教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

幕墙子分部工程质量验收资料(8)

来源:网络收集 时间:2026-08-08
导读: 明框玻璃幕墙分项工程检验批质量验收记录 MQ3.2 工程名称 检验批部位 施工执行标准名称及编号 专业工长 施工单位 项目经理 分包单位 分包项目经理 施工班组长 施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 序号

明框玻璃幕墙分项工程检验批质量验收记录 MQ3.2

工程名称 检验批部位 施工执行标准名称及编号 专业工长 施工单位 项目经理 分包单位 分包项目经理 施工班组长 施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 序号 GB50210-2001的规定 玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量,应1 符合设计要求及国家先行产品标准和工程技术规范的规定。 2 3 玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。 玻璃幕墙使用的玻璃应符合规范规定。 玻璃幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件 4 必须安装牢固,其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。 各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施;焊接连接应符合设计要求和焊接规范的规定。 明框玻璃幕墙的玻璃安装应符合规范规定。 高度超过4m的全玻璃幕墙应吊挂在主体结构上,吊夹具 5 6 主控项目 8 7 应符合设计要求,玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙, 应采用硅酮密封胶填嵌严密。 点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪,其钢爪间的中心距离应大于250mm。 玻璃幕墙的四周、玻璃幕墙内表面与主体结构之间的连接 9 节点,各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。 10 玻璃幕墙应无渗漏。 玻璃幕墙结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均 11 匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。 12 玻璃幕墙开启窗的配件应齐全,安装应牢固,安装位置和开启方向、角度应正确;开启应灵活,关闭应严密。 玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。 13

续表 MQ3.2

1 玻璃幕墙表面应平整、洁净;整幅玻璃的色泽应均匀一致;不得有污染和镀膜损坏。 项次 2 1 2 3 项次 3 1 2 3 4 5 6 7 项目(每平方米玻璃表面) 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 长度≤100mm的轻微划伤 插伤总面积 项目(一个分格铝合金型材表面) 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 长度≤100mm的轻微划伤 插伤总面积 质量要求 不允许 ≤8条 ≤500mm2 质量要求 不允许 ≤2条 ≤500mm2 实测值 明框玻璃幕墙的外露框或压条应横平竖直,颜色、规格应符合设计要求,压条安装应牢固。 玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。 防火、保温材料填充应饱满、均匀,表面应密实、平整。 玻璃幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。 项次 项目(明框玻璃幕墙安装) 幕墙高度≤30m 1 幕墙垂直度 30m<幕墙高度≤60m 60m<幕墙高度≤90m 幕墙高度>90m 2 3 4 5 分格窗6 对角线长度差 对角线长度>2m 4 构件水平度 幕墙水平度 幕墙幅度≤35m 幕墙幅度>35m 构件直线度 构件长度≤2m 构件长度>2m 相邻构件错位 对角线长度≤2m 允许偏差(mm) 10 15 20 25 5 7 2 2 3 1 3 一般项目 8 施工单位 检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日

提 示

本表适用于玻璃幕墙(明框玻璃幕墙、全玻幕墙及点支承玻璃幕墙)分项工程。

检查数量:每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2;对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

主控项目

1、材料、构件、组件进场 检验方法:检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复验报告。

2、造型和立面分格 检查方法:观察;尺量检查。 3、玻璃 玻璃幕墙使用的玻璃应符合下列规定:

a、 幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求。 b、 幕墙玻璃的厚度不应小于6.0mm。全玻璃墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。

c、 幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶。镀

膜面应在中空玻璃的第2或第3面上。

d、 幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹胶玻璃。点支承玻璃

幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不应小于0.76mm。

e、 钢化玻璃表面不得有损伤;8.0mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理。 f、 所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。 检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。

4、预埋件、连接件、紧固件 检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 5、螺栓与焊接连接 检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 6、明框玻璃幕墙的玻璃安装 明框玻璃幕墙的玻璃安装应符合下列规定:

a、 玻璃槽口与玻璃的配合尺寸应符合设计要求和技术标准的规定。

b、 玻璃与构件不得直接接触,玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空隙,每块玻璃下部应至

少放置两块宽度与槽口宽度相同、长度不小于100mm的弹性定位垫块;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。

c、 玻璃四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求,镶嵌应平整,橡胶条长度应比边框内槽长

1.5~2.0%,橡胶条在转角处应斜面断开,并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。

检验方法:观察;检查施工记录。

7、高度超过4m的全玻幕墙 检查方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 8、点支承玻璃幕墙 检查方法:观察;尺量检查。

9、连接节点、变形缝 检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 10、渗漏 检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。 11、打胶 检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。

12、开启窗的配件 检验方法:观察;手扳检查;开启和关闭检查。 13、防雷装置 检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 一般项目

1、幕墙表面色泽与污染 检验方法:观察。

2、每平方米玻璃表面质量 检验方法:观察;用钢尺检查。

3、一个分格铝合金型材的表面质量 检验方法:观察;用钢尺检查。 4、外露框、压条 检验方法:观察;手扳检查;检查进场验收记录。 5、密封胶缝 检验方法:观察;手摸检查。

6、防火、保温材料填充 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 7、隐蔽节点遮封装修 检验方法就:观察;手扳检查。

8、明框玻璃幕墙安装质量偏差 检查方法:表中8第1项用经纬仪检查;第2、4项用水平仪检查;第3项用2m靠尺和塞尺检查;第5项用钢直尺检查;第6项用钢尺检查。

隐框、半隐框玻璃幕墙分项工程检验批质量验收记录 MQ3.3

工程名称 检验批部位 施工执行标准名称及编号 专业工长 施工单位 项目经理 分包单位 分包项目经理 施工班组长 施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 序号 GB50210-2001的规定 玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。 玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。 玻璃幕墙使用的玻璃应符合规范规定。 玻璃幕墙与 …… 此处隐藏:2174字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

幕墙子分部工程质量验收资料(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448183.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)