导读: (1)、主控项目: ①原状地基不得扰动、受水浸泡或受冻; ②地基承载力应满足设计要求; ③经过处理的基底承载力或密实度符合设计和技术规程要求。 (2)、一般项目 沟槽开挖允许偏差应符合下表规定 沟槽允许偏差

(1)、主控项目:

①原状地基不得扰动、受水浸泡或受冻; ②地基承载力应满足设计要求;

③经过处理的基底承载力或密实度符合设计和技术规程要求。 (2)、一般项目

沟槽开挖允许偏差应符合下表规定

沟槽允许偏差表 检查频率 序号 项目 允许偏差(mm) 范围 两#间 两#间 点数 3 6 检查方法 用水准仪 具量测 挂中心线用尺量每侧计3点 1 2 槽底高程 槽底中线 每测宽度 ±20 不少于规定 (3)、监理工作要点:

①沟槽开挖严禁扰动槽底土壤,不允许超挖,机械开挖时要予留不小于10厘米土层,由人工清挖,槽底局部超挖要按设计、施工单位的处理措施或施工技术规程进行处理。

②沟槽开挖如果地下水位较高,应进行降水保证沟槽不受浸泡。 ③监理工程师要审核施工方案中沟槽支护方案,并依据设计、施工技术规程要求和施工单位的支侧护方案旁站检查支护施工作业,对不符合要求和违章作业责令其改正。

④沟槽位于软土或杂填土地段一般需要做基底处理,施工过程监理工程师要按设计图纸规定进行隐蔽工程检查,处理后的基底的承载力或密实度达到设计规定。

⑤沟槽两测一般不允许大量堆土,根据施工环境和施工需要允许堆土时,堆土距槽边不得小于1米,应根据下管及运输的要求,确定沟槽两侧的堆土量与堆土方式。

⑥在雨季施工要求施工单位制定施工排水措施检查沟槽两侧临时排水沟是否满足排水需要。

⑦冬天施工槽底需要有保温措施,槽底不能受冻。

10

⑧监理工程师巡检查时,要检查安全施工,在检查支护、排水施工同时检查机械作业,作业范围内电力线路高度、道路、车辆,施工现场警示,围护设置等。

3、管道基础监理要点

①、原状地基承载力符合设计要求。 ②、基础的做法应符合设计要求。 ③、复核高程样板的标高。 ④严格验收。

A、原状地基、砂、石基础与管道外壁间接触均匀,无空隙。 B、管道基础的允许偏差符合GB50268-2008表5-10规定。 4、管道安装 (1)、主控项目:

1)、管及管件、橡胶圈的产品质量应符合GB50268-2008规范第5.6.1、5.6.2、5.6.5和5.7.1条的规定。

2)、柔性接口的橡胶圈位置正确,无扭曲、外露现象;承口、插口无破损、开裂,双通橡胶圈的单口水压试验合格。

3)、刚性接口的强度符合设计要求,不能有开裂、空鼓、脱落现象。 (2)、一般项目:

1)、柔性接口的安装位置正确,其纵向间隙应符合GB50268-2008规范5.6.9、5.7.2条的相关规定。

2)、管道沿曲线安装时,接口转角应符合GB50268-2008规范5.6.9、5.7.5条的相关规定。

3)、管道接口的填缝应符合设计要求。 (3)、化学建材管接口连接主控项目

1)、管及管件、橡胶圈等的产品质量应符合GB50268-20085.3.2条规定。 2)、承插、套筒式连接时,承口、插口部位无破损、变形、开裂等现象,插入后胶圈应位置正确,无扭曲等现象;双道橡胶圈的单口水压试验合格。

3)、管接口焊接连接应符合下列规定:

①焊缝完整,无缺损和变形现象,焊缝连接应紧密,无气孔、鼓泡和裂缝;

