教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

挂网素喷施工方案(3)

来源:网络收集 时间:2026-10-04
导读: 三、紧急预案 基坑开挖过程中,随时安排技术人员,使用专业测量设备,对基坑变形进行监测。基坑变形值控制:当边坡顶部水平位移达到30mm,开始二级应急措施:观测变形工作连续进行,观测仪器一直安放,不得移动,监

三、紧急预案

基坑开挖过程中,随时安排技术人员,使用专业测量设备,对基坑变形进行监测。基坑变形值控制:当边坡顶部水平位移达到30mm,开始二级应急措施:观测变形工作连续进行,观测仪器一直安放,不得移动,监测时间每6~8h一次。对重要部位,进行加固处理,如加锚杆,补桩,压力注浆补强等。

当边坡顶部水平位移达到50mm,开始一级应急措施: 人员安排:项目经理、技术负责人、设计人、公司职能部门领导,全部到场,安排指挥抢救工作;

1)技术措施:根据不同结构形式,制定相应的加固措施。土钉墙及挂网素喷:暂停所有基坑工程,安排采用挖土机坡角堆土,压镇坡角;边坡上口,移走所有堆放物,对坡顶进行卸载,必要时摘掉局部土方,放一级台阶。待变形略有稳定,不再继续加大的前提下,组织人员,补打土钉。

2)信息措施:加强观测力度,施工观测变形工作连续进行,观测仪器一直安放,不得移动,监测时间每0.5~1h一次。以便反馈信息,供领导决策。

3)临边建筑加固:对于重要临边建筑,紧急疏散内部人员,安排其他住所,对临边建筑的安全,进行评价,与业主单位协商,采取相应的加固措施。加固后持续观测:进行紧急措施处理后,采用监测方案中的观测方法,持续

进行变形观测,直至基坑工程完工,移交。施工过程中边坡土体出水而影响边坡稳定时:首先与建设单位、总包单位密切配合。了解施工现场及周边地下管线(上、下水、污水、雨水、消防等)是否有滲漏现象,及时切断水源并进行补漏和堵截;边坡土体可采用长期设置导流花管的方法将土体中水导出,基槽设盲沟和集水井,用水泵将水尽快排出基槽。

停电:若有进行长时间的停电,有关各方均应提前通知施工各方进行准备。 四、基坑变形监控值

根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002),本工程的基坑变形监控值如下表(本工程为二级基坑)。

基坑变形的监控值一览表(cm)

围护结构墙基坑类 顶 位移监控 一级基坑 二级基坑 三级基坑 3 6 8 围护结构墙顶 最大位移监控 5 8 10 3 6 10 地面最大沉降监控 杨凌富海工业园C5、C6厂房基坑支护

施工组织方案

编制人:

审核人: 审批人

中北交通建设集团有限公司

目录

一、 工程概况 1、 工程概况 2、 场地及地质条件 3、 设计概括 二、 编制依据

1、 法律法规、规范标准 2、 工程勘察资料 三、 土钉喷射混凝土设计 1、 设计原理 2、 方案设计

四、 施工工艺流程及施工要点 1、 施工工艺 五、 文明施工措施 六、施工总体部署 1、 施工总体流程 2、 施工总体安排 3、 工期安排

七、 边坡安全监测

1、 安全监测依据 2、 监测方案 3、 观察周期 八、 安全生产紧急预案

1、 预案启动前提 2、 预控方案 3、 紧急预案 4、 基坑变形监测值

挂网素喷施工方案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446514.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。