教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

临水施工方案 - 图文(2)

来源:网络收集 时间:2026-07-28
导读: 云浮恒大城二期42~61号楼 临水施工方案 式中: q1——施工用水量(L/s) K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15) Q1——年季度工程量 N1——施工用水定额 T1——年度工作日 t——每天工作班数 K2——用水不均衡

云浮恒大城二期42~61号楼 临水施工方案

式中:

q1——施工用水量(L/s)

K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15) Q1——年季度工程量 N1——施工用水定额 T1——年度工作日 t——每天工作班数 K2——用水不均衡系数

现场施工用水主要是混凝土养护用水。本工程混凝土共约14万m3,完成时间约为400天。

q1={1.15×(140000×400)/(210×2)}×{1.5/(8×3600)}=4.2(L/s) 2. 施工机械用水量

q2=K1∑(Q2×N2)×K3/(8×3600) 式中:

q2——机械用水量(L/s)

K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15) Q2——同一种机械台数(台) N2——施工机械台班用水定额 K3——施工机械用水不均衡系数 施工机械用水主要是运输车辆用水。 q2=1.15×20×50×1.4/(8×3600) =0.056L/s 3. 施工现场生活用水量

q3=P1×N3×K4/(t×8×3600)

式中:q3——施工现场生活用水量(L/s) P1——施工现场高峰昼夜人数 N3——施工现场生活用水定额 K4——施工现场用水不均衡系数 t——每天工作班数

- 3 -

云浮恒大城二期42~61号楼 临水施工方案

q3=600×60×1.5/(2×8×3600)=0.94L/s 4. 生活区生活用水量

q4=P2×N4×K5/(24×3600)

式中:q4——生活区生活用水量(L/s) P2——生活区居民人数 N4——生活区生活用水定额 K5——生活区用水不均衡系数

现场生活区设置在60#楼南侧地库场地内, q4=600×60×1.5/(24×3600)=0.63L/s 5. 消防用水量

本工程现场面积小于5ha,一般按火灾同时发生一次考虑,消防用水量q5=10 L/s。 总用水量(Q)计算

因为q1+q2+q3+q4=1.30+0.026+1.25+1.25=3.826<q5 现场总用水量Q=q5=10L/s

第二节 主管管径计算

d=[4×Q/(π×v×1000)]1/2 式中:d——配水管直径(m) Q——耗水量(L/s)

v——管网中水流速度(m/s),查表得1.5。 D=[4×10/(3.14×1.5×1000)]1/2 计算结果:d=92mm

考虑到用水量的不均匀性,取管径为Φ100mm

第三节 供水支管选择

1. 办公生活区供水支管

用水量计算:

q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600) q3——办公生活区生活用水量(L/S) P2——办公生活区人数(拟定200人);

- 4 -

云浮恒大城二期42~61号楼 临水施工方案

N3——办公区昼夜全部生活用水定额(80-120升/人) K4——办公用水不均衡系数(2.00-2.50) q3 =(ΣP2N3K4)/(24×3600) =200×120×2.50/(24×3600) =0.7L/S

经过查表选择管径D=25mm( 经过查表水的流速V=1.0m/s符合规定的要求)。 2. 施工区供水支管

本工程室外消防用水量为10L/S,消防立管的管径选用DN100,施工用水立管的管径选用DN50。

第四节 水泵的选择

1. 消防水泵的扬程计算

H=H1+H2+H3

H为水泵扬程(m)

H1 为水泵吸水口到最不利点高差(m)

H2 为管道水头损失(m),可详细进行管网水力计算或简单地按H1的10%计算。 H3 为最不利用水点出水水压(m)

根据室内消防及生产加压泵流量10L/S,建筑物高度按100.65m考虑。 室内消防水泵扬程计算如下: H=H1+H2+H3 H1=100.65m

H2=H1×10%=10.07m H 3 =10m

H=H1+H2+H3=100.65+10.7+10=121.35m 2. 水泵选型

考虑地下水位约10m,水泵扬程按140m考虑。

根据本工程用水情况临水加压泵采用65LG36-20×7型,且设置变频控制柜(WPS1-2-22)和远程压力表(1.6mpa)

