教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

RX6600硬盘更换总结

来源:网络收集 时间:2026-01-16
导读: 山西移动 HPRX6600SAS盘更换 操作文档 北京中亦安图科技股份有限公司 2012年10月30日 说明 对于安腾主机rx2660, rx3600, rx6600, BL860c, BL870c,在安装HPUX操作系统的情况下,通常使用的都是HP 8 Internal Port SAS Controller 连接SAS硬盘,且HP 8 Intern

山西移动

HPRX6600SAS盘更换

操作文档

北京中亦安图科技股份有限公司

2012年10月30日

说明

对于安腾主机rx2660, rx3600, rx6600, BL860c, BL870c,在安装HPUX操作系统的情况下,通常使用的都是HP 8 Internal Port SAS Controller 连接SAS硬盘,且HP 8 Internal Port SAS Controller只提供对硬盘RAID1配置。HPUX操作系统识别到的是通过SAS Controller划分后的’Lun’,而非真正的物理硬盘。

1.设备信息

HostName: sxyy7

Model: ia64 hp server rx6600

HP OS: HP-UX sxyy7 B.11.23 U ia64 1585715249 unlimited-user license

1. 查看指示灯状态

位于1号盘柜上,槽位为5处的硬盘状态指示灯为amber闪烁状态:

以下是硬盘Status LED和Activity LED状态说明 Activity LED Off Solid green Flickering green Off Solid green Status LED Off Off Off

SAS Disk Drive State Offline or not configured Normal operation; no activity Normal operation; disk read or write activity Flashing amber at Offline, no activity; predictive failure 1 Hz Flashing amber at Online, no activity; predictive failure 1 Hz Disk activity; predictive failure Flashing amber at (这种状态有时我们在sasmgr里可能看到State 为Online,条件允许的话还是需要换1 Hz 掉) Solid amber Solid blue Offline; no activity; critical fault Offline; drive selected by locator function Drive rebuilding Flickering green Off Off Flashing green at 1 Off Hz 2. # dmesg命令查看

执行#dmesg后发现输出内有如下信息:

SAS driver at 0/4/1/0 (/dev/sasd0) : RAID volume at SAS address 0x033a056ea2c1584e is in a degraded state.

SAS driver at 0/4/1/0 (/dev/sasd0) : RAID volume at SAS address 0x033a056ea2c1584e is in a degraded state.

3. 确认 SAS Contoller使用的设备文件

sxyy7#[/]/usr/sbin/ioscan -kfnd sasd

Class I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description

==================================================================== escsi_ctlr 0 0/4/1/0 sasd CLAIMED INTERFACE HP PCI/PCI-X SAS MPT Adapter

/dev/sasd0

4. 查看RAID级别以及物理盘和逻辑盘对应关系

sxyy7#[/]sasmgr get_info -D /dev/sasd0 -q raid

---------- LOGICAL DRIVE 7 ----------

Raid Level : RAID 1

Volume sas address : 0x33a056ea2c1584e Device Special File : /dev/rdsk/c3t0d0

Raid State : DEGRADED Raid Status Flag : ENABLED Raid Size : 139236 Rebuild Rate : 0.00 % Rebuild Progress : 100.00 %

Participating Physical Drive(s) :

SAS Address Enc Bay Size(MB) Type State

0x500000e116da8ec2 1 6 140014 PRIMARY ONLINE 0x5000c50006739ac5 1 5 140014 SECONDARY FAILED

经查看可以确定如下信息:

1. 位于1号盘柜,槽位号为5、6的SAS盘组成RAID1; 2. Raid 状态为degrade;

3. 槽位号为5的磁盘状态处于FAILED状态,即需要更换;

说明:磁盘状态为ONLINE时表示正常,为FAILED或MISSING时表示有问题,需要更换。

5. 用相关命令再次确认坏盘位置

sxyy7#[/var/adm/syslog]sasmgr get_info -D /dev/sasd0 -q lun=all -q lun_locate INQ Command status for 12 = 400 Incomplete

RAID VOL ID is 7 :

/dev/rdsk/c3t0d0 0/4/1/0.0.0.0.0

Physical disks in volume are :

1 6 OFF HP EG0146FARTR HPD9

1 5 OFF HP DG146ABAB4 说明:使用此命令再次核对坏盘所在的物理位置,尤其是在指示灯不亮但盘确实需要更换情况下使用更有必要。

6. 在线完成更换

由于/dev/rdsk/c3t0d0做的是raid1即镜像,可以在线热插拔,整个过程在1min内完成。完成更换后注意到新盘Activity LED为绿灯且处于有规律闪烁状态,Status LED不亮。 7.

Drive rebuilding

在更换完硬盘后,新盘马上处于rebuilding状态,此时执行以下命令登录到系统,查看进度:

sxyy7#[/]/usr/sbin/sasmgr get_info -D /dev/sasd0 -q raid ---------- LOGICAL DRIVE 7 ----------

Raid Level : RAID 1

Volume sas address : 0x33a056ea2c1584e Device Special File : /dev/rdsk/c3t0d0 Raid State : DEGRADED

Raid Status Flag : ENABLED RESYNC IN PROGRESS Raid Size : 139236

…… 此处隐藏:1119字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
RX6600硬盘更换总结.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447112.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)