7.短路发生在短路电流为最大的瞬间。

8.除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计

9.不考虑短路的电弧阻抗和变压器的励磁电流

10.元件的计算参数均为取其额定值,不考虑参数的误差和调整范围。 11.输电线路的电容略去不计

12.用概率统计法则制定短路电流运算曲线

在短路后瞬间的发电机可用次暂态电动势和次暂态电抗等值,所以短路交流初始值的 计算实上是一个稳态交流电流的计算问题,只是需要注意: 1.各台发电机均采用Xd作为等值电路。

2.忽略线路对地电容和变压器的励磁回路,另外在计算高压电网时可以忽略电阻

3.不计算负荷,即短路前按空载情况决定次暂态电动势,短路 电网上依旧不接负荷(由于负荷电流较短路电流小的多)

在计算XD时,X即转电动机的启动电抗,可由启动电流求得:X=XST=\\/\\ST E|0|由正常运行方式计算而得:E|0|=V|0|-JI|0|X\\\\

其中:V|0|------正常时电动机端电压;I|0|----正常时吸收的电流事实上,负荷是综合性的,很难准确计及电动机对短路电流的影响,而

且一般电动机距短路点较远,提供的短路电流不大,因此在实际计算中对于短路点附近,显著供给短路电流的大容量电动机,才按上述方法以E|0|.X\\\\作为电动机的等值参数计算I\\\\,一般计算的方法如下: 一、简单系统I的计算

计算有两种方法:一是采用近似计算,即E|0|≈1和忽略负荷.另一种是运用叠加原理,即:I F=1/XE1其中1/XE ----电网对短路点的等值电抗,这种方法具有一般的意义,即电网中任一点的短路电流交流分量初始植等于该点短路前的电压(开路电压)除以电网对该点的等值电抗(该点向电网看进去的等值电抗),这时所有 发电机电抗为XD

二、复杂系统的计算

复杂系统计算方法的原则与简单系统相同,只是电网结构复杂必须简化。一般采

用叠加原理,从以知的正常情况求得短路点开路电压,然后将所有电源接地,简化合并电网求得网络对短路点的等值电抗XD,则可求得短路电流,计算步骤: 1.作出系统在短路前的等值电路

2.分析计算短路前的运行状况及确定短路点开路电压和各待求量的正常分量. 3.计算短路后各待求量的故障分量 4.将2.3的结果叠加,得到各待求量的值

以上方法在计算各时刻的短路电流时仍是比较繁的,这对于工程上的 实用计算是不大合适的,为此,我们可以运用运算曲线来计算任意 时刻的短路电流,其计算步骤如下:

1.网络化简,得到各电压对短路点的转移电抗

2.求各电源的计算电抗Xjs(将各转移阻抗发电机额定功率计算)

3.查查运算曲线,得到以发电机额定功率为基准的各电源送至点电流的标幺值 1. 求3中各电流的有名值之和,即为短路点的计算电流注意;当电的计算电阻抗Xjs>3时,可以按无穷大电源供给短路电流进行计算;当XJS<3时,按有限电源供给进行计算。

1.无穷大电流供给的短路电流计算: I*Z=I*``=I*∞=I/X

Iz=Is/Xjs=UpX∑=Ij/I*=I*``. Ij S``=Ss/Xjs=Sj/X*∑=I*``Sj

其中:Sj ----短路容量 Xjs=X*∑Ss/Sj 1.有限电源供给的电源计算:

将电源对短路点的等值电抗,归算到以电源容量为基准的计算电抗,按值查看《暂态》上运算曲线表,可得到短路电流标幺值,求出各电压有各值之和,即为短路电流。

2短路点的选择及多元件标幺值的计算

一 画出所选方案的连接图及有关技术数据;

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第72页? 220KV系统

110KV系统

35KV系统

三绕组变压器的阻抗电压:uk1%=15.075 uk2%=-1.005 uk3%=8.655 二 等值电路图

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。72

已知220kv系统容量为2500MKV.系统至变电所220KV线母线总电抗标幺值X.220=3.2;110KV系统容量为100MKV,系统,系统至变电所110KV母线总电抗幺值X.110=1.3,且均为1000MKV基准,则计算电抗标幺值时取SB=1000MKV UJ=UP

