教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

隧道缺陷整治专项施工方案(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 南平至龙岩铁路扩能改造工程XXXX隧道缺陷整治专项施工方案 (二)人员 设置隧道专项整治班组1个,计划作业人员15人,其中安全人员1人、技术人员1人。作业人员上岗前进行技术培训,加强安全、质量意识教育。 (三)

南平至龙岩铁路扩能改造工程XXXX隧道缺陷整治专项施工方案

(二)人员

设置隧道专项整治班组1个,计划作业人员15人,其中安全人员1人、技术人员1人。作业人员上岗前进行技术培训,加强安全、质量意识教育。

(三)材料 1、粗骨料

粗骨料选用级配良好的碎石,粒径5-31.5mm,含泥量不大于1%。 2、细骨料

采用中粗砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于2%。 3、外加剂

掺加减水剂可降低水化热峰值,对混凝土收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。

4、环氧树脂灌浆材料

外观A、B组分均匀,无分层,初始黏度(mPa·s):低黏度型≤30、普通型≤200,可操作时间(min)>30,抗压强度(MPa)≥40,抗拉强度(MPa)≥10,粘结强度(MPa):干燥基层≥3.0、潮湿基层≥2.0,抗渗压力(MPa)≥1.0。

5、水泥基渗透结晶型防水涂料

凝结时间:初凝时间(min)≥20、终凝时间(min)≤24;抗折强度(MPa):7d≥2.8、28d≥4.0;抗压强度(MPa):7d≥12、28d≥18;潮湿基层粘结强度(28d,MPa)≥1.0;抗渗压力(MPa):一次抗渗压力(28d)≥1.0、二次抗渗压力(56d)≥0.8;冻融循环50次无开裂、起皮、脱落。 四、隧道缺陷整治原则

针对我单位检查存在的问题,结合验收标准要求,确定如下处置原则:

3

南平至龙岩铁路扩能改造工程XXXX隧道缺陷整治专项施工方案

(一)隧道二衬拱顶空洞及空音

(1)衬砌实测有效厚度≥20cm:采用回填注浆处理,注浆采用纯水泥浆,注浆完成后,对注浆区域并向外围延伸50cm衬砌表面采用高压水洁净(无油污及粉尘),涂抹渗透结晶型防水涂料厚1.5mm。注浆后衬砌无损检测厚度应满足设计要求。

(2)衬砌实测有效厚度<20cm:采用凿除、植筋、嵌补混凝土(比设计高一个标号,微膨胀)的措施。

二衬结构为素砼、存在环向空洞的:对空洞凿成倒梯形,周边砼凿毛,水平方向植筋后,灌注砼(砼标号较原设计提高一个等级)并预留注浆孔洞,浇注完成砼达到设计强度后填充注浆。

(3)检查中发现有空音的,要求进行钻孔检查,处理方法视砼厚度及空腔规模按上述空洞处理原则进行处理。

(二)隧道二衬裂缝

(1)对于独立的单条裂缝以及边墙裂缝当缝宽小于于0.3毫米时, 加强观测,注意观察裂纹是否继续发展,不影响结构安全的单向未闭合裂缝,采取涂抹水泥基渗透结晶材料进行表面封闭处理。。

(2)对于钢筋砼二衬,当缝宽大于0.3毫米时,采用针孔注环氧树脂浆液浆液处理。

(3)拱部素砼环形裂缝。

当拱部裂缝造成砼独立成块,先钻孔进行探测,二衬砼厚度满足设计要求、无空腔的,凿除后比照空腔处理原则。

(三)钢筋砼保护层厚度不足

针对隧道部分地段钢筋砼保护层厚度不足的情况,理论上不影响结构强

4

南平至龙岩铁路扩能改造工程XXXX隧道缺陷整治专项施工方案

度,但对砼耐久性有影响,可对砼采用耐久性补强措施,对保护层厚度不足地段混凝土内表面进行凿毛,刮涂水泥基渗透结晶型防水涂料两遍,用量不应小于1.5kg/m2,且涂抹厚度不应小于2.0mm。

(四)施工缝修补及中埋止水带外侧薄层砼

施工缝处中埋止水带外侧薄层砼有掉块风险的,须全部凿除,与二衬结合部位打磨平顺;对已剥离外露的止水带,进行切除处理;施工缝处原修补、松散混凝土,要求凿除,并对凿除部位打磨处理,确保无松散、易掉骨料外露。

