提 示

1 预埋件与幕墙连接的检验指标,应符合下列规定:

(1) 连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求。 (2) 连接件应安装牢固。螺栓应有防松脱措施。

(3) 连接件的可调节构造应用螺栓牢固连接,并有防滑动措施。角码调节范围应符合使用要求。 (4) 连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整时,构造形式与焊缝应符合设计要

求。

(5) 预埋件、连接件表面防腐层应完整、不破损。

2 检验预埋件与幕墙连接,应在预埋件与幕墙连接节点处观察,手动检查,并应采用分度值为1mm的钢直尺和焊缝量规测量。

3 锚栓连接的检验指标,应符合下列规定:

(1)使用锚栓进行锚固连接时,锚栓的类型、规格、数量、布置位置和锚固深度必须符合设计和有关标准的规定。

(2)锚栓的埋设应牢固、可靠,不得露套管。 4 锚栓连接的检验,应采用下列方法:

(1)用精度不大于全量程的2%的锚栓拉拔仪、分辨率为0.01mm的位移计和记录仪检验锚栓的锚固性能。

(2)观察检查锚栓埋设的外观质量,用分辨率为0.05mm的深度尺测量锚固深度。 5 幕墙顶部连接的检验指标,应符合下列规定:

(1)女儿墙压顶坡度正确,罩板安装牢固,不松动、不渗漏、无空隙。女儿墙内侧罩板深度不应小于150mm,罩板与女儿墙之间的缝隙应使用密封胶密封。

(2)密封胶注胶应严密平顺,粘结牢固,不渗漏、不污染相邻表面。

6 检查幕墙顶部的连接时,应在幕墙顶部和女儿墙压顶部位手动和观察检查,必要时也可进行淋水试验。

7 幕墙底部连接的检验指标,应符合下列规定: (1)镀锌钢材的连接件不得同铝合金立柱直接接触。

(2)立柱、底部横梁及幕墙板块与主体结构之间应有伸缩空隙。空隙宽度不应小于15mm,并用弹性密封材料嵌填,不得用水泥砂浆或其他硬质材料嵌填。

(3)密封胶应平顺严密、粘结牢固。

8 幕墙底部连接的检查,应在幕墙底部采用分度值为1mm的钢直尺测量和观察检查。 9 立柱连接的检验指标,应符合下列规定: (1) 芯管材质、规格应符合设计要求。

(2) 芯管插入上下立柱的长度均不得小于200mm。 (3) 上下两立柱间的空隙不应小于10mm。

(4) 立柱的上端应与主题结构固定连接,下端应为可上下活动的连接。

10 立柱连接的检验,应在立柱连接处观察检查,并应采用分辨率为0.05mm的游标卡尺和分度值为1mm的钢直尺测量。

11 梁、柱连接节点的检验指标,应符合下列规定:

(1)连接件、螺栓的规格、品种、数量应符合设计要求。螺栓应有防松脱的措施。同一连接处的连接螺栓不应少于两个,且不应采用自攻螺钉。

(2)梁、柱连接应牢固不松动,两端连接处应设弹性橡胶垫片,或以密封胶密封。 (3)与铝合金接触的螺钉及配件应采用不锈钢或铝制品。

12 梁、柱连接节点的检验,应在梁、柱节点处观察和手动检查,并应采用分度值为1mm的钢直尺和分辨率为0.02mm的塞尺测量。

幕墙变形缝及墙面转角处的节点构造隐蔽验收记录 MQ2.3.3

项目经理 专业工长 施工标准名称及代号 施工图名称及编号 隐蔽工程部位 质量要求 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 自检结论 施工单位项目技术负责人: 专职质检员: 年 月 日

验收结论 监理工程师: (建设单位项目负责人) 年 月 日

提 示

变形缝节点连接的检验指示,应符合下列规定: 1、变形缝构造、施工处理应符合设计要求。 2、罩面平整、宽窄一致,无凹瘪和变形。 3、变形缝罩面与两侧幕墙结合处不得渗漏。

变形缝节点连接的检验,应在变形缝处观察检查,并应采用淋水试验检查其渗漏情况。

幕墙防火构造隐蔽验收记录 MQ2.3.4

项目经理 专业工长 施工标准名称及代号 施工图名称及编号 隐蔽工程部位 质量要求 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 自检结论 施工单位项目技术负责人: 专职质检员: 年 月 日

验收结论 监理工程师: (建设单位项目负责人) 年 月 日

提 示

1 幕墙防火构造的检验指标,应符合下列规定:

(1) 幕墙与楼板、墙、柱之间应按设计要求设置横向、竖向连接的防火隔断。

(2) 对高层建筑无窗和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不

低于0.80m的不燃烧实体裙墙。

(3) 同一块玻璃不宜跨两个防火区域。

2 检验幕墙防火构造,应在幕墙与楼板、墙、柱、楼梯间隔断处,采用观察的方法进行检查。 3 幕墙防火节点的检验指标,应符合下列规定: (1) 防火节点构造必须符合设计要求。

(2) 防火材料的品种、耐火等级应符合设计和标准的规定。 (3) 防火材料应安装牢固,无遗漏,并应严密无缝隙。

(4) 镀锌钢衬板不得与铝合金型材直接接触,衬板就位后,应进行密封处理。 (5) 防火层与幕墙和主体结构间的缝隙必须用防火密封胶严密封闭。

4 检验幕墙防火节点,应在幕墙与楼板、墙、柱、楼梯间隔断处,采用观察、触摸的方法进行检查。 5 防火材料铺设的检验指标,应符合下列规定:

(1) 防火材料的品种、材质、耐火等级和铺设厚度,必须符合设计的规定。 (2) 搁置防火材料的镀锌钢板厚度不宜小于1.2mm。

(3) 防火材料铺设应饱满、均匀、无遗漏,厚度不宜小于70mm。

(4) 防火材料不得与幕墙玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖。

6 检验防火材料的铺设,应在幕墙与楼板和主体结构之间用观察和触摸方法进行,并采用分度值为1mm的钢直尺和分辨率为0.05mm的游标卡尺测量。

…… 此处隐藏:422字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
幕墙子分部工程质量验收资料(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448183.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)