教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

220 110 35KV变电站电气部分设计(4)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 选择准则:按正常工作条件选择,按短路条件校验 一 220KV器及隔离开关选择 1.量大持续工作电流: Imax1.05Sn√3un=1.05*90*103/(3*220)=248(A) 根据Ug 因为,固有分闸时间:Tin=0.04S(所选短路器参数) 后备保护时间Tpr=1

选择准则:按正常工作条件选择,按短路条件校验 一 220KV器及隔离开关选择 1.量大持续工作电流:

Imax1.05Sn√3un=1.05*90*103/(3*220)=248(A) 根据Ug<=UN,Imax<=In 短路器:LW15-220/2500 隔离开关:GW6-220d/1600 1.校验:

因为,固有分闸时间:Tin=0.04S(所选短路器参数) 后备保护时间Tpr=1.5S

灭弧时间:Ta==0.02s (SF6一般取0.02≈0.04) 所以,开断计算时间:Tk=1,5+0.04+0.02=1.56s 根据d2点的计算电抗查云算曲线并换算成有名值 I.1.56=0.36 I1.56==0.36*7.531=2.711(KA) I. 1.56/2=0.78=0.37 I0.78=0.37*7.531=2.7865(kA) 由于Tk=1.56>1s,不考虑非周期分量热效应:

Qk=Qp=Tk(I2+10I0.782+I0.562)/12=1.56*(2.71112+10*2.78652+2.71112)/12=92.35[(KA)]2.S

将计算数据与短路器和隔离开关的有关数据列表,并比较 计算参数 LWls-220/2500 GW

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

有上表可知所选的短路器和隔离开关满足要求 表中:It t---电器允许通过的热稳定电流和时间,单位:KA s 二 110KV侧断口断路器和隔离开关选择 1.最大持续工作电流:

Imax=1.05snUn=1.05*90*10/(3*121)=450.92 根据Ug<=UN, Imax<=IN, 可以进行初选 短路器LW11-----110/2000 隔离开关GW4-------110D/1000 短路器: 隔离开关: 1.校验 固有分闸时间: 后备保护时间 灭弧时间 开断计算时间

由于不考虑非周期分量热效应:

将计算数据与短路器和隔离开关的有关数据列表,并比较 计算参数

有上表可知所选的短路器和隔离开关满足要求 4.2母线和霹雷器的选择 一、母线的选择

常用导体材料有铜、铝、铝合金。铜的电阻率低,强度大、抗腐蚀性强,是很好的导体材料,但是价格高,因此铜导体只用于持续的、工作电流大的场所。率的电阻率比铜大,但密度小,我国铝存储量丰富,价廉,因此,一般选铝或铝合金材料为导体材料

常用的硬导体截面有矩形、槽形和管形,矩形导体散热条件好,但集肤效应较大,一般运用于35KV以下,电流比杂4000A及以上的配电装置;槽形导体机械强度好,截流量大,集肤效应系数小,一般用于4000~8000a的配电装置中;管形导体集肤效应系数小,机械强度高,管内可以通风或通水,因此,可用于8000A以上的大电流母线.常用的软导体有钢芯绞线、组合导线、分裂导线和扩径导线,后者多用于330KV以上的配电装置

通过以上分析,在本变电所设计中母线选择钢芯铝绞线(只对高压用线进行选择) 电压 35KV 110KV 型号 LGJQ=400* LGJQ=400* 截流(A) 1650 1650 220KV LGJQ=400* 1650 二 避雷器的选择

避雷器,也称为自恢复限压器,它的作用是限制过电压,保护电气设备。避雷器的类型主要有保护间隙,管式避雷器,普通阀型避雷器,磁吹避雷器和金属氧化锌避雷等几种。保护间隙和管式避雷器主要用于限制大气过电压,一般有配电系统、线路和发电厂、变电所进线段的保护;阀式避雷器用于变电所和发电厂的保护,再220KV及以下系统主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还将用来限制内部过电压或作内部过电压的后备保护.

保护间隙的熄弧能力较差,往往不能自行熄灭,引起短路器的跳闸,这样,虽然保护间隙限制了过电压保护了设备,但造成了线路跳闸事故。管式避雷器虽具有较高的灭弧能力,但其缺点是明显的:1。伏秒特性较陡但放电分散性较大,而一般变压器和其他设备绝缘的冲击放电伏秒特性较平,二者不能很好配合;2。管式避雷器动作后 ,工作母线直接接地形成截波,对变压器绝缘不利,阀型避雷器没有上述缺点,正常工作时,间隙将电阻阀片与各种母线隔离,有母线的工作电压在电阻阀片中产生的电流将阀片烧坏,过电压间隙击穿,冲击电流通过阀片流入大地,由于阀片的非线性的特性,在阀片上产生的压降将的到限制,使其 低于被保护设备的冲击电压,设备就得到保护。

氧化锌避雷器的阀片以氧化锌为主要材料,并具有很理想的非线性伏安特性,而它的主要优点还有:1。无间隙,故大大改善了陡波下的响应特性,2。无续流,故只要吸收过电压能量即可,3。电气设备受过电压可能降低,在整个过电压过程中,都有电流流过,因此降低了作用在变电所设备上的过电压,4。通流容量大。可以用来限制内部过电压,5。在正常运行时它的荷电率极底,大大延长了使用寿命。6。通过氧化锌避雷器的雷电流较小,残压低,能量小,可不必检验通流容量,并且造价低,从而逐步取代了其他种类的避雷器,7。耐污性好,所以在本设计中220、110、35侧均采用氧化锌避雷器。选择避雷器时,应使避雷器的额定电压与安装该避雷器的电力系统的电压登记相同,并且使避雷器的灭弧电压大于其工作出可能 出现的最高工频电压。 根据上述说明选择避雷器 型号

避雷器额定电压 系统额定电压

陡波冲击电流下残压不大于 雷电冲击电流残压不大于

操作冲击电流下参压不大于 直流 1MA

参考电压不小于

SYWCZ-42/65 42KV 35KV 258 224 190 122 Y10WW1-10/299

110KV 220KV 299 260 221 145

Y10W1-200/598 220KV 220KV 598 520 442 290

4.3电压互感器的选择 名称 A V 1 W VAR WH VARH HZ 主变压高压 器 中压 低压 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 配电装母线 置 母联 旁路 1 1 1 1 1

…… 此处隐藏:579字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
220 110 35KV变电站电气部分设计(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448724.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)