- 5 -

云浮恒大城二期42~61号楼 临水施工方案

第五节 消火栓系统设计

1. 消火栓系统用水量

本工程设计同一时间内火灾发生次数为1次,室外消火栓系统用水量为10L/S,室内消火栓用水量设计为20L/S,消火栓系统总用水量为30L/S。 2. 室外消火栓系统设计

2.1 42#、45#、47#、50#、52#、55#、57#、60#楼和办公区分别设置一根DN100mm消防水管,整个生活区设置2根DN100的消防水管。整个现场统一规划设置消防栓,其覆盖半径为50m,此覆盖区涵盖了42#~61#楼施工现场及生活区、办公区,施工现场消火栓未覆盖的消防区域设灭火器。

2.2室内消火栓系统设计:《建筑工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-2003)相关规定,高度约120m的建筑工程,应安装临时消防竖管。本工程建筑物高度118.65m,拟在 42#、45#、47#、50#、52#、55#、57#、60#楼南立面应设消防立管。

2.3在办公区、生活区等明显部位处,集中布置手提干粉灭火器及消防锹、消防斧、消防水桶等消防器材。根据现场材料库的布置,按施工现场有关消防规定设置消防器材站,配备手提干粉灭火器、消防斧、消防小水桶、消防钩等消防器材,以保证施工现场的消防安全。

第六节 施工现场管道布置

1. 施工现场生产用水由业主提供水井向2号加工场的蓄水池内供水,各楼栋施工用水和消防用水采用DN100主管经过2台65LG36-20×7型加压泵加压向各楼栋供水,

1.1 楼层施工用水采用DN50管由主管道引出向上垂直供水,各支管接口处设置50止水阀,楼层中每层设置2个50—20三通,且留置20止水阀。

1.2 蓄水池为6×6×2m,采用Mu7.5水泥标砖M10水泥砂浆砌筑370mm厚,侧壁和外壁采用20mm厚1:3水泥砂浆清光抹平。

2. 生活区食堂、洗漱池和办公区用水由市政水PP-R75主管道预留甩口;生活区职工浴室、厕所和消防水池由管井PP-R75管预留甩口,生活区与办公区之间设置消防水池,消防水池经过加压为消防栓提供水源,生活区设置两个消防栓,办公区设置一个消防栓,以保证达到防火要求。

- 6 -

云浮恒大城二期42~61号楼 临水施工方案

2.1 生活区食堂、洗漱池和办公区用水采用PP-R50管,由PP-R75管引出在出水口设置50—25三通,生活区厕所和浴室采用PP-R50管,由PP-R75管引出通往厕所浮球阀水箱和浴室内淋浴头,均在出水口设置25止水阀。

2.2 消防水池为4×4×1.5m,采用Mu7.5水泥标砖M10水泥砂浆砌筑370mm厚,侧壁和外壁采用20mm厚1:3水泥砂浆清光抹平。

3. 施工现场沿施工道路每100m设置一个消防栓,且要有明显的防火宣传标志,消火栓应备足够的水龙带,周围3m内不准存放物品,消防泵房应使用非燃材料建造,位置设置合理,便于操作,并设专人管理,保证消防供水。消防泵的专用配电线路,应引自施工现场总断路器的上端,要保证连续不间断供电。

第七节 排水系统

1. 施工现场排水

沿42-43#楼、44-45#楼、46-48#楼、49-50#楼、51-53#楼、54~58#楼、59~61#楼四周设置300*400mm排水沟,每隔20m设置800*800*1000mm集水井,排水坡度1%,经过滤和沉淀由水泵排入基坑外排水沟。

排水沟做法

2. 生活区、办公区排水

沿宿舍楼、办公楼四周设置300*400mm排水沟,经过过滤和沉淀排入附件排水沟;

- 7 -

…… 此处隐藏:1389字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
临水施工方案 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447981.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。