教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

低压断路器及选型(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-26
导读: 式中:Pe--变压器的额定容量,kVA U2e--变压器二次侧额定电压,kV (4)当断路器距变压器出线端有Lm的距离时,计算预期的短路电流时应计入Lm长的导线阻抗的影响。 举例: 变压器容量为400 kVA 6/0.4kV,设置变压器二

式中:Pe--变压器的额定容量,kVA

U2e--变压器二次侧额定电压,kV

(4)当断路器距变压器出线端有Lm的距离时,计算预期的短路电流时应计入Lm长的导线阻抗的影响。

举例:

变压器容量为400 kVA 6/0.4kV,设置变压器二次开关柜,试选择断路器的基本参数(变压器的Uk为4%)。

计算变压器出线端的线路预期短路电流。 Isd=400

3?0.4?0.04=14.433(kA)。

变压器二次侧的额定电流为: I2n =4003?0.4=579.7(A),

(1)选择断路器的额定电流:A为1.24,B为l(选择标准导线),C为1,D为1(该装置用于海拔2000 m以下),E为1(50 Hz),F为1.1,G为1.25 (持续工作制)。

In =1.24×l×l×1×l×1.1×1.25×579.7 =988.38(A) (2)选择断路器的基本技术参数: 额定电流取 In=l000A; 额定电压取 Un=400V;

分断能力取 Ics =0.5Icu=0.5×50=25 (kA)。 1.3 断路器额定电流选择还应考虑的因素:

断路器的瞬时保护区受导线长度的限制,安装断路器其保护区域内的导线长度必须受控,推荐按下式计算导线的限制长度:

Lmax=15US1.2Iemin

式中: Lmax--被保护导线的最大长度,m U-- 相电压,取220 V

2

S--被保护导线截面积,mm

Iemin 电磁脱扣器的最小整定值,A

例:导线截面为16mm,线路电流为63A,选用DZ47—C63断路器作保护,其电磁脱扣器的Iemin=l0×63=630(A),计算Lmax。

Lmax=15?220?161.2?630=69.84(m)

以上计算表明:该断路器瞬时保护导线最大长度为69.84m。在69.84 m内发生短路时,断路器可在O.1s内脱扣断开。如果线路长达8Om时,得Iemin =550A。为Dz47—63型额定电流63A的8.73倍。按C型保护特性曲线,其最快动作时间为2-3s,势必导致线路或设备受损甚至烧坏。

