷载、加载120%荷载,加载完毕后规定每天观测两次,早晚各一次,并做好沉降观测记录,以备支架预设预拱度时计算所用。沉降观测应选择每天气温较低时,大致时间为早上8:00,下午5:00左右。支架的预压时间无严格要求,一般在全部加载完毕后连续两天的沉降不大于2mm时,即可说明支架沉降已稳定。

卸载按照荷载的100%、荷载的50%、卸载后进行观测。

预压结束后算出支架的非弹性变形、基础沉降变形及弹性变形值,用以计算模板标高调整时的预留值。预应力混凝土简支箱梁根据跨度、混凝土收缩徐变以及预计二期荷载等因素,确定需预设反拱的数值,必须严格按计算好的数据控制好各部支架的标高,确保预拱度符合要求。

4附件:满堂支架施工专项方案检算书

9

附件:箱梁现浇满堂支架施工专项方案检算书

箱梁采用碗扣式满堂支架现浇施工,支架顶设纵向方木分配梁,其上为定型钢模板底模,箱梁侧模和内模均为定型钢模板。

一、荷载 1、梁体自重

梁体最大高度为1.45m,砼比重取2.5t/m3,则自重荷载为1.65t/m2。 2、定型钢模板自重0.2t/m2。(底模与外侧模采用定型钢模) 3、施工人员及设备荷载0.25t/m2。(按规范取值) 4、砼振捣荷载0.2t/m2。(按规范取值)

5、基本风压值0.08 t/m2。(查广州市基本风压值) 6、支架与方木自重

根据不同间距的支架布置,支架与方木自重在以下计算中分别考虑。 二、定型钢模另外设计计算

箱梁底模和外侧模采用定型钢模,由厂家提供梁模基本数据和设计图纸,经项目部审核满足要求后进行定做,底模横向分为两块,在梁中心线处拼接,纵向单块模长为5m,外侧模模数与底模相同。定型钢模单块自重为1.5t,钢模本身的受力计算此处省略。

三、腹板下碗扣支架计算 支架高度按16m计。 1、试算:(不考虑风载)

①满堂支架按纵横向间距60㎝×60㎝布置,步距1.2m布置,则每平米有2.8根立杆

支架与方木自重为:

(18×2.8+16×2.8×1.2)×3.84+15×12×100×1.7×1=0.43t/m2 荷载组合

q’=1.2×7.514+1.4×(1.0+0.25+0.2+0.43)=11.65t/m2 荷载折减 q= 0.85q’=9.9 t/m2

每根立杆受力为N=9.9÷2.8=3.54t>3 t(碗扣支架国标要求,与步高对应) 则 强度和稳定性均满足要求

1

腹板下支架按纵横向间距60㎝×60㎝布置,满足施工要求 2、详细计算(考虑风荷载,支架纵横向间距按60㎝×60㎝布置) 先计算风载对支架产生的弯矩影响和应力增加值 风载应力σ计算如下: 基本风压值0.08 t/m2 μ1风压高度变化系数1.46

μ2风载体形系数1.3ψ(ψ=0.087) 步高1.2m,横距0.3m,抵抗矩W=4.52㎝3

水平风荷载标准值Wk=0.7×1.46×1.3×0.087×80=9.2kg/ m2 风载弯矩M=0.85×1.4×9.2×0.3×1.22/10=0.473kgm σ=47.3/4.52=10.5 kg/ ㎝2=1.05 Mpa 碗扣支架φ48×3.5钢管 A=0.000489㎡ N1=0.05 t

每根立杆受力N总=1.9+0.05=1.95t<3 t 则 强度和稳定性均满足要求 3、结论

满堂支架在箱梁腹板下平面纵横向布置为60㎝×60㎝,水平步高为1.2m。并设置纵横向剪刀撑,剪刀撑间距不大于6根立杆。如此布置,强度和稳定性均满足要求。

四、地基应力

根据以上对支架的计算,知道支架按平面纵横向布置为60㎝×60㎝,水平步高为1.2m,每根支架立杆传递给地面的力为1.95t。

首先考虑在钢管底托下垫15×10㎝方木,长边贴地,以扩大受力面积。则方木下底面应力为:

σ=N总/A=1.95/(0.15×0.3)=433Kpa(方木横桥向放置)

此承载力相当于强风化岩石地基的力学性能指标,原始地基,硬塑粘土经碾压密实后,填筑30㎝厚砂砾,碾压后,表面再填筑10㎝厚水泥稳定土碾压密实即可,其上铺方木并搭设碗扣支架。

1、原状土地基承载力计算 支架传力:1.95×5.6=10.92 t/m2

2

砂砾及水泥稳定土自重:0.6×2.3=1.38 t/m2

则 原状土地基承载力要求为123Kpa,普通无水粘土地基经碾压密实后即可满足要求。

2、结论

如果支架采用原状土换填地基,使碾压后的地基承载力不小于123 Kpa,表面设置4%路拱,不应有明显低洼,四周完善排水系统;地基以上换填砂砾石,用18t压路机碾压密实;箱梁腹板正下方支架纵横向间距为60㎝×30㎝,其基础在换填后的砂砾上再填筑10㎝厚水泥稳定土碾压密实即可,其上铺方木并搭设碗扣支架。

五、箱室下支架计算 1、荷载 ①梁体自重

梁体高度1.09m,自重荷载2.834t/m2。 ②定型钢模板及内模自重0.4t/m2。 ③施工人员及设备荷载0.25t/m2。 ④砼振捣荷载0.2t/m2。 ⑤基本风压值0.08 t/m2。

⑥支架与方木自重在以下计算中分别考虑。 2、支架计算:

按纵横向间距60㎝×90㎝布置,步距1.2m,则每平米有1.85根立杆 支架与方木自重为:

[11×(0.6+0.9)+11.7×1.85]×3.84+2×10.8=0.17t/m2 荷载组合

q’=1.2×2.834+1.4×(0.4+0.25+0.2+0.17)=4.83t/m2 荷载折减 q= 0.85q’=4.1 t/m2

每根立杆受力为N=4.1÷1.85=2.22t 风载弯矩产生的力为N1=0.05 t N总=2.22+0.05=2.27 t<3 t 满足要求 3、地基应力

3

首先考虑在钢管底托下垫25×15㎝枕木,以扩大受力面积。则枕木下底面应力为: σ=N总/A=2.27/(0.25×0.9)=101Kpa(枕木横桥向放置) 此承载力不算很大,一般地基稍经换填处理就可达到。 ①原状土地基

如果支架支于原状土地基,需经清淤、晾晒和碾压后,承载力达到101Kpa后,换填砂砾50㎝厚,经碾压后,铺方木即可搭设支架。

②地下室底板基础

如果支架支立于地下室底板,作用于地下室底板面的均布荷载为4.2t/㎡。集中应力为101Kpa(枕木横桥向放置),集中应力的作用面积为25×90㎝。

4、结论

①如果支架采用原状土换填地基,应完全清淤、晾晒并碾压,使碾压后的地基承载力不小于101 Kpa,表面设置2%路拱,不应有明显低洼,四周完善排水系统;地基以上换填砂砾石50㎝,用18t压路机碾压密实,轮迹印小于2㎝;箱室正下方支架纵横向间距为60㎝×90㎝,其基础在换填后的砂砾面上铺10×10㎝方木,即可搭设支架;

②如果支架支立于地下室底板顶面,则作用于底板面的均布荷载为4.2t/㎡,集中应力为101Kpa(枕木横桥向放置),集中应力的作用面积为25×90㎝。

4

…… 此处隐藏:1304字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
现浇梁满堂支架施工专项方案 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454382.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)