定。踏步安装后,在砌筑砂浆未达到规定强度前,不得踩踏。混凝土检查井井壁的踏步在预制或现浇时安装。

(4)排水管管口伸入井室30mm,当管径大于300mm时,管顶应砌砖圈加固,以减少管顶压力,当管径大于或等于1000mm时,拱圈高应为250mm;当管径小于1000mm时,拱圈高应为125mm。

(5)排水检查井内的流槽,应在井壁砌到管顶时进行砌筑。污水检查井流槽的高度与管顶齐平;雨水检查井流槽的高度为管径的1/2。当采用砖砌时,表面应用1:2水泥砂浆分层压实抹光,流槽应与上下游管道接顺。

(6)砌筑检查井的预留支管,应随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求。管与井壁衔接处应严密不得漏水,预留支管口宜用低标号砂浆砌筑,封口抹平。 3.3 抹面、勾缝技术要求

(1)砌筑检查井、井室和雨水口的内壁应用原浆勾缝,有抹面要求时,内壁抹面应分层压实,外壁用砂浆搓缝应严密。其抹面、勾缝、座浆、抹三角灰等均采用1:2水泥砂浆,抹面、勾缝用水泥砂浆的砂子应过筛。

(2)当无地下水时,污水井内壁抹面高度抹至工作顶板底;雨水井抹至底槽顶以上200mm。其余部分用1:2水泥砂浆勾缝。 (3)当有地下水时,井外壁抹面,其高度抹至地下水位以上500mm。 (4)抹面厚度20mm。抹面时用水泥板搓平,待水泥砂浆初凝后及时抹光、养护。

(5)勾缝一般采用平缝,要求勾缝砂浆塞入灰缝中,应压实拉平深浅一致,横竖缝交接处应平整。

? 闭水试验

在检查井和护管等工序完成后应进行闭水试验,被检查管道两端先用砖墙封堵。闭水前,管内先灌水24小时,使管道充分浸透,闭水试验的水位应为试验上游管道内顶以上2m,如井高度不足2m将水罐至接近上游井口高度。闭水过程中应检查井身、管口接头及管座有无渗漏量现象,闭水时间规定不少于30分钟,然后观测井内水位下降数值进行计算,允许渗漏量应符合《给排水管道工程施工及验收规范》要求,合格后方可回填沟槽,闭水试验应做到一次成功。 管道水压试验的分段长度不宜大于1000m。

? 沟槽回填

1) 素砼基础管腔及管顶500mm范围内应采用素土回填,以上可采用原土回填,应对管道两侧同时进行。管道基础宽度B=DN+2*500 2)从管底基础至管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填,严禁用机械推土回填;管顶500mm以上沟槽采用机械回填。 3)回填时沟槽内应无积水,不得带水回填,不得回填淤泥、有机物和冻土,回填中不得含有石块、砖及其他杂物。

4)回填压实应逐层进行,每层厚度一般不大于200mm,不得损伤管子。

5.1.2 污水管道施工方法

污水管材开挖施工路段采用双平壁钢带增强波纹管(HDPE),橡胶圈承插口连接,管材到场后必须进行抽检,抽检合格后方可使用。

? 污水管道施工工艺流程

测量放线 →井点降水→沟槽开挖及支护 → 管道基础施工 → 铺设管道 → 污水井施工 → 闭水试验 → 沟槽回填 ? 测量放线

井点降水由于污水管的挖土多在5.0m以上,,为防止土层液化或管涌,沟槽采用板桩密排支撑,井点降水。

井点布置在沟槽两侧,60m左右为一流水作业段。井点管埋设前视污水管埋深,保证降低后的地下水位与槽底的最小深度大于0.5m,来确定井点管的长度和井点间距。

井点施工程序为:

放线定位—冲孔—安装井点管—填砂砾滤料—铺设总管—联接管连接井点管与集水总管—与抽气设备连通—安装集水箱和排水管—开动真空泵排气—开动离心水泵抽水—观察地下水位变化。

30003000槽钢板桩井点管100联接软管集水总管喷射泵机组 井点设备采用真空泵组合,即每套设备由5.5KW真空泵1台,为提高井点降水效果将井点管单排双侧布置,间距为0.8~1.0m,距离沟槽边1m左右,井点管入土深度要比设计沟槽底深0.9~1.2m。井点下端滤管长为1~1.5m,滤管上要先包一层细滤网,再包一层粗滤网,并用铁丝绑扎加以保护,滤水管必须埋入含水层内。

井管长度H(不包括滤管长度l)应符合下式要求: H≥H1+h1+h2+iL 其中:H1为沟槽深度(m);

h1为降低后的地下水位与槽底的最小深度,应大于0.5m; i为地下水计算降落坡度,环状井点为1/10,线状井点为1/3~1/4;

L为井管至需要降低地下水位的水平距离,环状或双排井点为井管至沟槽中心的距离,单排井点为井管至沟槽对侧底的距离(m);

10050h2为井管露出槽顶的高度,一般为0.2~0.3m。

当井点管入土完毕后再安装集水总管,安装时应沿抽水水流方向有0.25~0.5%的上仰坡度。最后集水总管与井点管、真空泵连接,所有连接管都必须密封防止漏气。

为保证井点连续不断地抽水,应配备双电源,以防断电,造成滤管堵塞。一般抽水3~5天后水位斗基本趋于稳定,正常出水规律为先大后小、先混后清。如不上水或水一直较混,或出现先清后又混等情况,应立即检查纠正。

5.5、打设槽钢板桩

在第一次土方开挖的梯形沟槽中施打槽钢板桩,打设前,在最后矩形沟槽两边外侧10cm放出打设线。板桩材料选用[25a槽钢,按照沟槽深度不同选用不同的长度。根据上海地区的特点和施工经验,板桩入土深度(T)沟槽深度(H)比值α(α=T/ H),在一般土质条件下,沟槽深度5m以内,α值宜取0.35;5~7m时宜取0.5;7m以上时,沟宜取0.65。板桩排列根据土质和沟槽深度等情况,采用咬口排列( )。咬口板桩应咬合紧密,板桩挺直,板桩打拔采用1m3履带式挖掘机配备振动沉桩锤进行施工,板桩的垂直度不能大于露出高度的1.5%。

施打板桩前应查明地下管线或地下构筑物,如有,先将管线外露,采取施工保护措施后再打设,或局部跳空采取其它支护措施。打设时,若出现板桩入土过慢,桩锤回弹过大,应查明原因,进行处理方可继续施打。

…… 此处隐藏:490字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
雨污水施工方案 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448694.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)