11

电熔连接的电阻丝不裸露。

②焊缝力学性能不低于母材。

③热熔对接连接后应形成凸缘,且凸缘形状大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂缝;接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边,外翻边最低处的深度不低于管节外表面;管壁内翻边应铲平;对接错边量不大于管材壁厚的10%,且不大于3mm。

检查方法:

外观质量检验记录,熔焊连接试验报告,熔焊连接施工记录,焊接力学性能检测报告。

检查数量:

外观全数检查,熔焊焊缝力学试验每200个接头不小于1组;现场进行的破坏性检验或翻边切除检验(可选一种)时,破坏试验每50个接头不少于1个,现场内翻边切除检验每50个接头不小于3个,单位工程中接头数量不足50个时,反做熔焊焊缝焊接力学性能试验,可不做现场检验。

(4)卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接时,应连接件齐全、位置正确、安装牢固,连接部位无扭曲、变形。

一般项目:

1)、承插、套筒式接口的插入深度应符合要求,相邻管的纵向间隙应不小于10mm,环向间隙应均匀一致。

2)、承插式管道沿曲线安装时的接口转角应不大于1.5°。

3)、熔焊连接的控制参数满足焊接工艺要求,焊后冷却期间接口未受外力影响。

4)、卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡连接件的钢制部分以及钢制螺栓、螺母、垫圈的防腐要求应符合设计要求。

5、管道铺设 (1)主控项目

1)、管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡; 检查方法:

检查施工记录、测量记录。

12

2)、刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况; 检查方法:

观察,检查技术资料。

3)、柔性管道管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况; 检查方法:

观察,检查施工记录。 (2)一般项目

1)、管道内应光洁平整,无杂物、油污,管道无明显渗水和水珠现象; 检查方法:

观察渗漏水程度,检查按规范GB50268-2008附录F第F.0.3条执行。 2)、管道与井室洞口之间无渗漏水; 检查方法:

逐井观察,检查施工记录。

3)、管道内外防腐曾完整,无破损现象,要求按设计要求; 检查方法:

观察,检查施工记录。

4)、钢管开孔应符合规范GB50268-2008第5.3.11条的规定; 检查方法:

逐个观察,检查施工记录。

5)、闸阀安装应牢固、严密,启闭灵活,与管道轴线垂直; 检查方法:

观察,检查施工记录。

6)、管道铺设的允许偏差应符合下表规定:

管道铺设允许偏差表

单位:mm 检查项目 1 允许偏差(mm) 15 检查数量 范围 点数 检查方法 水平轴线 无压管道 每节点 1点 经纬仪测量或挂中 13

压力管道 2

(3)、监理工作要点:

管道标高≤1000 30 每节点 1点 线用钢尺量 水准仪测量 无压管道 ±10 压力管道 ±30 ①管道铺设施工易发生安全质量事故,开工前监理工程师要认真审查分项工程施工方案中有关安全技术措施是否全面、具体、合理,施工中监理工程师要经常巡视检查其落实情况,发现问题及时纠正。

②用吊车下管施工时要检查吊车状态,吊车司机培训上岗证,吊车有专人指挥作业,吊车作业位置距槽边距离是否符合安全施工要求。

③严禁吊车在架空输电线路下施工,吊车在架空线路一侧施工时其水平和垂直安全距离应符合施工技术规程5.29的规定。

④人工下管施工要检查大绳的质量,直径、锚固柱的直径,埋深是否符合要求。

⑤用吊链下管施工要检查吊链支架强度,稳定性是否满足负荷的要求,吊链质量能否保证施工安全。

4、沟槽回填土质量监理 (1)、主控项目:

①回填材料应符合设计要求。 ②沟槽不得带水回填,回填应密实。

③柔性管道的变形率不得超过设计要求和规范要求,管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况。

④回填土压实度应符合设计要求和规范GB50268-2008表4.6.3-1、表4.6.3-2要求。

(2)、一般项目:

①槽底至管顶以上500mm之内, …… 此处隐藏:1178字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

辽中县滨水新城道路及排水工程监理实施细则(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448262.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)