以上关于选择低压断路器基本技术参数的方法,可作为选用产品的参考,但如果已在用

-1

则可取选用系数的倒数即(A、B、C、D、E、F、G)×In的办法来验证是否满足负载计算电流的要求。若不符则应更换。

在不同厂家的手册中,选择公式或名词表达有所不同,但所表达的意思是一样的。 2.其它技术参数的选择

1.结构形式、极数、安装方式、安装尺寸应符合安装要求。 2.断路器额定工作电压≥电源和负载的额定电压。 3.断路器额定频率等于电源频率。

4.额定工作制: 断路器的额定工作制可分为8h工作制和长期工作制两种。

5.辅助电路参数:主要为辅助接点特性参数。框架断路器一般具有常开接点、常闭接点各3对,供信号装置及控制回路用;塑壳式断路器一般不具备辅助接点。

6.线路末端单相对地短路电流与断路器瞬时(或短延时)脱扣器整定电流之比≥1.25。 7.是否适合隔离分:—适合隔离或不适合隔离。

8.其它:脱扣器型式及脱扣器保护特性、使用类别等等。

正确选择低压断路器,主要技术参数的选择是最基本的要求,选用不当会造成事故,需引起足够的重视。

四、低压断路器的选择性配合和限流

名词解释

过载在保护脱扣器整定电流In、L、Ir、Ith(长延时电流):脱扣器可以承受,且不脱扣的最大工作电流,超过此电流根据反时限曲线按热效应脱扣。

2

短路短延时脱扣器整定电流S、Isd:检测到短路电流时有一个固定的小延时,或按照It的反时限曲线来脱扣。

短路瞬时保护脱扣器整定电流Ii、Im:检测到短路电流时马上发出脱扣指令。

2

接地保护脱扣器整定电流Ig:检测到接地短路电流时有一个固定的小延时,或按照It的反时限曲线来脱扣。

22

It特性: 在规定的工作条件下,表示It的最大值为预期电流函数电流平方曲线。

配电系统的连续、安全供电和可靠的保护是衡量系统质量的标志。先进的系统能最大限度提供供电的连续性和合理的保护,靠断路器的选择性保护和限流。 1 选择性保护

所谓选择性配合保护,就是在下一级保护电器的保护范围内发生短路,过电流故障时应该由该保护电器动作,上一级保护电器不动作,而当该保护电器拒动时,上一级保护电器才动作,有范围和先后次序的要求以保证对无故障回路供电的连续性。电路如图1所示。

图1 系统的选择性保护 1.1 选择性保护的分类 1.1.1 部分选择性

在一定的电流范围内能实现选择性保护,但在此电流范围之外不具有选择性保护,这被称为具有部分选择性。比如:当故障电流超过下级断路器的脱扣值,但还小于上级断路器的脱扣值时,则下级跳闸,上级不跳,实现选择性保护。当故障短路电流超过下级断路器的脱扣值,同时也超过上级断路器的脱扣值时,如果上级断路器没有短延时功能,则上下级同时跳闸,甚至下级断路器还未跳,上级断路器就已跳闸,也就是越级跳闸。后果是:不该断电的无故障回路也被停电,即故障波及的范围扩大,并且给处理和分析故障造成了麻烦。 1.1.2 全选择性

在全电流范围内,都能实现选择性保护,即只有离故障点最近的断路器跳闸。始终能把由于故障造成的停电控制在最小范围内。 1.2 选择性的实现

1.2.1 电流选择性

(1)过载脱扣特性的上下配合。配合原则是上级断路器的约定不动作电流大于下级断路器的约定动作电流,如图2所示。

图2上、下级断路器的电流选择性配合

① 上级ACB或MCCB与下级MCCB的配合(符合标准为GB14048.2)应满足1.051In上>1.3In下,

即In上>1.24In下。

例如:下级100A的MCCB,上级至少要125A的MCCB。

② 上级MCCB与下级MCB的配合(符合标准为GB14048.2对GB10963)应满足1.05In上 >1.45In

下,即In上>1.38In下。

例如:下级32A的MCB,上级至少要44.16A的MCCB,则应选用50A的MCCB。

③ 上级MCB与下级MCB的配合(符合标准为GB10963对GB10963)应满足1.13In上 >1.45In下,

即In上>1.28In下。

例如:下级l0A的MCB,上级至少要l2.8A的MCB,则应选用16A的MCCB。

在施奈德低压电器应用指南中要求,上下级过载(长延时)保护脱扣器整定值之比应大于1.6 才能保证过载脱扣保护的选择性。

过载脱扣特性的上下级断路器的配合如表1所示

表1 过载脱扣特性的上下级断路器的配合

(2)瞬动脱扣特性的上下级配合。配合原则是上级断路器的瞬动不动作电流大于下级断路器的瞬动动作电流的峰值。

① 上级ACB或MCCB与下级MCCB的配合(符合标准为GB14048.2对GB14048.2)应满足上级

1/2

特性的下限值(8In上)大于下级特性的上限峰值(2×12In下),即In上>2.12In下。 例如:下级63A的MCCB,上级至少要133.56A的MCCB,则应选用160A或以上的MCCB。

② 上级MCCB与下级C型MCB的配合(符合标准为GB14048.2对GB10963)应满足上级特性的

1/2

下限值(8In上 )大于下级特性的上限峰值(2×10In下),即In上>1.77In下。 例如:下级40A的C型MCB,上级至少要7O.8A的MCCB,则应选用80A或以上的MCCB。

③ 上级MCCB与下级D型MCB的配合(符合标准为GB14048.2对GB10963)应满足上级特性的

1/2

的下限值(8In上)大于下级特性的的上限峰值(2×14In下),即In上>2.47In下。 例如:下级40A的D型MCB,上级至 …… 此处隐藏:3422字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

低压断路器及选型(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449064.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)