l张拉横向预应力钢筋并压浆封端。 4.3.2、支架预压

搭设底模时,按估算预留拱度支好后,按设计或规定要求进行加载预压。预压荷载按箱梁重的1.2倍计。采用砂袋作加载物,使加载的荷载强度与梁的荷载强度分布一致(布置原则和0#块支架预压类似)。 4.3.3、混凝土浇注方式

拌合站集中拌合,混凝土罐车运至施工地点,采用汽车泵进行浇注。混凝土施工顺序由悬浇端向支架支点位置进行,以减少支架沉降的影响。 钢模和木模板。 5:合拢段施工 5.1合拢段施工顺序

合拢前使两悬臂端临时连接,保持相对固定,以防止合拢混凝土在早期因为梁体混凝土的热胀冷缩开裂。同时选择在一天中的低温、变化较小时进行混凝土施工,保证混凝土处于温升、在受压的情况下达到终凝,避免受拉开裂。按照设计的合拢顺序为先两个边跨合拢再中跨合拢,而后完成体系转换。合拢段利用搭设支架(边跨)或者两侧梁段采用吊架合拢(中跨)。 5.2合拢程序 (1)边跨合拢

A、施工完最后一个悬灌梁段后,边跨端挂篮前移到边跨合拢段,中跨端挂篮前移到下一梁段锁定;

B、用型钢支撑、合拢钢绞线束对合拢段撑拉锁定; C、灌注边跨合拢段混凝土; D、混凝土养护等强;

E、张拉锚固边跨纵向束、横向束。

F、张拉锚固边跨合拢段的竖向预应力粗钢筋。 (2)中跨合拢:

A、合拢段挂篮及模板就位;

B、按设计要求设置体外支撑与体内约束,并按设计要求进行预顶开梁后锁定梁段;

C、灌注中跨合拢段混凝土,边浇注中跨合拢段混凝土,同时边卸载同等重量

的平衡重;

D、混凝土养生等; E、拆除体外支撑;

F、张拉锚固中跨纵向束、横向束。

G、张拉锚固中跨合拢段的竖向预应力粗钢筋。 H、合拢程序详见图(12)。 5.3合拢施工 边跨合拢段的施工 5.3.1、施工准备

①、悬臂梁段浇注完毕,拆除悬臂挂蓝;

②、清除箱顶、箱内的施工材料、机具,用于合拢段施工的材料、设备有序放至墩顶;

③、在“T构”两悬臂端预备配重水箱; ④、近期气温变化规律测量记录。 5.3.2、边跨合拢段支架及模板

边跨合拢段与边跨等高度现浇段一样,采用钢管支架支模施工。悬臂梁段浇注完毕,拆除挂蓝,接长边跨等高度现浇段支架,搭设合拢段支架,支架的搭设与现浇段要求一样。外模及底模采用挂蓝模板,内模采用竹胶板木模。 5.3.3、设平衡重

采用在悬臂端的水箱中加水的方法设平衡重,近端及远端所加平衡重吨位由施工平衡设计确定。在混凝土完成后放水。配重工况见图6.4-1所示。

边跨合拢施工配重示意图

5.3.4、普通钢筋及预应力管道安装

普通钢筋在加工场地集中加工成型,运至合拢段绑扎安装,绑扎时将劲性骨架安装位置预留,劲性骨架锁定后补充绑扎。底板束管道安装前,应试穿所有底板束,发现问题及时处理。合拢段底板束管道采用钢管,或者用双层波纹管替代,管道内穿入钢绞线芯模,以保证合拢段混凝土浇注后底板束管道的畅通。其余预应力束及管道安装同箱梁悬灌梁段。 5.3.5、合拢锁定

合拢前使悬臂端与边跨等高度现浇段临时连接,尽可能保持相对固定,以防止合拢段混凝土在浇注及早期硬化过程中产生裂缝,锁定时间按合拢段锁定设计执行,临时“锁定”是合拢的关键,合拢“锁定”遵循又拉又撑的原则,即“锁定”包括焊接劲性骨架和张拉临时预应力束。支撑劲性骨架采用“预埋槽钢+连接槽钢+预埋槽钢”三段式结构,其断面面积及支承位置根据锁定设计确定,合拢时,在两预埋槽钢之间设置连接槽钢,并由联结钢板将连接槽钢与预埋槽钢焊接成整体,同时注意焊缝应设在不同截面处。临时预应力束按设计布置,临时预应力张拉吨位按锁定设计确定,劲性骨架顶紧后进行张拉,临时束张拉锚固后不压浆,合拢完毕后将其拆除。合拢锁定布置见下图所示。

