临水施工方案 - 图文(4)
云浮恒大城二期42~61号楼 临水施工方案
管钳(450) 活动扳手(450) 手钳 4 10 10 把 把 把 其他工具若干 水平尺 钢卷尺 压力表 4 10 4 个 把 块 1. 工艺流程
施工准备→管道加工→埋地管道除锈、防腐→管道支架制作及安装→埋地管道预制及安装→立管的预制及安装→水泵及其附属设备的安装→消火栓及其它附件安装→通水试验→后续立管及附件的安装。
2. 室外埋地管道在埋设前应作除锈和防腐工作,给水管道除锈后刷热沥青两遍。室外埋地管埋深为1m。
3. 管道安装坡度均按施工及验收规范执行,给水管试水压力按工作压力的1.5倍进行,注水30分钟,不渗不漏为合格。排水管注水高于地面,15分钟不渗不漏为合格。
4. 对于裸露在室外的明管在冬季施工时要有保暖措施,当进入结冰的天气前室外明管要用岩棉进行全面包裹,防止管内残留的水结冰将水管冻裂,对于暂不使用的水管,要将管内残留的水清干净方可放置在露天的环境下。
5. 管道安装时,必须根据不同管径和要求,设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。明敷管道的支吊架作防膨胀措施时,应按固定点要求施工,管道的各配水点以及穿墙支管节点处应采取可靠的固定措施。
6. 阀门的规格型号应符合设计要求。阀门应无损伤,阀体严密性好, 阀杆不得弯曲,分路阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,以阀体和填料层无渗漏为合格;严密性试验压力公称压力的1.1倍,以阀芯密封面及缝隙处不渗漏为合格。切断性阀门必须100%做试验。
7. 给水管道的干管、支管均有3‰的坡度,且坡度向泄水点。切割管材,必须使端面垂直干管轴线。管材与管件连接端面必须清洁、干燥,无油,用卡尺和笔在管端测量并标绘出热熔深度。
8. 强度试验:管道安装完毕后,系统灌满水后进行加压,压升力至试验压力后停止加压。加压应采用手压泵缓慢升压,升压时间不应小于10min,压降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,
- 13 -
云浮恒大城二期42~61号楼 临水施工方案
压力降不得超过0.05MPa然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h。压降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。注意各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
9. 管道冲洗:给水管道在使用前须用水进行冲洗,冲洗时以系统最大设计流量进行冲洗,直至出口水色与入口处水色目测一致为合格。
10. 通水试验:通水试验时打开所有配水点,以达到设计额定流量为合格。
施工临水的用料计划(见下表)
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 名 称 水泵 污水泵 污水泵 增压泵 潜水泵 镀锌钢管 镀锌钢管 镀锌钢管 镀锌钢管 PP-R管 PP-R管 PP-R管 消防栓 消防器材架 灭火器 灭火器 水表 规格 H=75m,Q=35m3/h 100QW65-15 50QW25-32, H=120m 50QW25-32 DN100 DN65 DN50 DN25 25 50 75 DN65 含斧、钩、桶等 磷酸铵盐灭火器4kg 磷酸铵盐灭火器2kg DN100 数量 2台 12台 3台 3 2台 1000m 1500m 15000m 50m 200m 180m 450m 400套 5套 若干 若干 1个 用途 临时用水、消防用水 现场雨水、污水排放 现场雨水、污水排放 临水用水、消防用水 生活区 临时用水、消防用水 临水消防 临时施工 生活区、临水施工 生活区 生活区 临时消防 临时消防 临时消防 临时消防 现场施工用水计量 备注 一用一备用 周围集水井 周围集水井 配消火栓水带25m、水枪、接口等 - 14 -
云浮恒大城二期42~61号楼 临水施工方案
18 19 20 21 22 23 24 水表 截止阀 截止阀 截止阀 截止阀 截止阀 截止阀 DN75 DN100 DN50 DN80 PP-R50 PP-R25 PP-R75 2个 4个 43个 3个 5个 200个 4个 生活区用水计量 生活区水表 现场临水立管 现场临水立管 生活区、办公区 生活区、办公区 生活区、办公区 根据情况布置 第五章 成本控制措施
组织施工班组认真熟悉图纸和规范及工艺标准,结合现场情况绘制精确的加工草图,施工按草图严格控制,避免不必要的返工。严把材料进场检验关,杜绝不合格材料进场,加强材料管理,防止材料丢失、损坏或移做他用,坚持有计划有定额领料制度,专料专用,杜绝因返工造成的人工及材料浪费。严格按工序施工,操作要得当,措施要得力,采取一切保护和遮挡措施,避免互相污染,对所有成品要加强看护和保护。对人为破坏的要严厉处罚。及时回收各种下脚料,并做到充分利用,现场能加工的尽可能现场加工,以降低成本。掌握土建施工进度,合理安排劳动力,避免窝工,认真安排好工序穿插施工。进入设备安装阶段,严格土建和水暖工序的交接手续,减少成品的损坏,严格按工序施工,避免互相干扰。
1. 建立健全现场用水规章制度;由专职施工及消防用水管理员,负责临时用水管理。在施工中杜绝施工用水管道及取水龙头的跑、冒、滴、漏现象; 施工用水场地张贴节约用水标语,发现用水完毕不关闭取水阀门浪费水资源的个人及施工班组将给予经济处罚;对于进出施工现场的运输车辆,冲洗车辆所需场地必须进行硬化处理并设置明水沟及过滤池和蓄水池,流至明水沟的冲洗用水进过滤池至蓄水池,用水泵抽取进行水的二次车辆冲洗及施工场地洒水等利用。
2. 作好对进驻施工现场的所有人员进行节水宣传教育,做到用完水源立即关闭取水阀门,严禁出现“长流水”现象。生活区及办公区水龙头全部采用节水龙头。
3. 施工现场设专职消防管理干部一名,制定消防保卫制度,定期检查消防设施,定期对施工人员进行消防安全知识教育;施工现场及办公区除设置消火栓外,须配备干
- 15 -
云浮恒大城二期42~61号楼 临水施工方案
粉灭火器、干砂蓄砂桶等灭火设施,施工每楼层、钢筋加工车间及木工加工车间必须配备干粉灭火器各4个。
4. 施工现场及时疏通消防通道,严禁占用和堆放材料,保证消防车辆畅通无阻。
第六章 安全文明施工管理措施
第一节 安全生产管理目标及安全技术措施
1. 安全目标:确保无重大工伤事故,杜绝死亡事故。
2. 组织监督施工人员学习安全知识,落实安全责任制。定期对工人进行安全教育,针对施工项目、特殊部位进行有目的安全教育。
3. 进入施工现场必须戴安全帽,在指定的出入口进出施工现场,不在无防护地段停留,不穿拖鞋和硬底鞋或赤脚进入施工现场。
4. 施工现场严禁吸烟。无论是施工现场还是生活区杜绝打架斗殴现象。 5. 高空作业必须搭设脚手架,应有可靠的防护措施,防止踩空伤人。架子使用前经安全员检查确定安全后方可使用。
6. 使用电动工具时要有合格的漏电保护装置,接地保护可靠,并严格执行有关的安全操作规程,使用的安全防护用品、用具要定期检查和维修,不符合安全规程的严禁使用。
7. 油漆类易燃物品应妥善保管,库房应通风良好,并设置消防设施。调配油料的作业场所严禁烟火。在室内调配油料时应保持通风良好并设消防设施。
第二节 文明现场管理措施
在施工人员中加强文明施工宣传,培养良好的文明习惯,树立当代建筑工人 …… 此处隐藏:2226字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文