女儿墙顶悬挑飘板模板支撑施工工法1 - 图文

来源:网络收集 时间:2026-01-02
导读: 女儿墙顶悬挑飘板模板支撑施工工法 中太建设集团股份有限公司 前 言 在建设中遇到女儿墙顶飘板的外飘宽度比较大,支撑高度比较高,模板支撑困难等情况,如果采用拆除原有脚手架后在地面重新起搭垂直支撑的做法,所耗费的材料、人工及时间比较多。我公司在多

女儿墙顶悬挑飘板模板支撑施工工法

中太建设集团股份有限公司

前 言

在建设中遇到女儿墙顶飘板的外飘宽度比较大,支撑高度比较高,模板支撑困难等情况,如果采用拆除原有脚手架后在地面重新起搭垂直支撑的做法,所耗费的材料、人工及时间比较多。我公司在多个屋檐外飘宽度大支撑高,采用该施工方法后取得了良好的效果。为便于推广经研究总结形成该工法。

1 工法特点

1.1 本工法规范化施工,便捷快速,具有工作可靠、搭拆方便、搭设灵活等特点,提高了施工人员的工作效率,缩短了工期。

1.2 较好的避免了传统的施工方法中从地面开始搭设支模用的支撑架系等一系列工序,只需对原有的施工用外脚手架体进行加固处理后就能达到模板支撑体系承载要求,极大的节约了材料、人工。

2 适用范围

本工法适用于女儿墙顶悬挑飘板、高层屋顶挑檐、悬挑飘板等外飘宽度大、支撑高度高等模板支撑体系施工。

3 工艺原理

本工法利用原有脚手架,在其外增设一排立杆用作操作平台及防护栏杆,并在女儿墙顶悬挑飘板以下二层增设挑杆和构造卸载钢丝绳来实现模板支撑的方法。

4 工艺流程和操作要点 4.1工艺流程

搭设双排落地式钢管脚手架→增设架体支撑斜杆及水平悬杆→进行架体加固处理→设置水平杆撑杆→扣件的加强→连墙杆的设置→进行悬挑女儿墙飘板底模支撑搭设→稳定性验算→支架的验收。

4.2 搭设双排落地式钢管脚手架

在地下室回填土夯实后,女儿墙压顶的正下方搭设双排落地式钢管脚手架。脚手架的横向间距是0.8m,立杆纵距1.6m,步距离1.8m,架体总高约36m。

4.3 增设架体支撑挑杆进行架体加固处理

一是墙顶悬挑飘板以下二层楼板处预留100×60凹槽,并将挑杆底至于凹槽中,防止杆脚位移,另一端与连墙杆用直角扣件连接固定。二是脚手架之外增设一排立杆作为操作平台及防护栏杆,与连墙杆连接固定。女儿墙顶悬挑飘板模板的内排挑杆的为

1

1.6m,其余均为0.8m,支撑方法如图4.3示。

1500挑杆2250025018mm夹板80×80木枋@15003形卡加螺母木连系板32001375746R373木连系板连墙杆80×80木枋@300挑杆3挑杆1挑杆4附加水平连系杆,间距与结构柱相同,并箍紧结构柱32503000挑杆5直角扣件已搭设脚手架新搭设脚手架φ48×3.5钢管@3200连墙杆100×60凹槽3250100×60凹槽φ48×3.5钢管立杆@1600,由地面起搭图4.3女儿墙顶高悬挑飘板模板支撑剖面图

2

4.4设置水平杆撑杆

由于女儿墙顶悬挑飘板

飘板底下80×80立杆立杆大横杆小横杆模板的支架间距离较大,水平杆负荷过大。为此需要加强负荷能力,其方法是在水平杆的中部设置撑杆,详见图4.4示。

4.5 扣件的加强 挑杆、立杆与纵向水平杆的连接均采用两个直角扣件。如果因构造的原因,不能同时用两个扣件夹牢立杆

图4.4水平杆加固示意图φ48×3.5钢管φ48×3.5钢管挑杆@1600挑杆@1600及水平杆的话,则在主受力扣件的下方加设一扣件,其扣件必须紧贴主受力扣件。

4.6 连墙杆的设置 4.6.1 在女儿墙的根部预留出φ8 钢筋作女儿墙范围的支架,连墙杆要求一拉一顶,支架连墙杆设置M20花蓝螺栓及φ12.5mm 钢丝绳,以便拉紧架体。做法详见图4.6.1 所示。

