教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

广州某蒸气管道改造施工方案

来源:网络收集 时间:2026-08-10
导读: 目录 第一章 总体概述----------------------------------------2 第一节 编制依据--------------------------------------------------2 第二节 工程概况---------------------------------------------------3 第二章 施工组织设计和施工方案-------------

目录

第一章 总体概述----------------------------------------2

第一节 编制依据--------------------------------------------------2 第二节 工程概况---------------------------------------------------3

第二章 施工组织设计和施工方案---------------------------4

第一节 施工流程图------------------------------------------------4 第二节 施工程序及技术要求----------------------------------------4 第三节 施工策划---------------------------------------------------9

第三章 施工进度计划和进度保证措施-----------------------11

第一节工期目标及进度计划------------------------------------------11 第二节工期保证措施------------------------------------------------12

第四章 质量保证措施-------------------------------------14

第一节质量目标----------------------------------------------------14 第二节原材料保证措施----------------------------------------------14 第三节 施工过程质量保证措施--------------------------------------16

第五章 安全文明施工措施---------------------------------19

第一节施工安全及文明施工目标--------------------------------------19 第二节 施工安全及文明施工措施------------------------------------19

1

第一章 总体概述

第一节 编制依据

本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计的编制主要依据以下几项:

1、业主提供的西区麦芽至艺爱丝供热管道改造工程招标文件; 2、业主提供的西区麦芽至艺爱丝供热管道改造工程施工图纸; 3、业主提供的西区麦芽至艺爱丝供热管道改造工程招标答疑会议纪要;

4、现行国家有关规范、标准和规程;

5、广东省、广州市政府有关部门对建筑工程施工的有关规定; 6、施工现场场地的实际情况; 7、《企业标准》;

8、我公司《质量手册》及《质量保证体系程序文件》; 9、我公司有关项目管理的规定。

2

第二节 工程概况

序 号 项 目 内 容 西区麦芽至艺爱丝供热管道改造工程 广州经济技术开发区西区 麦芽公司厂至原热力锅炉房约200米管段有球形补偿器两组共4个,根据现场管道布置情况,需将一组补偿器改为大拉杆补偿器,另一组补偿器改用旋转补1 工程名称 2 工程地址 3 建设规模 偿器,新安装DN250供热管道约15米,靠近艺爱丝从益海粮油的DN250蒸汽管接驳两条DN100管道,直接引入该厂流量计接口阀,新安装管道DN100约45米。原管道从原热力锅炉房处断开,将原DN100管约610米管拆除。 4 建设单位 5 资金来源 6 承包方式 7 工期要求 8 质量标准 广州恒运热力有限公司 自筹 包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工 施工合同工期为15日历天 在合同规定的时间内保质保量完成图纸范围内的施工,施工质量达到现行国家、行业及广州本地区的规范及验收要求。

3

第二章 施工组织设计和施工方案

第一节 施工流程图

施工准备 系统调试 交工验收 蒸汽吹扫 管道保温 支吊架预制 管道及补偿器安装 阀门检验 水压试验 第二节 施工程序及技术要求

(一)、施工准备

1、根据现场实际情况,认真核对施工图中管道的标高、定位尺寸是否有误,与其它管线的位置有无冲突,并向施工班组作详细的技术安全交底;

2、根据工程情况组织施工人员、施工机具进场,作好施工准备; 3、检查业主提供的所有管材、管件及阀配件等是否有缺陷及制造厂的合格证和材质证明书,无合格证及材质证明书的材料不能使用。

(二)、阀门检验及支吊架预制

4

1、阀门检验

⑴、阀门在安装前应作下列检查:

①、填料用料是否与设计要求相符,填料方法是否正确; ②、填料密封处的阀杆有无腐蚀; ③、阀门开关是否灵活,指示是否正确; ④、铸造阀门外观有无明显的制造缺陷;

⑤、阀门的规格型号与制造厂的合格证、设计是否相符。 ⑵、主蒸汽管所用的阀门工作温度为450℃,电动闸阀的阀芯为合金钢,该阀门在安装前必须作下列解体检查:

①、合金钢阀门的内部零件应进行光谱复查(部件上可不作标志,但应有检查记录);

②、阀座与阀壳接合是否牢固,有无松动现象; ③、阀杆与阀芯的连接是否灵活可靠;

④、阀芯与阀座的接合面是否吻合,接合面有无缺陷; ⑤、阀杆有无弯曲、腐蚀,阀杆与填料压盖相互配合松紧是否合适,以及阀杆上螺纹有无断丝等缺陷;

⑥、阀盖与法兰面的接合情况应无缺陷。

⑶、阀门经解体检查并消除缺陷后,应达到下列质量要求: ①、合金钢部件的材质应满足设计要求; ②、组装正确,动作灵活,开度指示器指示正确; ③、所用垫片、填料的规格质量符合技术要求。

⑷、阀门在安装前应进行严密性试验,以检查阀座与阀芯、阀盖

5

…… 此处隐藏:583字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
广州某蒸气管道改造施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454287.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)