南方电网设备标准技术标书-10kV户外开关箱(贵州版)(3)
中国南方电网有限责任公司10kV户外开关箱标准技术标书(贵州版)
备的需要。起吊安装完毕后四个销轴均可缩回箱体内部,不影响箱体外形,下次起吊安装时,又可方便拉出起吊销轴用于起吊安装。 5.2.2 开关设备
5.2.2.1 开关设备可配断路器、负荷开关及负荷开关-组合电器。
5.2.2.2 箱内负荷开关为三工位合、分、接地SF6负荷开关或真空负荷开关,箱内断路器为SF6断路器和真空断路器。柜内带电部分及开关气箱(若有)在电缆终端安装后防护等级应达到IP67。
5.2.2.3断路器应配置一体化弹簧操作机构。柜内带电部分及断路器气箱(若有)在电缆终端安装后防护等级应达到IP67。
5.2.2.4 气箱箱体(若有)应采用大于2mm不锈钢板制造,应能耐受在使用中遇到的正常和瞬态的压力,并应带SF6气体压力计和充气孔。
5.2.2.5 SF6开关应带SF6气体压力监测装置,SF6气体质量应满足GB/T 12022标准的要求。 5.2.2.6 负荷开关以及接地开关操作孔应有挂锁装置,挂上锁后可阻止操作把手插入操作孔。
5.2.2.7 当采用电动操动机构时,负荷开关应能在85%~110%额定操作电压范围内能可靠合闸;在65%~120%额定操作电压的范围内应可靠分闸,电压低于30%额定操作电压不应分闸。
5.2.2.8 开关设备应具备完善的五防联锁功能(要求机械联锁)。
5.2.2.9 接地开关应具备完善的防误操作功能(要求机械联锁)。必要时,可加装防止带电合地刀的闭锁装置。
5.2.2.10 开关状态位置应有符号及中文标识。
5.2.2.11 应采用插拔式,具有验电和二次对相功能的带电指示器,其安装位置应便于观察。 5.2.2.12 负荷开关以及接地开关操作孔应有挂锁装置,挂上锁后可阻止操作把手插入操作孔。
5.2.2.13 开关设备应满足防污秽,防凝露要求。
5.2.2.14 开关柜(箱)体内电缆接线形式适用于三芯电缆。 5.2.3 接地
5.2.3.1 户外开关箱的接地系统应符合DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》的要求,外壳、开关设备外壳等可能触及的金属部件均应可靠接地,接地导体和接地连接应能承受接地回路的额定短时和峰值耐受电流。
第 8 页 / 共37页
中国南方电网有限责任公司10kV户外开关箱标准技术标书(贵州版)
5.2.3.2 规定或需要触及的各回路中所有部件都应能事先接地。
5.2.3.3 户外开关箱的箱体应设专用接地导体,该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子,其数量不少于两个,并应有明显的接地标志。 5.2.4 内部故障
由缺陷、异常使用条件、元件内部故障或误操作造成的故障引发的内部电弧,在开关箱中应采取措施,为人员提供最高等级的切实可行的保护。 5.2.5 铭牌
铭牌内容应符合GB/T 11022和JB/T 10840相关内容要求,铭牌应耐久清晰、易识别;正常运行器件,应能看请出各功能单元的铭牌。 5.2.6 电缆附件要求
5.2.6.1 电缆肘型头应选用屏蔽式(可触摸)硅橡胶电缆肘型头,可多次拆卸安装使用,并应满足动热稳定要求。
5.2.6.2 开关设备的接线柱和肘形电缆头应满足安装强度和要求,从而防止接线柱受电缆头应力而发生密封损坏。电缆终端安装后,应达到与开关柜体相同的防护等级。 5.2.7 零配件要求
5.2.7.1 应注明主要零配件(负荷开关/断路器、开关操作手柄、全屏蔽可触摸式电缆插接头、电缆转接头、防尘绝缘帽、带电指示器、故障指示器、避雷器、电流互感器等)的生产厂家、型号等,零配件应符合有关的国家或行业标准。
