导读: 物处,以及在进入变电所处,应设带门的肪火墙. 防火门应装锁.电缆的 穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵. 第5.6.23条 电缆沟或电缆隧道, 不应设在可能流人熔化金属液体或 损害电缆外护层和护套的地段. 第5.6.24条 电

物处,以及在进入变电所处,应设带门的肪火墙. 防火门应装锁.电缆的 穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵.

第5.6.23条 电缆沟或电缆隧道, 不应设在可能流人熔化金属液体或 损害电缆外护层和护套的地段.

第5.6.24条 电缆沟一般采用钢筋混凝土盖板, 盖板的重量不宜超过 50kg.

第5.6.25条 电缆隧道内的净高不应低于1.9m. 局部或与管道交叉处 净高不宜小于l.4m.

隧道内应采取通风措施,有条件时宜采用自然通风.

第5.6.26条 当电缆隧道长度大于7m时,电缆隧道两端应设出口,两个 出口间的距离超过75m时,尚应增加出口.人孔井可作为出口,人孔井直径 不应小于0.7m.

第5.6.27条 电缆隧道内应设照明,其电压不应超过36V; 当照明电压 超过36V时,应采取安全措施.

第5.6.28条 与隧道无关的管线不得穿过电缆隧道. 电缆隧道和其它 地下管线交叉时,应避免隧道局部下降.

(Ⅳ) 电缆埋地敷设

第5.6.29条 电缆直接埋地敷设时,沿同一路径敷设的电缆数量不宜 超过8根.

第5.6.30条 电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm; 当直 埋在农田时,不应小于lm.应在电缆上下各均匀铺设细砂层,其厚度宜为 l00mm,在细砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆 网侧各50mm.

在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下.当受条件限制不能深埋时,可 增加细砂层的厚度,在电缆上方和下方各增加的厚度不宜小于200mm.

第5.6.31条 电缆通过下列各地段应穿管保护,穿管的内径不应小于 电缆外径1.5倍.

一、电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处;

二、电缆通过铁路、道路处和可能受到机械损伤的地段;

三、电缆引出地面 2m至地下200mm处的一段和人容易授触使电缆可能 受到机械损伤的地方.

第5.6.32条 埋地敷设的电缆之间及其与各种设施平行或突叉的最小 净距,应符合表5.6.32的规定.

埋地敷设的电缆之间及其与各种设施平行或交叉的最小净距 (m) 表5.6.32

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 敷设条件

平行时 交叉时

─────────────────────────────── 建筑物、构筑物基础 0.5

电杆 0.6

乔木 1.5

灌木丛 0.5

1KV及以下电力电缆之间,

以及与控制电缆之间 0.1 0.5(0.25)

通讯电缆 0.5(0.1) 0.5(0.25)

热力管沟 2.0 (0.5)

水管、压缩空气管 1.0(0.25) 0.5(0.25)

可燃气体及易燃液体管道 1.0 0.5(0.25)

铁路 3.0(与轨道) 1.0(与轨底)

道路 1.5(与路边) 1.0(与路面)

排水明沟 1.0(与沟边) 0.5(与沟底) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注:

1.路灯电缆与道路灌木丛平行距离不限;

2.表中括号内数字,是指局部地段穿管,加隔板保护或加隔热层保护后 允许的最小净距;

3.电缆与铁路的最小净距不包括电气化铁路.

第5.6.33条 电缆与建筑物平行敷设时, 电缆应埋设在建筑物的散水 坡外.电缆引入建筑物时,所穿保护管应超出建筑物散水坡l00mm.

第5.6.34条 电缆与热力管沟交叉, 当采用电缆穿隔热水泥管保护时, 其长度应伸出热力管沟两侧各2m;采用隔热保护层时,其长度应超过热力 管沟和电缆两侧各1m.

第5.6.35条 电缆与道路、铁路交叉时,应穿管保护,保护管应伸出路 基lm.

第5.6.36条 埋地敷段电缆的接头盒下画必须垫混凝土基础板, 其长 度宜超出接头保护盒两端0.6-0.7m.

第5.6.37条 电缆带坡度敷设时,中间接头应保持水平;多根电缆并列 敷设时,中间接头的位置应互相错开,其净距不应小于0.5m.

第5.6.38条 带坡度或垂直敷设油浸纸绝缘电缆时, 其最大允许高差 应符合表5.6.38的规定.

敷设电缆最大允许高差 表5.6.38

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 有无铠装 最大允许高差(m) 铅包 铝包

─────────────────────────────── 铠装 25 25

无铠装 20 20

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注:当油浸纸绝缘电缆敷设的高差超过要求时,可采用不滴流电电缆或 塑料绝缘电缆.

第5.6.39条 电缆敷设的弯曲半径与电缆外径的比值, 不应小于表 5.6.39的规定.

电缆弯曲半径与电缆外径比值 表5.6.39

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 电缆护套类型 电力电缆 其它多芯电缆 单芯 多芯

─────────────────────────────── 金属护套:铅 25 15 15 铝 30 30 30 纹铝套和纹钢套 20 20 20

非金属护套 20 15 无铠装10 有铠装15

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注:

1.表中未说明者,包括铠装和无铠装电缆;

2.电力电缆中包括油浸纸绝缘电缆(不滴流电缆在内)和橡塑绝缘电缆, 其它电缆指控信号电缆等.

第5.6.40条 电缆在拐弯、接头、终端和进出建筑物等地段, 应装设 明显的方位标志,直线段上应适当增设标桩,标桩露出地面宜为150mm.

(Ⅴ) 电缆在排管内敷设

第5.6.41条 电缆在排管内的敷设, 应采用塑料护套电缆或裸铠装电 缆.

第5.6.42条 电缆排管应一次留足备用管孔数, 但电缆数量不宜超过 l2根.当无法预计发展情况时,可留1~2个备用孔.

第5.6.43条 当地面上均匀荷载超过10t/m^2 时或排管通过铁路及遇 有类似情况时,必须采取加固措施,防止排管受到机械损伤.

第5.6.44条 排管孔的内径不应小于电缆外径的l.5倍.但穿电力电缆 的管孔内径不应小于90mm;穿控制电缆的管孔内径不应小于75mm.

第5.6.45条 电缆排管的敷设安装应符合下列要求:

一、排管安装时,应有倾向人孔井侧不小于0.5%的排水坡度,并在人孔 井内设集水坑,以便集中排水;

二、排管顶部距地面不应小于0.7m,在人行道下面时不应小于0.5m;

三、排管沟底部应垫平夯实,并应铺设厚度不小于60mm的混凝土垫层.

第5.6.47条 排管可采用混凝土管、陶 …… 此处隐藏:3233字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

低压配电设计规范(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454239.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)