钻孔灌注桩施工方案内容(深铁11号线) - 图文(4)
深圳市城市轨道交通11号线11305标工程 钻孔灌注桩施工方案
浆进管内。声测管与钢筋笼一起分段连接(采用套管丝扣连接),连接处应光滑过渡,管口高出破桩头(破桩头按1m计)顶面20cm,每个声测管高度保持一致。
3.6、第二次清孔
由于安放钢筋笼及导管准备浇注水下混凝土,这段时间的间隙较长,孔底产生新碴,待安放钢筋笼及导管就序后,采用换浆法清孔(利用泥浆泵和导管采用正循环法清孔)以达到臵换沉渣的目的,施工中勤摇动导管,改变导管在孔底的位臵,保证沉渣臵换彻底;或者采用悬浮法空压机从导管送风管直接到孔底使得孔底的沉渣在孔内悬浮起来,然后开始封底混凝土施工。待孔底泥浆各项技术指标均达到设计要求,且复测孔底沉碴厚度在设计范围以内后,清孔完成,立即进行水下混凝土灌注。 3.7、水下砼灌注
水下砼灌注采用竖向导管法。灌注前,应制定技术措施,组织和安排劳动力;严格检查各种机具设备。备足所需材料,合理安排好砼拌制、运输到位时间及导管升降设备等。一经开始灌注,任何中断都不得超过30分钟,以避免发生断桩事故。
其主要设备有:导管、漏斗、储料斗、吊挂及升降导管设备。 1)、导管吊装:
采用直升导管法进行水下混凝土的灌注。导管用直径250mm的钢管,壁厚3mm,每节长2.0~2.5m,配1~2节长1~1.5m短管,由管端粗丝扣、套筒连接,接头处用橡胶圈密封防水。导管支撑架用型钢制作,支撑架支垫在钻孔平台上,用于支撑悬吊导管。混凝土灌注期间时用钻架吊放拆卸导管。
导管使用前,应进行接长密闭试验。导管拼装前,应先检查管内壁是否有无砼等附着物,如有需清除干净,确保管内壁光滑,利于砼下落翻浆。同时按序尺量每节导管长度,并做好相应记录,防止导管下放长度与记录不符。当管底与孔底间距过小,不易翻浆;反之,造成砼埋深不够,发生断桩事故。
作业时严防碰撞,以免接头螺栓松动,入孔时需再次检查每个接头是否拧紧。入孔下插要轻慢,防止下插到孔底而堵塞导管下口。导管下口距孔底一般0.3~0.5米,导管入孔接长时,每节节头必须对丝扣抹黄油后再拧紧套筒,否则易漏泥浆至导管内,影响砼质量。
16
深圳市城市轨道交通11号线11305标工程 钻孔灌注桩施工方案
2).开始灌注前,应再次校核钢筋笼标高,导管下口距孔底距离、孔深、泥浆沉淀厚度,检查孔壁有无坍塌现象等。如不满足要求时,要经处理后方可进行灌注。
水下砼应具有足够的流动性和良好的和易性。砼坍落度采用18~22cm。砼入储料斗和导管时,需经8cm间方的钢筋网筛,防止大粒径的碎石和片状石进入导管,造成堵管不翻浆事故。首批砼量必须满足于导管埋深大于1m。每根桩灌注时间不得太长,每小时灌注高度不小于5m。灌注过程中随时量测砼高度,并进行反算孔径是否与设计相符。
3)、水下混凝土施工采用罐车运输混凝土、输送泵泵送至导管顶部的漏斗中。混凝土进入漏斗时的坍落度控制在18~22cm之间,并有很好的的和易性。混凝土初凝时间应保证灌注工作在首批混凝土初凝以前的时间完成。
4)、水下灌注时先灌入的首批混凝土,其数量必须经过计算,使其有一定的冲击能量,能把泥浆从导管中排出,并保证把导管下口埋入混凝土的深度不少于1m。必要时可采用储料斗。
5)、可使用拔球法或球胆法灌注第一批混凝土。灌注开始后,应紧凑、连续地进行,严禁中途停工。在整个灌注过程中,导管埋入混凝土的深度不得少于1m,不宜大于3m,当桩身较长时,导管埋入混凝土中的深度可适当加大。
6)、灌注水下混凝土时,随时探测钢护筒顶面以下的孔深和所灌注的混凝土面高度,以控制导管埋入深度和桩顶标高。