(五)隧道二衬渗漏水

采取“拱部以堵为主、边墙以排为主,防、堵、排、截相结合”的原则,应结合隧道衬砌裂损、衬砌背后注浆等进行综合整治。 五、整治措施

(一)空洞处理

1、凿除、切割二衬厚度不足范围内的二次衬砌,并对空洞周边松散层进行凿除,边缘应修整平齐,圆顺,不得留有尖角;凿除混凝土时,缺口应内宽外窄,形成倒梯形,凿除至切口处衬砌厚度满足设计厚度。切口表面应粗糙,但结构应致密,不得留有松散、气泡、裂隙等结构,然后采用钢丝刷清理后用水冲洗,并在施工期间保持壁面洁净。凿毛标准为凹凸差不小于6mm的粗糙面。

2、严格按设计要求做好隧道的防排水系统,对损坏的防水板进行重新修复、焊接,确保防水板与初期支护密贴。

3、在空洞四周二次衬砌中部环、纵向植入Φ16钢筋,环、纵向间距20cm,植入深度按30cm、50cm交替布置。植筋采用A级锚固剂锚固。

5

南平至龙岩铁路扩能改造工程XXXX隧道缺陷整治专项施工方案

4、可结合悬吊回灌混凝土的模板要求,在凿除后的空洞范围打设Φ25自进式中空注浆锚杆,锚杆长度5.0m,间距60~80cm,模板拆除后锚杆可作为锚固嵌补混凝土的作用。每根锚杆在靠近防水板与二次衬砌内侧外包两道遇水膨胀橡胶止水条。

5、在既有二次衬砌混凝土切口面刮涂水泥基渗透结晶型防水涂料二遍,用量不应小于1.5kg/m2,且涂抹厚度不应小于2.0mm。

6、在衬砌表面铺设模板,模板处预留灌料孔,两端用锚栓固定,每块模板固定用锚栓不少于4块,锚栓采用M16×200型膨胀螺栓,锚固深度20cm,使用双螺帽紧固,并进行拉拔实验,当模板长度较长时采用中空注浆锚杆固定模板。

7、通过灌料孔灌入C35或C40微膨胀混凝土,并采用插入式震捣器捣固。封口模板做特殊设计,在靠近顶端预留30cm×30cm孔洞,该处设活动板,利用孔洞浇筑最后一块板。孔洞部位采用传统\刹尖\方式封口。封口处预埋一根Φ25注浆管,待两天后对孔洞部分进行压力注浆。

8、混凝土强度达到80%后拆除防护模板,并对表面打磨处理,在新混凝土表面并向既有混凝土四周延伸20cm范围内刮涂水泥基渗透结晶型防水涂料二遍,用量不应小于1.5kg/m2,且涂抹厚度不应小于2.0mm。

9、模板螺栓应距离切口部位适当距离,防止引起原衬砌开裂和崩落。 (二)空腔处理措施

1、隧道二衬结构为素砼的,当二衬厚度大于0.2米的空腔且没有裂纹需回填注浆地段

(1)在不密实位置每1.5m设置一个钻孔点,每处不少于3个钻孔点。 (2)安设直径42mm马牙扣形钢花管,钢花管顶端距空腔顶面不大于2cm。

6

南平至龙岩铁路扩能改造工程XXXX隧道缺陷整治专项施工方案

(3)在管口安设灌浆嘴,从低到高灌注注浆材料,灌浆压力0.1~0.2MPa,施工过程中应逐步增加注浆压力,直至高端钻孔冒浆为止,然后拆除灌浆嘴,封闭低端孔口,从相邻高端钻孔处继续向内灌浆,直至所有钻孔灌浆完成,最后一处灌浆时,应适当增加压力至0.5MPa左右,当继续加压不再进浆时结束注浆。

(4)注浆材料采用水泥砂浆,水泥选用P.042.5号普通硅酸盐水泥,砂子选用中细砂,粒径不大于2.5mm,使用前应过筛。砂浆配合比:水灰比(重量比)0.6:1~1:1,灰砂比1:1~1:2.5。现场可根据试验进行调整。注浆前应进行配合比试验,用秒表记下注入和流出时间,据此确定注浆量、注浆压力,检查管路设备运行情况。在未进行注浆试验前,注浆压力可参照如下进行:初压为0.1~0.2MPa,终压为0.4~0.5MPa。在注浆过程中, 也可根据实际情况适当调整注浆参数。

(5)浆液凝胶时间:2~5分钟。如不满足,注浆过程中可适当添加一定数量的速凝剂。

(6)注浆结束标准:注浆压力达到设计终压后稳定10分钟,注浆孔不进浆或很少进浆,即可结束注浆。

(7)封孔作业:停泵后立即封闭孔 …… 此处隐藏:1374字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

隧道缺陷整治专项施工方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448659.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)