武汉市天时建筑工程有限公司 Wuhan tian shi construction co.,ltd

c) 排出管安装

敷设排出管时,应注意基础情况,沟槽不要超挖,并需人工清沟,且需保证沟基密实,以防止因局部沉陷造成管道断裂。管道穿过房屋基础或地下室墙壁时应预留孔洞,并应做好防水处理。为减少管道的局部阻力和防止污物堵塞管道,排出管与排水立管的连接,宜采用两个45o弯头。排水管道的横管与排水立管的连接应采用45o三通或45o四通和90o斜三通或90o斜四通。

d) 排水立管安装

排水立管沿卫生间墙角垂直敷设。施工时,立管中心线可标注在墙上,按量出的立管尺寸及所需的配件进行配管。各支管通往排水立管的三通或四通,一般情况下,特别是粪便污水管,应采用斜三通或斜四通。排水立管应用线垂找直、三通口找正。现场施工时,也可以先进行预制,即按量出的立管尺寸、零件部位预制加工,然后分层组装。

当排水立管安装时,必需考虑安装和检修的方便,在检查口处应设检修门。 e) 排水支管安装

立管安装后,应按卫生器具的位置和管道规定的坡度敷设排水支管。排水支管的末端与排水立管预留的三通或四通相连接。排水支管不得穿过沉降缝、烟道和风道等,敷设时应满足设计要求的坡度。

f) 清通设备

排水立管一般每两层设置一个立管检查口,且最底层和有卫生器具的最高层必须设置,检查口中心距地面的距离为1M,允许偏差±20mm,并且至少高出该卫生器具上边150mm。安装检查口时,为了清通时操作方便,应使盲板向外,开口方向与墙面成45o夹角。暗装立管的检查口处,应设检修门。

在连接二个及二个以上大便器或三个及三个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。

在转角小于135的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 g) 雨、排水管试验

排水管作灌水、试验,暗装和埋地排水管灌水高度不低于底层地面高度;明装排水管作通水、通球试验。

雨水管灌水试验:无水平支管者,灌水高度到屋顶;有水平支管者,灌水高度到最下水平支管受水器平面高度,其余作通水试验。

- 6 -

武汉市天时建筑工程有限公司 Wuhan tian shi construction co.,ltd

第二部分 电气安装工程

一、动力、照明系统(强电部分)施工

1、施工流程图 a) 准备阶段

审图→图纸会审→编制施工技术方案→编制设备、材料、加工件计划→编制设备、材料代用计划→配置施工机具、设备→开工报告→技术、安全交底。

b) 施工阶段

材料验收保管→材料发放→接地装置、暗管敷设、基础铁件预埋→管内穿线→电气设备安装→照明灯具、开关、插座安装→电气设备、器具接线→成品保护

c) 调试阶段

柜、盘、线路绝缘电阻测试→接地装置测试→高、低压配电柜调试→电气设备和用电单元调试、试验→照明试验→避雷系统测试→系统联动操作试验

d) 交工、验收阶段

检查进线相序→高、底压配电柜分段受、送电→各配电回路分段受电→动力设备、照明受电→检查交工→竣工验收 2、施工方法及技术要求

a)成套配电柜及动力、照明配电箱安装

成套配电柜及配电箱安装前应检查复核基础交接资料,对运到现场的设备组织开箱检查,查验合格证和随带技术文件出厂试验记录;高低压成套配电柜及动力、照明配电箱外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。经查验合格后方可安装。

成套高低压配电柜应使用M14、M12镀锌螺栓与基础型钢及配电柜相互间的连接。其安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不大于2mm,成列盘面偏差不大于5mm。抽屉式低压配电柜应推拉灵活,无卡阻碰撞现象。确保投入使用时,接地触头先于主触头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。

动力、照明配电箱安装应牢固,位置正确,部件齐全,箱体开孔直径应与导管管径相适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面。其安装垂直度允许偏差为1.5‰;底边距地面为1.5m,照明配电箱底边距地面为1.8m

柜、箱内配电器件应符合设计要求,动作正确,灵活可靠,整定参数符合设计

- 7 -

武汉市天时建筑工程有限公司 Wuhan tian shi construction co.,ltd

要求。器件、回路编号齐全,标识正确。照明箱内应分别设置零线各保护地线汇流排配出零线和保护地线。线间和线对地间绝缘电阻符合要求。盘面标识牌,标识框齐全、正确、清淅。

b) 电缆桥架安装及其电缆敷设

电缆桥架安装前,应根据图纸测量放线确定安装位置,安装电缆桥架的支架。支架与预埋件焊接固定,焊缝饱满。在无预埋件处采用膨胀螺栓固定。支架间距离:水平安装1.5-3m;垂直安装:不大于2m。支架安装完毕检验合格后安装电缆桥架。电缆桥架安装时应注意:桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内敷设最粗电缆直径的10倍。桥架与支架、桥架连接板的螺栓固定紧固无遗漏,螺栓由里向外穿,螺母在桥架外侧。桥架、支架及电缆管必须可靠接地,且不得少于两处与接地干线连接。电缆桥架安装完经检验合格后方可敷设电缆。

电缆敷设前应对其进行检查。其规格、型号、截面、耐压等级均应符合设计要求,外观无压扁、扭曲,外护套层有明显标识和制造厂标,且经绝缘试验合格。电缆敷设时应排列整齐,水平敷设的电缆在其首尾两端、转弯两侧、及每隔离5-10m设固定点,桥架内垂直敷设的电缆固定点间距离不超过1m。电缆的各出入口应做封闭处理。电缆的首尾两端及分支处应做标志牌,标志牌的字迹应清淅不易脱落。电缆敷设完毕及时请有关单位检查,合格后进行隐蔽工程。

c) 封闭式母线、裸母线安装

接地保护干线在电气竖井内采用TMY-30*4裸母线。

电气竖井内的封闭母线安装前,应根据母线布置位置订货图检查其规格尺寸、外观质量并测试绝缘电阻合格。安装应在建筑物粉刷完毕后进行。安装时应注意:母线支架固定牢固,母线与外壳同心允许偏差为±5mm。母线的连接方法符合产品技术文件及规范要求。固定母线的支架及母线外壳均应可靠接地。

接地保护母线安装应位置正确,支架固定牢固。母线刷黄绿相间色油漆标识。 d) 电线、电缆导管及线槽敷设

敷设导管、线槽前检查其产品质量。导管壁厚均匀、无破裂凹陷,镀锌金属导管、线槽无镀锌层脱落、锈蚀,产品规格符合设计要求并且具有产品合格证。

镀锌金属导管采用螺纹连接,严禁对口焊接。绝缘导管采用插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口应牢固密封。线槽应安装牢固平直无曲扭,连接螺母在线槽外侧。

- 8 -

武汉市天时建筑工程有限公司 Wuhan tian shi construction co.,ltd

暗埋导管弯曲半径不小于管子半径的10倍,明设导管弯曲半径不小于管子半径的6倍。

室外直埋导管应在路径、沟槽、垫层处理均检验合格后埋设;混凝土板内及墙体内配管应在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋绑扎前;墙体钢筋网片绑扎完,门、窗位置已确定,经检查合格后敷设。管子进入设备、器具的位置要准确,排列整齐。穿过楼板的管头应做保护,以免其他工种施工时损坏。管口应做密封处理。

金属导管及线槽必须可靠接地。由于本工 …… 此处隐藏:3378字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

东沙13#水电施工方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446369.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)