电能计量练习试题7(2)

来源:网络收集 时间:2026-03-04
导读: (C)电源电压的变化不超过±7% (D)电能表承受电压为其额定电压的80%—120%。 9.对宽负载电能表特点描述正确的是(A、B、D)。 (A)负载范围较大 (B)对负载有更大的适应性 (C)它的使用电流可超过标定电流的1.5倍、2倍

(C)电源电压的变化不超过±7%

(D)电能表承受电压为其额定电压的80%—120%。 9.对宽负载电能表特点描述正确的是(A、B、D)。

(A)负载范围较大 (B)对负载有更大的适应性 (C)它的使用电流可超过标定电流的1.5倍、2倍、3倍或更多倍,在允许超过的范围内,其基本误差仍不超过原来的规定数值 (D)Imax≥4Ib

10.感应式电能表有载不计量(指带有负荷时表圆盘不转)的主要原因有(A、B、C、D)

(A)计度器卡字 (B)卡盘 (C)电压连片脱开 (D)接线错误

四、简答题:(每题5分,共25分) 1.保证安全的组织措施是什么? 答:(1)工作票制度;(2)工作许可制度;

(3)工作监护制度;(4)工作间断、转移和终结制度。

2. 对各类计量装置电压互感器二次回路压降指标是如何规定的?

Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置电压互感器二次回路压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器

6

二次回路压降应不大于其额定电压的0.5%。

3.如何选择互感器的额定二次负荷?

答:一般要求测量用电流、电压互感器的二次负荷S2N的25%?100%范围内,

即: 0.25S2N ? S2 ? S2N

4.电能计量装置常见的故障差错现象有哪些?

答:电能计量装置常见的故障差错主要是互感器变比差错、电能表或互感器接线差错、倍率差错、电能表机械故障和电气故障(包括卡字、倒转、插盘、跳字、潜动)、电流互感器开路是式、匝间短路、电压互感器断熔丝或二次回路接触不良,雷击或过负荷烧表及烧互感器,因计量标准器不准而造成的大批量电能表、互感器重新检定。

5.检定电子式单相和三相(平衡负载)电能表时,应调定的负载电流有哪些?(内勤必答)

答: 基本量程功率因数为1时应调定的负载电流分别是:0.05Ib,0.1Ib,0.5Ib,Ib,Imax。基本量程功率因数为0.5时应调定的负载电流分别是:0.1Ib,0.2Ib,0.5Ib,Ib,Imax。

6.现场检验电能表时,应注意哪些不合理的计量方式?(外勤必答) 答:(1)电流互感器的变比过大,与其他二次设备共用一组电流互感器。

(2)电压与电流互感器分别接在电力变压器不同侧;不同母线共用一组电压互感器。

(3)感应式无功电能表与双向计量的有功电能表无止逆器的。 (4)电压互感器的额定电压与线路额定电压不符。

五、计算题 (每题5分,共15分)

1. 某一三相四线制供电的低压动力用户,运行三相负荷基

本上对称。在装表时将A相TA极性反接,造成计量故障运行一个月,已知电能表安装时表数为00002.0,在下月抄表数为00602.3,TA变比为3005,问应该补多少电量? (外勤必答)

解:P??UaIacos?180?????UbIbcos??UcIccos??UIcos?

P0?3UIcos?答:应追加电量72036kW?h

2.用一台220V、5A,常数为900r/(kW?h)的0.2级 单相标准电能表,测定一只220V、5A,常数为1500r/(kW?h)的2.0级单相电能表的相对误差。如果要在标定电流cosφ=1.0的情况下,将被校表的误差r调整在±1%,试求标准电能表的算定转数和实测转数的允许范围。(内勤必答)

解:(1)选取N=10转,求出算定转数n0=

C0CN=

9001500×10=6(r)

6转满足2.0级被检表要求的标准表n0不少于3转的条件。所以可取N为10r。

(2)根据题意:-1%≤r≤+1%代入比较法检验电能表的误差计算公式,得

r=

3.某居民客户装有40W照明灯4盏,75W电视机1台,165W电冰箱

n0?nn×100% 计算得:n max=6.06r, nmin=5.94r

?3

?G?P0P??3UIcos?UIcos?1台,45W收录机1台,65W电风扇1台,2500W电热水器1台,1000W空调机1台,请为该客户选择一块合适的电能表。 解:该客户的总负荷为:

P=4×40+75+165+45+65+2500+1000=4010(W)

7

应追加电量 ?N??G?1?W错??3?1???602.3?2.0??60?72036(kW?h)

负荷电流为:I=P/U=4010/220=18.2(A) 可选用220V、5(30)的单相电能表。

4.将以下一组检定数据按0.05修约间隔修约。 ① 0.52501÷5=0.105 0025 ? 0.11×5=0.55 ② 0.5749÷5=0.11498 ? 0.11×5=0.55 ③ 0.3750÷5=0.0750 ? 0.08×5=0.40 ④ 0.4749÷5=0.09498 ? 0.09×5=0.45 ⑤ 0.1789÷5=0.03578 ? 0.04×5=0.20

8

…… 此处隐藏:125字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电能计量练习试题7(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/453213.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)