4.6.2 在挑杆撑点处附加水平连系杆,水平连系杆通过短钢管与顶层柱子箍紧连接。水平连系杆间距与顶柱子相同,做法详见图4.6.2所示。

图4.6.1连墙杆搭设平面图钢丝绳连墙件花篮螺栓钢丝绳女儿墙φ48×3.5钢管水平杆φ48×3.5钢管立杆 3

短钢管直角扣结构柱φ×钢管图4.6.2附加水平连系杆搭设平面图

4.7 进行悬挑女儿墙飘板底模支撑搭设

采用18mm 厚夹板作为女儿墙及梁板模板,80×80木枋作为托木,φ48×3.5mm 钢管及80×80 木枋短顶作为模板的垂直支撑。

4.8 脚手板的栏杆防护

脚手板设置在3根连墙杆上,铺满铺严实,离开墙面100~150mm,用8号铅丝在两端同连墙杆绑牢,不得出探头现象。在侧在面设180mm高档脚板。

4.9 脚手架体与建筑物之间的封闭要求:

4.9.1 兜网的设置:用安全网挂设在脚手架和外墙之间,将建筑物封闭起来,防止落人落物,网不宜绷得太紧。

4.9.2 兜网的绑扎要求:安全网安装时,边绳应与支撑靠近,系结点应均匀分布,且距离不得大于75cm,系点连接牢固可靠。安装平网应与水平面相平或外高里低,一般以15°为宜。网安装时不宜绷紧。

4.10 脚手架的稳定性验算: 4.10.1 挑杆1 稳定性验算 1、荷载计算

1)支撑体系自重标准值产生的轴向力NGK a、立杆自重NGK1=2×0.0384=0.077KN

4

b、纵向水平杆自重NGK2=1.6×2×0.0384=0.12KN c、横向水平杆自重NGK3=0.5×2×0.0384=0.04KN d、扣件自重NGK4=0.01×2=0.02KN e、脚手板自重NGK5=0.5×1.6×0.3=0.24KN

f、模板、木枋自重NGK6=(0.5×1.6×0.018+0.08×0.08×0.5×3+0.49×0.018×0.5×2)×5=0.16KN

g、钢筋混凝土板自重NGK7=(0.5×1.6×0.11+0.3×0.49×0.5)×25=4.04KN ∑NGK=0.077+0.12+0.04+0.02+0.24+0.16+4.04=4.7KN

2)振捣混凝土产生的荷载轴向力:∑NQK=0.5×1.6×2.5=2KN

3)挑杆竖向力设计值:N=1.2∑NGK×1.4∑NQK=1.2×4.7+1.4×2=8.44KN

4)挑杆所受的轴向力:2、挑杆稳定性验算 挑杆稳定性验算按下式计算

4.10.2 挑杆3 稳定性验算 1、荷载计算

1)支撑体系自重标准值产生的轴向力NGK a 、立杆自重NGK1=2×0.0384=0.077KN

b、纵向水平杆自重NGK2=0.8×2×0.0384=0.06KN c、横向水平杆自重NGK3=1.15×2×0.0384=0.09KN d、扣件自重NGK4=0.01×2=0.02KN

e、脚手板自重NGK5=1.15×0.8×0.3=0.27KN

f、模板、木枋自重NGK6=(1.15×0.8×0.018+0.08×0.08×1.15×3+0.34×0.018

5

…… 此处隐藏:981字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
女儿墙顶悬挑飘板模板支撑施工工法1 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452996.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)