导读: A.稍不均匀电场 B.极不均匀电场 C.稳定电场 3、稳态电压主要指的是(P58)。 A.雷电冲击电压 B.操作冲击电压 C.工频交流电压 D.直流电压 4、在电路中,最简单的中间环节是( P3 )。 A. 负载 B.导线 C. 开关

A.稍不均匀电场 B.极不均匀电场 C.稳定电场

3、稳态电压主要指的是(P58)。

A.雷电冲击电压 B.操作冲击电压 C.工频交流电压 D.直流电压

4、在电路中,最简单的中间环节是( P3 )。

A. 负载 B.导线 C. 开关 D. 电源

5、直流电阻测量的方法有( P150 )。

A.直流压降法 B.平衡电桥法

C.万用表测量法 D.接地电阻表测量法

6、采用开关接触电阻测试仪测量开关设备的接触电阻,下列接线正确的是(P190)。 A.电压测试线与电流测试线不要缠绕在一起 B.电压测试线接线端应接在电流输出线内侧 C.电压测试线与电流测试线应相互缠绕

D.电压测试线接线端应接在电流输出线外侧

7、对电极形状不对称的棒-板间隙,当棒为负极时,间隙的直流击穿电压要远高于棒为正极时的直流击穿电压,原因是(P62 )。

A.棒-板间隙两个电极不对称 B.棒电极的曲率半径小,电场极不均匀,棒端电场强度大

C.棒电极首先引起碰撞电离,在棒电极附近聚集正空间电荷引起极性效应

8、工频耐压试验的主要设备有( P225 )。

A.试验变压器 B.调压器

C.控制操作设备 D.电压、电流测量设备

四、案例分析:

1、某供电公司设备厂在绝缘结构的设计过程中,进行耐压试验不合格,设计人员提出下列绝缘设计中(P84)可以提高绝缘的击穿电压。

A.改变变压器的绕组联接组标号 B.将铁芯改为高导磁铁芯 C.将绕组导线截面积增大

D.采用浸于油中的绝缘纸筒或纸板将绕组间的油间隙分隔成若干个小油间隙

2、某变电站采用ZC-8型接地电阻表测量接地网接地电阻,倍率开关置于×10档位,刻度盘的读数为1.5,则接地网的接地电阻为(P159)。 A.1.5 B.10 C.15 D.11.5

高压试验模拟练习题二

6

一、单选:

1、交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的( A )。P28

A. 有效值 B.最大值 C. 瞬时值

2、已知电源电动势为24伏,电源内阻为2欧姆,线路和负载总电阻为6欧姆,则电路电流为

( A )。P11

 A.3安 B.4安 C. 12安

3、在电阻串联的电路中,各串联电阻上的电流(A )。P13

A. 相等 B. 不相等 C. 不确定

4、电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导( C )。P7

A.不变 B.越大 C.越小

5、通过电磁感应现象可以知道,线圈中磁通的变化频率越大,线圈的感应电动势( )。  A.越小 B.不变 C.越大

6、在电路中,给电路提供( C )的装置称为电源。P3

A.负载 B.通路 C. 能源

7、在工程实际中,对不同的间隙长度S,对应的临界波前时间T0一般均在(P68 )之间。 A.50~100μs B.100~250μs C.100~500μs

8、光辐射引起的气体分子的电离称为( B )。P53 A.碰撞电离 B.光电离 C.热电离 D.表面电离

9、当气体种类和电极材料一定时,均匀电场中气隙的放电电压是气体压力和间隙极间距离乘积的函数,这个定律称为( C )。P57

A.欧姆定律 B.法拉第定律 C.巴申定律

10、气体的种类不同,气体间隙的击穿电压也( B )。P71 A.相同 B.不同 C.基本相近

11、在气体放电过程中,电子崩中的电荷分布以( A )为主。P54 A.正离子 B.负离子 C.自由电子 D.气体分子

12、试验表明,变压器油间隙的宽度对击穿场强有影响,随着油间隙的宽度增加,击穿场强( A )。P84

A.降低 B.提高 C.不变 13、在电力工程的大多数绝缘结构中,电场是( A )的。P58 A.不均匀 B.均匀 C.成线性变化的

7

14、组合绝缘属于( A )时不存在吸收现象。P99

A.均匀介质 B.不均匀介质 C.油纸绝缘

15、气体热状态下引起的电离称为( C )。P53 A.碰撞电离 B.光电离 C.热电离 D.表面电离

16、固体绝缘材料的击穿电压与电压作用时间有关,如电压作用时间特别长,例如长达几十小时甚至几个月才击穿,则一般属于( C )。P90

A.电击穿 B.热击穿 C.电化学击穿

17、对SF6气隙,在极不均匀电场,曲率半径小的电极(棒极)为负极时其电晕起始电压与棒极为正极时的相比(B )。P72

A.要高 B.要低 C.两者相等

18、SF6气体绝缘结构的绝缘水平是由(A )电压决定。P72

A.负极性 B.正极性 C.负极性或正极性

19、当绝缘介质一定,外加电压一定时,介质损耗电流IR的大小与介质损耗正切值tanδ成( B )。P122

A.反比 B.正比 C.U形曲线比例关系 20、将用绝缘电阻表测量的10min时的绝缘电阻与( C )时的绝缘电阻相比,称为极化指数。 A.5s B.15s C.1min P115

21、电气设备的( A )阻值的大小能灵敏地反应绝缘状况,有效地发现设备局部或整体受潮或脏污,以及有无热老化甚至存在击穿短路等情况。P114

A.绝缘电阻 B.接地电阻 C.泄漏电阻

22、对于工作接地和保护接地需要测量的接地电阻一般指( A )。P156

A.工频接地电阻 B.冲击接地电阻 C.保护接地电阻

23、规程规定电力设备的tanδ试验应在良好的天气、试品及环境温度不低于(C)的条件进行。P126

A.-5oC B.0oC C.+5oC D.+3oC 24、工频耐压试验采用电容分压器直接测量高压侧试验电压时,耐压试验的电压值由峰值电压除以( B )。P141 A.2 B.2 C.3

25、在交流耐压试验时利用被试变压器本身一、二次绕组之间的电磁感应原理产生高压对自身进行的耐压试验称为( C )。P103

8

A.直流耐压试验 B.非破坏性试验 C.感应耐压试验 D.工频耐压试验

26、在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测称为(D)。P106 A.交接试验 B.带电测量 C.临时性试验 D.在线监测

27、绝缘介质在交流电压作用下,其中电阻性的电流的大小与被试品的(P120)大小有关。 A.电感量 B.电容量 C.介质损耗

28、高压试验结束后,试验报告除交付被试设备所属单位收存外,还应(P110 )。 A.网上公示 …… 此处隐藏:2704字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

进网证高压试验模拟题(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446277.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)