教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

钻孔桩作业指导书(3)

来源:网络收集 时间:2026-09-15
导读: ⑤PH值:应大于6.5. 当钢筋笼及导管安装完毕后,在检查沉淀层厚度,如果满足要求,即可灌注水下混凝土,如果不满足要求,要进行第二次清孔,用泥浆泵进行循环压浆,排出孔底沉渣,或往孔底射水(风)3-5分钟,翻动

⑤PH值:应大于6.5.

当钢筋笼及导管安装完毕后,在检查沉淀层厚度,如果满足要求,即可灌注水下混凝土,如果不满足要求,要进行第二次清孔,用泥浆泵进行循环压浆,排出孔底沉渣,或往孔底射水(风)3-5分钟,翻动沉淀物,将沉淀物排出孔外。清孔后采用检孔器或成孔检测仪器对孔径、孔深、孔型进行检查。 5.2.6钢筋笼制作及吊放

(1)钢筋笼严格按照设计图纸在钢筋加工车间分段制作,以定尺钢筋长度为宜。主筋制作前必须整直,没有局部的弯折。主筋一般应尽量采用整根钢筋,分段加工时主筋接头应相互错开,同一截面上接头数量不超过主筋的50%,接头错开间距不小于35d(d为钢筋直径),且不得小于50cm.钢筋笼的焊接、绑扎必须牢固,应保证焊缝长度和饱满度。加强箍筋必须采取焊接,不得采用绑扎。钢筋笼制作完后,运至施工现场,采用吊车吊装钢筋笼。钢筋笼主筋采用搭接焊,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致,接头长度单面焊不小于10d,双面焊不小于5d,焊缝要求清除焊渣、焊缝饱满。

(2)钢筋笼安装采用吊车安装,人工配合,钢筋笼顶端应根据孔顶标高设计吊筋。起吊时,吊点应拴牢并布置于直径方向,起吊过程中必须防止钢筋笼变型,使钢筋笼吊起后呈自然铅直状态。钢筋笼分段入孔时,焊接接头采用单面焊时,接头不得小于10d,采用双面焊接,接头不得小于5d .并保证接头钢筋同心。吊入钢筋笼时对准孔位轻放、慢放,若遇阻碍,随起随落和正反旋转使之下放。下放过

8

程中,时刻注意观察孔内水位情况,如发现异常现象,马上停放,检查是否坍孔。钢筋笼四周设定位钢筋来控制混凝土保护层,间距竖向为2m,为防止钢筋笼吊装时变形,钢筋笼每道加劲筋内增设“十”形内支撑,快进入孔口时再将其割除。钢筋笼下放至标高后,要检查钢筋笼是否中心偏位,使之满足规范要求。 5.2.7导管安装

(1)导管内壁应光滑,内径一致,接口严密,水下混凝土采用直径25—30cm刚性导管,中间节长宜为2米,底节长宜为4米,漏斗下方可用1m长导管。

(2)导管使用前应试拼、试压、不得漏水,并自下而上编号标示每节长度,导管组装后轴线偏差不大于孔深的0.5%,亦不大于10cm,试压的压力不小于孔底静水压力的1.5倍。

(3)施工人员应根据孔深合理配置导管,导管底口距离孔底应为20cm~40cm,并自下而上记录每节导管长度。现场技术人员检查导管总长是否满足要求,距离孔底是否符合要求,并作记录。 5.2.8灌注水下混凝土

(1)砼在搅拌站集中拌制,采用混凝土罐车运输。

(2)灌注混凝土前应进行二次清孔,测试泥浆的比重、含砂率、粘度。探测孔底沉渣厚度,如大于规定(柱桩小于10cm,摩擦桩小于30cm),须再次清孔,但应注意孔壁稳定,防止坍孔。