X1=X.220*SB/SN=3.2*1000/2000=1.6

X2=X2=(UK1%/100)*(Sb/Se)=15.075/100*1000/90=10675 X3=X3=(Uk2%/100)*(Sb/Se)=-1.005/100*1000/90=-0.112(舍取) X4=X4=(Uk3%/100)*( Sb/Se)=8.665/100*1000/90=0.962 X5=X.110*( Sb/Se)=1.3*1000/1000=1.3 三 选短路点

在正常接线方式时,选通过电气设备的短路电流值最大的点为短路计算点,一般220KV 110KV 35KV每一电压登记配电装置电气设备(如:短路器、刀闸等)都 选用同一型号,以便维护检修和设备。其中母线短路器的短路点选在利用母线短路器向备用母线充电时备用母线故障,此即母线上短路,全部短路电流流过母联短路器及备用母线,故选择220KV 1100KV 35KV母线上发生三相短路,即选取。。。。。。。。。。。。D1 D2D3作为短路点 3 短路电流计算过程及结果 一d 点短路时

1. 等值网络简化图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 X2=1/2X2=0/838

X5=X2+X5=0.838+1.3=2.138

X7=X2//X6=X1*X6/(X1+X6)=1.6*2.138/(1.6+2.138)=0.915 2.计算电抗

Xjs=X7*S总/Sb=0.195*3000/1000=2.745 3.计算:I和ich

由于计算电抗Xjs<3,因此按有限电源供给短路电流进行计算: 查运算曲线:I=0.36 得短路电流:

I=I* S总/(3UP)=0.36*3000/(3*230)=2.7111(KA) 冲击电流ich2.55I=2.55*2.7111=6.9133(KA) 二 d2点短路时 1.等值网络简化图 X2=(1/2)X2=0.838

X6=X1+X2=1.6+0.838=2.438

X7=X5//X6=X5*X6/(X5+X6)=2.438*1.3/(2.438+1.3)=0.848 1.计算电抗

Xjs=X7*S总/Sb=0.848*3000/1000=1.544 3.计算I和ich

由于计算电抗Xjs<3,因此按有限电源供给短路电流进行计算: 查运算电流:I.”=0.35 得短路电流;

I=I* S总/(3UP)=0.35*3000/(3*115)=50272(kA) 冲击电流iCH2.55I”=2.55*2.7111=6.9133(KA) 三 d3点短路时 1.等值网络简化图

X2=(1/2)X2”=0.838 X4=(1/2)X4”=0.481 X6=X1+X2=1.6+0.838=2.438

X7=X5//x6=X5*X6/(X5+X6)=2.438*1.3/(2.438+1.3)=0.848 X8=X7+X4=0.848+0.848+1.329 1.计算电抗

XJS=X8* S总/SB=1.329*3000/1000=3.987 1.I计算和ich

由于计算电抗Xjs<3,因此按有限电源供给短路电路进行计算: I’=1/Xjs=1/3.987=0.251 得短路电流

I’=I’* S总/(3Up)=0.251*3000/(3*37)=11.75(KA) 冲击电流ich2.55I”=2.55*11.75=29.96(KA)

短路电路计算结果汇总表:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 短路点 编号

短路点所在网络平均额定电压(KA) 短路点所在网络基准电流Ib(KA)

短路电流周期分量其始标幺值 I”

计算电抗Xjs

(KA)

冲击电流ich(KA) (s220+S110)/(3Up)

2.51 2.745

2.711

6.9133

13.444

29.96

D1(3) 230 0.36

D2(3) 115 5.02 2.544 0.35 5.272

D3(3) 37 15.6 46.814 3.987 ?

4主要.电气设备的选择

0.251 11.75

电气选择是发电厂和变电所电气设计的主要内容之一.本章简要叙述主要的电器原理,概括电器的一般选择条件和具体电器选择检 …… 此处隐藏:1916字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

220 110 35KV变电站电气部分设计(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448724.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)