5.2.7.2 所有主要零配件均应有铭牌,并安装在容易看到的位置。 5.2.8 10kV户外开关箱的主要元器件见表5.2。
表5.2 主要元器件
进线柜 负荷开关 熔断器 电压互感器 电流互感器 接地开关 高压带电显示装置 开关状态智能操显装置 √ * * √ √ * √ * √ √ * √ √ √ 第 9 页 / 共37页
出线柜 PT柜 中国南方电网有限责任公司10kV户外开关箱标准技术标书(贵州版)
智能温湿度控制器 避雷器 故障指示器 柜体 接地开关闭锁装置 肘形电缆插头 T形电缆插头 冷缩电缆附件(户内头)
备注:“√”表示标配,“*”表示选配。
√ √ √ √ √ √ * √ √ * √ √ √ √ * √ √ √
5.3专业接口要求 5.3.1 电气一次接口
5.3.1.1 外形尺寸及主要元器件 户外开关箱典型外形尺寸见表5.3:
5.3 户外开关箱外形尺寸
分接箱规格 三位 四位 箱 宽(mm) 1600 2000 箱 深(mm) 1100 1100 箱 高(mm) 1800 1800 注:①标称箱深,包含门板的全部外沿(凸出的元件、锁、销、门板凸出部分等不计)。
②标称箱高,包含眉头的全部外沿(凸出的吊环等不计)。
③表中尺寸为最大参考尺寸,当考虑内置配网自动化相关设备时,本尺寸可适当放大。
5.3.1.2 一次结线图如下图所示(以负荷开关为例)。
第 10 页 / 共37页
中国南方电网有限责任公司10kV户外开关箱标准技术标书(贵州版)
图5.3.1.2-1 三位户外开关箱一次结线图
图5.3.1.2-2 四位户外开关箱一次结线图
5.3.2 电气二次接口
第 11 页 / 共37页
中国南方电网有限责任公司10kV户外开关箱标准技术标书(贵州版)
5.3.2.1 柜内二次回路端子要求使用防尘阻燃型产品,并预留15%备用端子。用于外部联
接端子包括备用端子都是线夹式的。二次端子排的排列如图10:
图5.3.2.1 二次端子排列图
5.3.2.2 柜上的各电器元件应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。每件设备
的装配和接线均应考虑在不中断相邻设备正常运行的条件下无阻碍地接触各机构器件并能完成拆卸、更换工作。接线端子号应清晰可见。
5.3.2.3 继电器、仪表、指示灯及操作开关、按钮的安装位置应便于观察及操作。 5.3.2.4 端子排应便于更换且接线方便。正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳
闸回路之间,必须以一个端子隔开。
5.3.2.5 柜内所有的二次线均用阻燃型软管或金属软管或线槽进行全密封。
5.3.2.6 开关柜、二次回路及端子的编号均使用拉丁字母、阿拉伯数字,此编号均与所提供
的文件、图纸相一致,接地端子均特别标示明确。电缆两端有标示牌、标明电缆编号及对端连接单元名称。二次接线芯线号头编号应用标签机打印,不得用油性笔编写。标识应齐全、统一,字迹清晰、不易脱落。
5.3.2.7 电压、电流回路导线均应加装与图纸相符的端子编号,导线排列顺序应按正相序(即
黄、绿、红色线为自左向右或自上向下)排列。
5.3.2.8 电流互感器、电压互感器等的接线盒均有标牌,简明地标示其接线方式和主要数据,
柜内电流互感器、电压互感器要求带试验接线用的接线端子,试验端子的活动开口向下。电流互感器在其二次端子处应有在运行中不许开路的警告标志;电压互感器在其二次端子处应有在运行中不许短路的警告标志。所有具有极性配合关系的元件(例如电流互感器、电压互感器、继电器等),在其标示牌和结线图上,相应的端子处均有极性标记。
5.3.3 土建接口
第 12 页 / 共37页
…… 此处隐藏:1381字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文