低压配电设计规范(GB50054-95)

第一章 总则

第1.0.1条 为使低压配电设计执行国家的技术经济政策,做到保障人 身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和 安装维护方便,制订本规范.

第1.0.2条 本规范适用于新建和扩建工程的交流、工频500V 以下的 低压配电设计.

第1.0.3条 低压配电设计应节约有色金属,合理地选用铜铝材质的导 体.

第1.0.4条 低压配电设计除应执行本规范外,尚应符合现行国家有关 标准、规范的规定.

第二章 电器和导体的选择

第一节 电器的选择

第2.1.1条 低压配电设计所选用的电器,应符合国家现行的有关标准, 应符合下列要求.

一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;

二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;

三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;

四、电器应适应所在场所的环境条件;

五、电器应满足短路条件下的稳定与热稳定的要求. 用于断开短路电 流的电器,应满足短路条件下的通断能力.

第2.1.2条 验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短 路电流周期分量的有效值, 当短路点附近所接电动机额定电流之和超过 短路电流沉的1%时,应计入电动机反馈电流的影响.

第2.1.3条 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器.

第2.1.4条 隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操 作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施.

第2.1.5条 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的 单极开关.

第2.1.6条 隔离电器可采用下列电器: 一、单极或多极隔离开关、隔离插头; 二、插头与插座; 三、连接片;

四、不需要拆除导线的特殊端了;

五、熔断器.

第2.1.7条 半导体电器严禁作隔离电器.

第2.1.8条 通断电流的操作电器可采用下列电器: 一、负荷开关及断路器; 二、继电器、按触器; 三、半导体电器.

四、10A及以下的插头与插座.

第二节 导体的选择

第2.2.1条 导体的类型应按敷设方式及环境条件选择.绝缘导体除满 足上述条件外,尚应符合工作电压的要求.

第2.2.2条 选择导体截面,应符合下列要求:

一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求; 二、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流; 三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;

四、导体最小截面应满足机械强度的要求, 固定敷设的导线最小芯线 截面应符合表2.2.2的规定.

固定敷设导线最小芯线截面 表2.2.2

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 敷设方式 最小芯线截面(mm^2) 铜芯 铝芯

─────────────────────────────── 裸导线敷设于绝缘子上 10 10

绝缘忖线敷设于绝缘子上:

室内 L≤m 1.0 2.5 室外 L≤2m 1.5 2.5 室内外 2√(t1-t0)/t1-t2) (2.2.4) 式中K表示温度校正系数;

t1表示导体最高允许工作温度(℃); t0表示敷设处的环境温度(℃);

t2表示导体载流量标准中所采用的环境温度(℃).

第2.2.5条 雕塑线敷设处的环境温度,应采用下列温度值:

一、直接敷设在土壤中的电缆,采用敷设处历年最热月的平均温度; 二、敷设在空气中裸导体,屋外采用敷设地区最热月的平均最高温度; 屋内采用敷设地点最热月的平均最高温度(均取10年或以上的总平均值).

第2.2.6条 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称 N线)的允许 载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流, 且应计入谐波电流的影响.

第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路,中性线截面不应小于相 线截面.

第2.2.8条 采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线, 当截 面为铜材时,不应小于10mm^2;为铝材时,不应小于16mm^2;采用多芯电缆

的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm^2.

第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最 小截面应符合表2.2.9的规定.

PE线最小截面 表2.2.9

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 相线芯线截面S (mm^2) PE线最小截面(mm^2)

─────────────────────────────── S≤16 S 16 < S≤35 16 S 35 S/2

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注:当采用此表若得出非标准截面时,应选用与之最接近的标准截导体.

第2.2.10条 PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小 于下列数值:

有机械性的保护时为2.5mm^2; 无机械性的保护时为4mm^2.

第2.2.11条 装置外可导电部分严禁用作PEN线.

第2.2.12条 在TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备. 注:

TN-C系统表示TN系统中,整个系统的中性线与保护线是合一的,其定义 应符合现行国家标准<交流电气装置接地设计规范>的规定.

TN系统表示在此系统内,电源有一点与地直接连续,负荷侧电气装置的 外露可导电部分则通过PE线与该点连接.其定义应符合现行国家标准<< 交流电气装置接地设计规范>>的规定. 第三章 配电设备的布置

第一节 一般规定

第3.1.1条 本章的规定适用于工业厂房和民用建筑一般场所内的配电 设备的布置.

变电所低压配电室的配电设备布置,应符合国家标淮<10kV及以下变电 所设汁规范>(GB50053-94)的规定.

第3.1.2条 配电室的位置应靠近用电负荷中心, 设置在尘埃少、腐蚀 介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地.

第3.1.3条 配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则, 并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测.

第3.1.4条 配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过,室 内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接. 配电屏的上方不应敷设管道.

第3.1.5条 落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm以上,室

外应高出地面200mm以上.底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类 等小动物进人箱内.

第3.1.6条 同一配电室内并列的两段母线, 当任一段线母线有一级负 荷时,母线分段处应设防火隔断措施.

第3.1.7条 当高压及低压配电设备设在同一室内时, 且二者有一侧柜 顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m.

第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个 出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过l5m时, 其间尚应 增加出口.

第3.1.9条 成排布置的配电屏, 其屏前和屏后的通道最小宽度应符合 表3.1.9的规定.

配电屏前后的通道最小宽度(m) …… 此处隐藏:2784字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

低压配电设计规范.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454239.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)