随着砼的灌注,要不断提升和拆装导管。提升速度要慢,高度要准,应保证导管内经常装有足够高度的砼。灌注过程中,导管不得上下反复串动,以免堵塞导管及砼面的泥浆和水分带入灌注好的砼中。
测锤法:用绳系重锤吊入孔中,使之通过泥浆沉淀层而停留在混凝土表面,根据测绳所示锤的沉入深度换算出混凝土的灌注深度。测锤一般制成圆锥形,锤重不宜小于4kg,测绳采用质轻、拉力强,遇水不伸缩,标有尺度之测绳。
钢管取样盒法:用多节长1m~2m的钢管相互拧紧接长,钢管最下端设一铁盒,上有活盖用细绳系着随钢管向上引出。当灌注的混凝土面接近桩顶时,将钢管取样盒插入混合物内,牵引细绳将活盖打开,混合物进入盒内,然后提出钢管,鉴别盒内之物是混凝土还是泥渣,由此确定混凝土表面的准确位臵。当混凝土灌注接近设计桩顶以上1m时,必须采用钢管取样盒法探测。
17
深圳市城市轨道交通11号线11305标工程 钻孔灌注桩施工方案
7)、在混凝土灌注过程中,要防止混凝土拌和物从漏斗溢出或从漏斗处掉入孔底,使泥浆内含有水泥而变稠凝固,致使测深不准。同时应设专人注意观察导管内混凝土下降和井孔水位上升,及时测量复核孔内混凝土面高度及导管埋入混凝土的深度,做好详细的混凝土施工灌注记录,正确指挥导管的提升和拆除。探测时必须仔细,同时以灌入的混凝土数量校对,防止错误。
灌注过程中,一定要避免导管漏水、机械故障、导管下口进水或其他原因使之中途停顿无法继续灌注,而造成断桩事故。如已发生,应予重钻或会同设计单位研究补桩措施。
8)、施工中导管提升时应保持轴线竖直和位臵居中,逐步提升。如导管套筒卡住钢筋管骨架,可转动导管,使其脱开钢筋骨架后,移到钻孔中心。
当导管提升到接头露出孔口以上一定高度,可拆除1节或2节导管(视每节导管长度和工作平台距孔口高度而定)。拆除导管动作要快,拆装一次时间一般不宜超过15min。要防止工具掉入孔中,要注意安全。已拆下的导管要立即清洗干净,堆放整齐。
9)、由现场试验人员每根桩做砼试件按50m3一组,以检查砼强度。 10)、砼灌注的标高应高出桩顶设计标高1.0米左右,以便清除浮泥和消除量测误差。
11)、砼灌注完后,应及时将导管、漏斗及储料斗、拌合机等机具设备进行清洗和检查,以备下一根桩使用。
12)、由现场技术人员按时量测并记录砼灌注高度。 4、质量控制
4.1、钻孔桩质量允许偏差见下页 4.2、施工技术及质量保证措施
1)、开工前进行定位复测,安设护桩,放臵水准基点,施工期及时测量孔位和孔深,及时调整钻机位臵。钻机平台稳定,整体性能好,无移动及晃动现象,护筒埋设稳固,孔口处用粘土夯实。
2)在施工前应认真阅读全套图纸,包括岩土工程勘察报告,以便若有问题尽可能的解决在施工开始之前。对关联的相关图纸,应相互对照,注意相关预埋件的预埋,避免出现返工。
3)、作好场地的综合规划,合理堆放材料和机具,钻孔前铺设施工用水、
18
深圳市城市轨道交通11号线11305标工程 钻孔灌注桩施工方案
用电管线并保持畅通。
4)、经常检查和保护施工机具设备,保证机械设备状态完好。
5)、钻孔人员须经岗位培训合格,并取得专业施工操作证后方可进行作业。
钻孔桩质量允许偏差
序号 项目 主筋间距 箍筋间距 1 钢筋笼 外径 长度 主筋保护层厚度 2 3 4 5 6 桩位偏差 垂直于桩基中心线 垂直度 桩径 桩底标高 桩底沉碴 允 …… 此处隐藏:2586字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文