教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

幕墙施工组织设计 - 图文(4)

来源:网络收集 时间:2026-08-10
导读: 青岛市体育运动学校迁建工程 施工组织设计 元板块的方正进行校正,校正后再进行注胶,注胶应饱满、密实,不得有任何部位漏注。完成注胶后的单元板块,水平移至万向轮推车上固化,注胶及固化必须在注胶车间完成(注

青岛市体育运动学校迁建工程 施工组织设计

元板块的方正进行校正,校正后再进行注胶,注胶应饱满、密实,不得有任何部位漏注。完成注胶后的单元板块,水平移至万向轮推车上固化,注胶及固化必须在注胶车间完成(注胶及保养必须在净化且恒温的专用车间)。

(3) 待胶完全凝固后,按安装顺序及组件的规格进行堆放。 (4)注意点:

①打胶组成员均应经过专门的培训,经考核合格后方能上岗操作。 ②所有结构胶必须有与所有材料的粘接力及相容性能试验的合格报告和质量保证证书及出厂日期、批号,严禁使用过期产品。 ③注胶车间必须是封闭的,以达到防尘、清洁,室内保证恒温。 ④结构胶宽度、厚度允许偏差:根据设计要求,并参照国家标准,结构胶外观质量无龟裂、无变色。

⑤注胶前用二甲苯等溶脂清洁注胶部位,待清洁剂挥发后即行注胶,并严格控制硅胶固化时间。

⑥每天在打胶机开机后要做质量控制测试(即蝴蝶、剥离试验),并做好记录,保存样本。

⑦每天进行打胶机的保养工作,按时对打胶机必须清理的部位进行拆洗,保证打胶机正常工作。

⑧注胶过程中,操作者应随时检查所注胶组件的质量情况,注意框架清洗,对角线尺寸、误差的控制、单元编号是否正确、排水孔的疏通、刮胶是否平整、光滑、颜色与图纸是否相符,如有质量问题应及时反映质检员或上级主管部门。

15

青岛市体育运动学校迁建工程 施工组织设计

第二章 主要项目施工方法、工艺流程

及专项技术措施

第一节、玻璃幕墙安装工艺流程:

不合格 现场测量 细化设计 放样吊线 检查 不合格 不合格 整改(补设)预埋板 检查 防腐处理 检查 不合格 不合格 安装玻璃组件 检查 外墙打胶 检查 不合格 不合格 封顶、边、底 检查 清理 检查 竣工验收

第二节 作业指导书

1、验证预埋件工艺 1)工艺过程

为验证预埋件排放是否符合设计要求进行测量预埋件垂直度、水平度。2)工艺要点

16

青岛市体育运动学校迁建工程 施工组织设计

a.用经纬仪或线锤、水平仪测量预埋件的垂直度、水平度。 b.预埋件标高偏差不应大于10mm。

c.预埋件与设计位置的左右偏差不应大于20mm。

d.预埋件及其它金属均须进行防腐处理:螺钉采用不锈钢材料,连接件须作热镀锌处理。

2、幕墙放线工艺 1)工艺过程

根据图纸分格尺寸与现场实际尺寸消化测量,定位安装上、下基准龙骨固定件,确定幕墙从上至下的构件分各尺寸。 2)工艺要点

a.放线测量必须在风力不大于4级的情况下进行。

b.必须根据图纸尺寸进行现场测量,如发现图纸尺寸与土建尺寸发生误差时,应根据现场实际情况进行控制、分配、消化,不得积累,保证幕墙竖向构件垂直及位置正确。

c.如遇工程有两个或两个以上连接立面时,必须所有立面同时放线,确保放线的准确性。

d.高度垂直测量必须用经纬仪或激光仪。

e.确定后上基准龙骨的分格尺寸误差不得超出1mm。 f.每个层次的焊板位置的放线水平高度偏差不大于10mm。 3、连接件、构件安装工艺(质控点、含隐蔽项目验收) 1)工艺过程

将已加工符合要求的连接件构件安装上墙,调节至标准位置,并按设计要求做好防火、防雷、防震、伸缩等节点的安装。 2)工艺要点

a.必须根据设计要求所采用的连接件。

17

青岛市体育运动学校迁建工程 施工组织设计

b.同一层次连接件的安装水平高度偏差不大于10mm。 c.所安装的连接件必须有三面调节性。

d.所有连接焊接必须符合GB50205-95钢结构工程施工及验收规范的有关规定。

e.连接件弧焊必须是三面满焊,焊缝厚度不小于6mm。 f.所有焊接结束后的连接件必须进行防腐处理。

g.特殊工序采用膨胀螺栓或穿墙螺栓连接焊板时,必须与主体墙面紧密连接,不允许露出膨胀套管(尽可能与现浇层连接)。

h.铝型材的选用必须符合国家标准GB/T5287-2000《铝合金建筑型材》和设计的规定要求。

i.幕墙立梃的安装需注意楼层的变位沉降、伸缩、防震的处理。 j.与铝合金型材接触连接的螺栓应采用不锈钢。

k.铝合金型材与钢制连接件连接处应加设柔质有机材料垫片。 l.幕墙的立梃与横梁接触连接处,应加设柔性垫片。 m.各受力的铆钉和螺栓,每处不得少于2个。 n.幕墙构件安装偏差应按JGJ102-96标准执行。 o.立梃安装结束后必须用经纬仪或激光仪检查一次。

p.幕墙龙骨形成自身的防雷系统,与主体结构的防雷系统可靠连接,并需符合GB50057-94《建筑物防雷设计规范》的有关规定。

q.同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35m时,不应大于3mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于5mm。 r.防火材料和填塞材料采用不燃烧或难燃烧材料。

s.幕墙楼每层、隔墙处均需设防火层处理,形成一个各区间层次密闭的空间。

t.防火层应安装平整,接缝处缝隙必须用防火胶密封。

18

青岛市体育运动学校迁建工程 施工组织设计

4、打胶工艺 1)工艺过程

在安装调节符合要求的玻璃幕墙组件/石材/铝板拼缝内填塞泡沫条打胶,使其密封,并符合伸缩、沉降、防震缝的要求。 2)工艺要点

a.幕墙填塞材料宜采用聚乙烯发泡弹性材料。 b.雨天不宜打胶。

c.打胶前应缝口两面进行清洁,采用易挥发清洗剂,清洗后的缝口应在1小时内打胶结束。

d.不应使用过期的耐候胶密封胶。

e.打胶结束的胶缝不应有气泡和明显的凹凸不平。 f.胶缝直线参照龙骨安装工艺规定。 g.胶缝的宽度应满足设计胶缝宽度。 h.胶缝宽度偏差不应大于2mm。

i.耐候胶缝的厚度应大于3.5mm,小于等于6mm。 5、清洗、交付(含竣工验收) 1)工艺过程

将安装结束的玻璃、石材和铝板幕墙进行清洗,使其达到理想的清洁要求,经验收合格交付。 2)工艺要点

a.由本公司清洗或专业的清洗公司清洗。 b.清洗程度必须满足幕墙质量要求或用户要求。 c.经有关单位验收合 …… 此处隐藏:554字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

幕墙施工组织设计 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454291.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)