临时预应力束 合拢段 焊接 预埋件 劲性骨架 合拢段合拢锁定布置示意图

5.3.6、浇注合拢段混凝土

合拢段混凝土选择在一天中气温较低时进行浇注,可保证合拢段新浇注混凝土处于气温上升的环境中,在受压的状态下达到终凝,以防混凝土开裂,混凝土的浇注速度每小时10m3左右,3~4小时浇完。

5.3.7、预应力施工

合拢段永久束张拉前,采取覆盖箱梁悬臂并洒水降温以减小箱梁悬臂的日照温差。底板预应力束管道安装时采取措施保证管道畅通,待合拢段混凝土达到设

计规定强度和相应龄期后,先张拉边跨顶板预应力束,再张拉底板第一批预应力束,按照设计要求的张拉吨位及顺序两端向对称进行张拉。横向、竖向及顶板纵向预应力施工同箱梁悬灌梁段施工,合拢段施工完毕后,拆除临时预应力束并对其管道压浆。

5.3.8、支架下落,拆除模板及支架

首先将模板底钢销卸落,然后模板脱离箱梁。从上至下拆除模板和支架。 5.3.2、跨中合拢段施工

5.3.2.1、合拢步骤

边跨合拢→施工挂蓝后移→中跨合拢吊架安装→加配重水箱→钢筋绑扎→预应力管道安装→合拢锁定→选择当天最低温度稳定时段浇注混凝土→逐级卸除水箱配重→合拢段预应力张拉、锚固、灌浆完毕→拆除合拢吊架。

5.3.2.2、吊架及模板安装

中跨合拢梁段采用合拢钢吊架施工,合拢吊架和模板采用施工挂蓝的底篮及模板系统,施工吊架见图所示。

中跨合拢段吊架布置示意图

安装步骤为:

①、将挂蓝的底篮整体前移至合拢段另一悬臂端;

②、在悬臂端预留孔内穿入钢丝绳,用几组滑车吊起底篮前横梁及内外滑梁的前横梁;

③、拆除挂蓝前吊杆;

④、用卷扬机调整所有钢丝绳,使底篮及内外滑梁移到相应位置,安装锚杆、吊杆和联接器将吊架及模板系统锚固稳定;

⑤、将主桁系统退至0#梁段后拆除。 5.3.2.3、设平衡重

采用在悬臂端的水箱中加水的方法设平衡重,近端及远端所加平衡重吨位由施工平衡设计确定。

5.3.2.4、合拢锁定

合拢前使合拢段两端悬臂端临时连接,尽可能保持相对固定,以防止合拢段混凝土在浇注及早期硬化过程中产生明裂缝。合拢前除“T构”悬臂端按平衡要求设置平衡重外,如施工控制有要求时还将对合拢段处采取调整措施。合拢段支撑劲性钢骨架施工及临时预应力束张拉施工同边跨合拢段施工。

5.3.2.5、钢筋安装

普通钢筋及预应力管道安装与边跨合拢段相同。 5.3.2.6、浇注合拢段混凝土

当合拢段钢筋绑扎完成后,暑期施工选择当日气温最低(夜间)温度稳定时段浇注;正常气温时期,只要温度满足混凝土施工技术规范要求即可浇注。中跨合拢段混凝土浇注与边跨合拢段施工相同。合拢段混凝土浇注过程中,按新浇注混凝土的重量分级卸去平衡重(即分级放水),保证平衡施工。

5.3.2.7、预应力施工

中跨合拢段混凝土强度达到100%后,张拉中跨预应力束,再张拉边跨底板第二批预应力束,合拢段施工完毕后,拆除临时预应力束并对其管道压浆。

5.3.2.8、拆除模板及吊架

然后在适当时候拆除模板及吊架,即完成梁续梁的施工。 5.3.2.9、解除临时锁定

解除连续梁墩顶的临时锁定,并切断该墩临时支座锚固钢筋,完成体系转换。 5.3.3 合拢段施工中的其它事项

…… 此处隐藏:1055字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
悬浇预应力箱梁施工方案(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447290.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)