(3)混凝土灌筑应紧凑、连续地进行,严禁中途停工。同时注意观察管内砼下降和孔内水位升降情况,及时测量孔内砼面高度,以便

9

及时提升或拆除导管。

(4)砼浇注时,砼的温度不应低于5℃,混凝土坍落度控制在18~22cm;导管吊装前先试拼,并进行水密性试验,接口连接牢固,封闭严密,同时检查拼装后的垂直情况与密封性,根据桩孔的深度,确定导管的拼装长度,吊装时导管应位于桩孔中央,并在灌筑前进行升降实验;首批混凝土用剪球法泄放,在漏斗下口设置砂袋或混凝土小球(柱),当漏斗内储足首批灌筑的混凝土量后剪断砂袋或球体的铁丝,使混凝土猝然落下,迅速落在孔底并把导管裹住,保证首批初灌混凝土将导管埋深不小于1m;灌筑应连续进行,一气呵成。边灌筑混凝土边提升导管和边拆除上一节导管,使混凝土经常处于流动状态,提升速度不能过快,提升后导管的埋深一般控制在2-6米;用测绳观测混凝土的浇筑高度,灌筑到桩身上部5米以内时,可以不提升导管,待灌筑至规定标高再提出导管,拔管时注意提拔及反插,保证桩芯混凝土密实度;为确保桩顶质量,灌注砼顶面标高应超出设计标高0.5~1.0m。

(5)在灌注砼时,每根桩均按规定制作砼试块,并妥善养护,强度测试后,填写试验报告表;有关砼灌注情况,各灌注时间、混凝土面的深度、导管埋深、导管拆除以及发生的导常现象等,指定专人进行记录,以便及时总结经验,指导下一根桩的施工。桩的荷载试验应按监理工程师的要求编制施工设计及工艺,经监理工程师审批后方可实施。

⑹混凝土冬季施工措施

10

①加强对原材料的控制,细骨料采用级配良好、洁净的中砂,粗骨料采用强度较高、抗冻融的不含有冰块、雪团的粗骨料,储备场地选择地势较高,不积水的地方。

②混凝土的拌合以尽可能减少热量损失为原则,避免水泥发生“骤变”,砂、石料的上料做到随上随下,中间不积压,混凝土的拌合在不低于100C的暖棚中进行。

③混凝土的运输处采用包裹保温措施,确保混凝土入模温度不低于50C。

④钢筋焊接环境气温不低于00C,室外风力不超过4级,钢筋绑扎前,要先将钢筋表面冰霜,锈蚀清理干净,焊接接头达到设计规范要求。

⑤混凝土浇筑完成的桩口用土进行掩埋,以保证桩头混凝土不被冻。

5.2.9拔除护筒

水下混凝土灌注完毕,慢速将护筒拔出,回收利用。 5.2.10质量检测

⑴桩身质量检测:桩体施工完成后应按要求进行桩身完整性检测,检查桩身是否有断桩、夹泥或其它缺陷。同时进行桩的承载力检测。

⑵混凝土的强度等级必须符合设计要求。预应力混凝土、喷射混凝土、蒸汽养护混凝土的力学性能标准条件养护试件的试验龄期为28d,其他混凝土力学性能标准条件养护试件的试验龄期为56d,其取样与留置频率应符合下列规定:

11

①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。

②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。

③现浇混凝土的每一结构部位,取样不得少于一次。 ④每次取样应至少留置一组试件。

⑶及时做好各项钻孔桩的质量记录,并及时签认。

6.劳动组织

6.1劳动力组织方式

采用架子队组织管理模式。

6.2人员设备配置

结合图纸、业主规定工期及现场实际情况制定施工方案。人员、机械、工期根据要求进行合理配置。

每个作业区人员配置表

负责人 技术主管 专职安全员 工班长 技术、质检、测量及试验人员 机械工人、普通工人 1人 1人 1人 3人 7人 30人 7.材料要求

7.1水泥

宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐散装水泥,混合材宜为矿渣或粉

12

…… 此处隐藏:882字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
钻孔桩作业指导书(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445861.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)