主机DCS网络瘫痪事故应急处理预案1
中利公司应急预案
主机DCS网络瘫痪事故
应急处理预案
编写:刘飚 张旭 鲁柱水
审核: 唐连军 王凤豪
批准: 李建民
临涣中利发电有限公司
2010年6月28日发布
临涣中利一期工程
主机DCS网络瘫痪事故应急处理预案
一、 编制目的
由于一期工程主机DCS系统存在干扰信号,偶尔出现主机DCS系统网络瘫痪现象。为避免DCS网络瘫痪期间发生人身伤害或主设备损坏事故,特制定本预案。
二、 组织机构
主机DCS网络瘫痪事故应急处理预案组织领导机构如下: 总 指 挥:李建民 副总指挥:杨建平 现场指挥:当班值长
领导小组成员:刘国庆、邵建忠、姜克永、赵听、唐连军、王凤豪、王安湘、施伟南、曹自耕、刘飙、伯运鹤、戚人民、冯百晨、吴刚、汪斌、张旭、鲁柱水、邵晓会、周永强、吴立兵、李莉
三、 一般要求
1. 一期工程电子间钥匙放置在值长台,由单元长负责保管,任何人员进入电子间须经值长许可。
2. 领导小组成员通讯联络畅通,手机保证24小时开机,接到通知后必须到现场协助处理。
3. 汽包就地双色水位计、电容式水位计、电接点水位计等必须可靠投入,水位计指示正确,汽包水位工业电视应保持良好状态;控制室后立盘参数表指示正常。
4. 消防系统应可靠投入,备足消防器材,并有专人检查,发现问题,及时处理;机组保护、联锁、自动装置应正常投入;
5. 任何检修工作必须使用工作票;
6. 任何人员进入电子间需遵守电子间规定,进入电子间必须关闭手机,减少对DCS系统的干扰;
7. 运行人员认真监盘,按规定进行设备巡回检查; 8. 运行人员应熟知各辅机运行状态,熟知各辅机电源所在; 9. 运行现场具备充足的移动照明设备(手电筒);
10. 运行现场对讲机配置不少于10只,具体频道要求如下:值长1、炉主值及巡操员2,机电主值及巡操员3;
11. 运行人员应熟知本预案中相关设备、阀门的就地位置,并熟知阀门的就地操作。
12. 发生DCS断网期间,安委办应派专人负责整个处理过程中的现场安全监督管理。
13. 公司各生产部门(维护项目部)或个人在接到值长调度指令后必须立即响应,不得拖延。
四、 运行设备
#1、#2机组所属设备
五、 应急预案的启动 1、 事故现象
1) DCS操作员站画面锅炉、电气或汽机监视参数凝固不变或异常(数据出现???符号);
2) 在DCS操作员站画面上锅炉或汽机启停设备或操作阀门失灵; 3) 当上述任何现象出现,即可判断为DCS网络瘫痪。
2、 事故处理原则
⑴事故处理应遵循“保人身、保电网、保设备”的原则进行事故处理操作,各专业应以《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的相关内容指导事故情况下的运行操作;
⑵当DCS系统发生网络瘫痪时,值长应立即汇报省调、公司领导及发电部、工程技术部、安委办领导,运行人员应及时通知工程部热控专业及马检项目部值班人员立即到现场检查、处理;
⑶DCS系统发生网络瘫痪时,应在保证机组设备安全的前提下,按照《锅炉运行规程》的规定立即停止锅炉运行。同时针对循环流化床锅炉特点,DCS系统发生网络瘫痪时,应将防止锅炉受热面超温超压事故、防止锅炉汽包缺水或满水事故、防止锅炉炉膛爆炸事故、防止空预器及尾部烟道着火事故作为事故处理的指导原则,尤其需要注意,由于循环流化床锅炉蓄热量大,如果操作不当,造成锅炉汽包缺水,将严重威胁锅炉设备的安全,对此应引起高度重视。
3、 主机DCS网络瘫痪事故应急处理预案 (一)锅炉专业
1) 各专业主控立即汇报单元长、值长,通知工程部相关专业、马检热控、电气专业检查处理;
2) 各专业暂停所有操作,维持现工况,各岗位人员立即按3.13条规定分配对讲机,由当值单元长统一指挥,紧急赴就地进行监视与
操作,各岗位人员到位后应立即向单元长汇报并随时汇报现场情况。需要运行值班员及时到位进行监视与操作的地点包括:汽包小室;锅炉给水操作台;锅炉引风机;给水泵小机转速及给泵出口压力表;凝汽器就地水位计;除氧器就地水位计;#5低加出水调节门。此外,必须有专人做好根据命令要求以最快速度按既定顺序就地停止锅炉运行设备的准备。
3) 如果全部操作员站故障不能操作且控制台后立屏上的各参数表计、水位表、以及汽机DEH、MEH等尚能提供可靠的监视参数时,运行人员可通过上述表计或系统继续加强监视汽包水位、压力、锅炉主蒸汽压力、主蒸汽温度、床温、除氧器水位、凝汽器水位等参数,同时可以考虑用MEH微调汽包水位,否则应停机停炉。
4) 如果部分操作员站出现断网故障时,运行人员应从工程师站或其他无故障操作员站继续监视机组参数,此时应停止重大操作,停止一切定期工作,如排污、吹灰等,同时迅速排除故障。若无法排除故障,应汇报公司领导,经批准后停炉、停机。
5) 如果事故处理过程中,小机发生故障,汽包水位无法维持时,迅速降低机组负荷,并立即启动锅炉紧急给水泵,确保汽包水位正常。
6) 采取措施无法维持汽包水位,当水位超出下限时,汽包水位保护应动作,否则应立即手动BT、汽轮机打闸、发电机解列。水位保护动作后,应主动检查保护动作是否正确。因锅炉通风需要,引风机运行5分钟后,从就地停运A引风机,并手动关闭入口静叶,避免烟道负压过大造成烟道内爆。再次进水需经公司生产副总经理批准。
…… 此处隐藏:320字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