陕西省安装工程消耗量定额第七册 - 水灭火系统安装
陕西省安装工程消耗量定额第七册---水灭火系统安装
第一章 水灭火系统安装
一、本章适用于工业和民用建(构)筑物设置的自动喷水灭火系统的管道、各种组件、消火栓、气压水罐的安装及管道支吊架的制作、安装。 二、界线划分:
1.室内外界线:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 2.设在高层建筑内的消防泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。 三、管道安装:
1.包括工序内一次性水压试验。
2.镀锌钢管螺纹连接项目内已包括直管及管件含量的安装工作内容。
3.镀锌钢管法兰连接项目中,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,项目中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件及法兰应按设计用量另行计算主材费,而螺栓应按实际用量加3%损耗另计材料费。
4.镀锌钢管法兰连接项目也适用于镀锌无缝钢管的安装。
四、喷头、报警装置及水流指示器安装项目均按管网系统试压、冲洗合格后安装考虑的,项目中已包括丝堵、临时短管的安装、拆除及其摊销。
五、温感式水幕装置安装项目中已包括给水管三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部安装内容,但管道的主材数量应按设计管道中心长度另加损耗计算;喷头数量按设计数量另加损耗计算。 六、隔膜式气压水罐安装项目中出入口连接用法兰和螺栓按设计规定另行计算。地脚螺栓是按设备配带考虑的,项目中包括指导二次灌浆的用工,但二次灌浆的费用应按第一册《机械设备安装工程》定额相应项目另行计算。
七、管道支吊架制作安装项目中综合考虑了支架、吊架及防晃支架的制作及安装。 八、管网冲洗项目是按水冲洗考虑的,若采用水压气动冲洗法时,可按施工方案另行计算。 九、管道安装项目内包括的水压试验内容主要是配合主干管及立管安装时的压力试验,施工完成后的整体压力试验应按第六册《工业管道工程》定额相应项目另行计算。 十、本章不包括以下工作内容:
1.阀门、法兰安装,各种刚性、柔性防水套管的制作安装,泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验,应执行第六册《工业管道工程》定额相应项目。
2.室内外消火栓给水管道安装及水箱制作安装,室内沟槽式卡箍连接管道安装,应执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》定额相应项目。
3.各种消防泵、稳压泵安装及设备二次灌浆等应执行第一册《机械设备安装工程》定额相应项目。 4.各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关的接线、校线,应执行第十册《自动化控制仪表安装工程》定额相应项目。
5.各种设备支架的制作安装,应执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》定额相应项目。
6.管道、设备、支架、法兰焊口的除锈刷油,应执行第十四册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额相应项目。
7.消防水炮安装应执行本册补充项目。 十一、其他有关规定:
1.设置于管道间、管廊内的管道,其定额人工乘以系数1.30。 2.主体结构凡属框架、框剪结构的工程,其定额人工乘以系数1.05。 工程量计算规则
1.管道安装按施工图所示中心线长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。 2.镀锌钢管(螺纹连接)管件含量见下表: 镀锌钢管(螺纹连接)管件含量表 单位:个/10m
项目 管 件 含 量 名称 四通 三通 弯头 管箍 小计 公称直经(mm以内) 25 32 40 0.02 1.20 0.53 2.29 3.24 4.02 4.92 0.98 1.69 - 2.65 5.99 7.23 8.07 12.23 50 0.69 4.13 1.78 2.73 9.33 65 0.73 3.04 1.87 3.27 8.91 80 0.95 2.95 1.47 2.89 8.26 100 0.47 2.12 1.16 1.44 5.19 3.镀锌钢管安装项目也适用于镀锌无缝钢管,其对应关系见下表: 对应关系表
公称直经(mm) 无缝钢管外经(mm) 15 20 20 25 25 32 32 38 40 45 50 57 65 76 80 89 100 108 125 133 150 200 159 219 4.喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以“个”为计量单位。
5.报警装置安装按成套产品以“组”为计量单位。其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置,其安装执行湿式报警装置安装相应项目,其中人工乘以系数1.20,其余不变。详见下表: 成套产品包括的内容
序号 1 项目名称 湿式 报警装置 干湿两用 报警装置 电动型号 ZSS 包 括 内 容 湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等 两用阀、蝶阀、装配截止阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、泄放试验阀(湿式)、泄放试验阀(干式)、挠性接头、泄放试验管、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关等 2 ZSL 3 ZSY1 雨淋阀、蝶阀(2个)、装配管、压力表、泄放试验阀、流4 雨淋 报警装置 预作用 报警装置 ZSU 量计、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、手动应急球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃等 干式报警阀、控制蝶阀(2个)、压力表(2块)、流量表、截止阀、排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、装配管、供水检验管、气压开关(2个)、试验电磁阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃等 6.温感式水幕装置安装按不同型号和规格以“组”为计量单位。 7.水流指示器、减压孔板安装、按不同规格均以“个”为计量单位。 8.末端试水装置按不同规格均以“组”为计量单位。 9.集热板制作安装均以“个”为计量单位。
10.室内消火栓安装,区分单栓和双栓以“套”为计量单位,所带消防按钮的安装另行计算。成套产品包括的内容:消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接口、挂架、消防按钮。
11.室内消火栓组合卷盘安装,执行室内消火栓安装相应项目乘以系数1.20。成套产品包括的内容:消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接口、挂架、消防按钮、消防软管卷盘。 12.室外消火栓安装,区分不同规格、工作压力和覆土深度以“套”为计量单位。
13.消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以“套”为计量单位。如设计要求用短管时,其本身价值可另行计算,其余不变。成套产品包括的内容详见下表:
项目名称 消防水泵 接合器 型 号 地上式SQ 地下式SQX 墙壁式SQB 包 括 内 容 消防接口本体、止回阀、安全阀、闸板阀、弯管底座、放水阀 消防接口本体、止回阀、安全阀、闸板阀、弯管底座、放水阀 消防接口本体、止回阀、安全阀、闸板阀、弯管底座、放水阀、标牌 14.自动喷水灭火系统管网水冲洗,区分不同规格以“m”为计量单位。 15.隔膜式气压水罐安装,区分不同规格以“台”为计量单位。
分享到:
…… 此处隐藏:880字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文




