矿井防突专项验收结论1 - 图文(4)
六枝特区青菜塘煤矿11701回采工作面消突评价报告
井下消防洒水水管规格:地面、主平硐、运输大巷铺设主管路,管路直径为φ100mm的钢管;材料石门(上山)、进风平硐、进风大巷、回风大巷铺设分管路,管路直径为φ50mm的钢管;回风井、采面运输巷、采面回风巷、掘进工作面及其它地点铺设支管,管路直径为φ25mm的钢管。
四、 井下供电系统
(一)、井下电力负荷和电压等级
1、井下分期、分级负荷统计计算:本矿划分为六个采区开采整个井田,采用走向长壁后退式开采,矿井初期和后期井下用电负荷基本相同,井下变电所设备总容量518.3kw,工作容量403.1 kw;计算有功负荷为270.3kw,无功负荷334.1kvar,视在负荷429.78KVA。
2、一类电力负荷及供电方式:井下一类负荷为局部通风机,采用
双回路电源供电。其中局部通风机采用双风机双电源配臵,且主、备风机必须实现自动切换。
(二)、井下电缆
1、井下电缆选择:电缆的选择及电缆的敷设必须符合《煤矿安全规程》(2010版)及AQ1005-2008标准的规定。井下电缆必须是经检验合格并取得煤矿矿用产品安全标志的合格产品。
2、电缆敷设路径及方式
(1)、主平硐敷设的低压、照明、信号、通讯、安全监测监控等电缆采用金属钩悬挂于巷道的顶帮或两侧,两个电缆钩之间的距离不大于3m。
- 15 -
六枝特区青菜塘煤矿11701回采工作面消突评价报告
(2)、斜巷、上(下)山敷设的低压动力、照明、信号、通讯、安全监测监控等电缆采用金属钩悬挂于巷道的两侧,两个电缆钩之间的距离不大于3m。
3、电缆敷设与管路、电缆与电缆之间的距离
1)、电缆与管路:电缆与管路应敷设在巷道的不同侧,不得遭受淋水。如特殊原因必须敷设在巷道的同一侧时,电缆必须敷设在管路上方并保持0.3m以上的距离。
2)、电缆与电缆:井筒和巷道内的通信、信号、安全监测监控电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限;在井筒内,应附设在距电力电缆0.3m以外的地方:在巷道内,应敷设在电力电缆的上方0.1m以上的地方。高、低压电力电缆敷设在巷道一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。井下巷道内的供电线路,沿线每隔一定距离、拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应设臵注有编号、用途、电压等级和截面的标志牌。
5、安全措施
1)、下井及井下电缆的安装、使用、维护措施:在总回风巷和主要回风巷中不应敷设电缆,在机械提升的进风的斜巷敷设电缆时,应采用电缆沟敷设或采取电缆与提升道之间打隔离柱等的保护电缆措施。。
2)、下井及井下电缆的检查、试验措施 6、井下电气设备及变电所 1)、电气设备防爆等级
- 16 -
六枝特区青菜塘煤矿11701回采工作面消突评价报告
(1)、井下各使用地点电气设备防爆等级的选择
本矿按煤与瓦斯突出矿井进行设计和管理。根据该矿实际,为强化井下供电安全和便于管理,矿井井下所有电气设备(包括照明、信号)和电机均选用矿用隔爆型。井下通讯、监测监控、自动化系统设备选用本质安全型。
2)、采区3.3kV供电的专门安全措施
本矿没有3.3kV的供电电压等级,井下高压采用10Kv(后期)等级电压供电,低压采用660V电压供电,照明、信号采用127V电压供电。
3)、电气设备的继电保护
4)、不同回路、设备所具备的各种保护、闭锁、控制功能 5)、低压主供电回路及支路 6)、电机控制回路 五、矿井安全监控系统
根据《煤矿安全规程》第158条规定,所有矿井必须装备矿井安全监测监控系统。本矿井按煤与瓦斯突出矿井设计,因此必须装备矿井安全监测监控系统,设计拟在采掘工作面、采面运输巷、采面回风巷等地点设臵瓦斯传感器,并设臵安全集中监测系统,对矿井井下水位、瓦斯浓度、一氧化碳、温度、风速等影响矿井安全的环境参数及矿井主要机电设备的运行状况等进行监测监控。
设计严格按照AQ6201-2006、AQ1029-2007标准对监测监控系统及其各种传感器进行选型、布臵。
(一)、矿井安全生产条件及安全监控系统选择
- 17 -
六枝特区青菜塘煤矿11701回采工作面消突评价报告
1:采用平硐开拓,布臵有主平硐、回风井及进风平硐三条井筒。设计变更后的开拓系统为:
1):菜塘煤矿运输大巷为一水平标高,一水平标高以上的煤层沿井田走向划分为两个采区,F4断层以东为一采区,F4断层以西为二采区。由于一水平标高以上在F4断层以东(一采区)的煤层基本上已被采空或留作村庄保护煤柱,设计不再对一采区进行开采。首采区为二采区。
2)、设计采用平硐开拓方式,新建主平硐和运输大巷,采用电机车运煤、矸、材料、设备,利用原青菜塘煤矿的运输大巷作一水平进风大巷。利用原青菜塘煤矿的回风井作技改后的专用回风井,利用原青菜塘煤矿的回风大巷作一水平回风大巷。位臵开口,以3‰°的方位角从煤层顶板开口垂直煤层顶板掘进,当主平硐掘进到距1号煤层顶板90m后,沿煤层走向向矿界西翼布臵运输大巷,运输大巷穿过F6断层后,掘运输石门揭穿各煤层,并将一水平进风大巷延伸与运输石门贯通,形成一水平首采区的两个安全出口。然后从运输大巷掘上煤组集中材料上山到+1415m标高作一水平首采区的材料上山,从该上山上出口,口掘采面运料石门、东翼上煤组采面回风石门、与一水平回风大巷贯通,形成首采区的回风系统和运料系统。
3)、矿井瓦斯:根据贵州省煤炭管理局文件(黔煤行管字[2007]514号)对《六盘水地区煤矿2007年度矿井瓦斯等级鉴定报告的批复》,六枝特区郎岱镇青菜塘煤矿矿井绝对瓦斯涌出量3.7m3/min,相对瓦斯涌出量为26.61m3/t。为突出矿井。
4)、煤与瓦斯突出危险性:2006年12月1日,11182运输大巷石门以西190m处,在上山掘进工作面1345m标高处拆防突钻杆时发生一次
- 18 -
六枝特区青菜塘煤矿11701回采工作面消突评价报告
煤与瓦斯突出。
2009年8月13日,11171采面切眼掘进时发生一起煤与瓦斯突出事故,突出煤量约20t。
由于矿井部分煤层已发生突出,建议矿井建设期间,及时请有资质的单位对未突出煤层进行煤与瓦斯突出危险性进行鉴定。
5)、煤的自燃倾向性:根据六枝工矿(集团)公司救护大队实验室2005年6月14日提供的《煤炭自燃倾向等级鉴定报告表》,7号煤层的自燃倾向性为二类,属自燃煤层。其余煤层未鉴定,本次设计中,7号煤层按自燃煤层设计和管理,其余煤层按煤炭自燃倾向性为一类(容易自燃)进行设计和管理。
6)、煤尘爆炸性:根据六枝工矿(集团)公司救护大队实验室2005年6月14日提供的《煤尘爆炸性鉴定报告表》,7号煤层的煤尘有爆炸性、其余煤层未鉴定,本次设计中本矿所有煤层按煤尘有爆性进行设计和管理。
通风设备:按煤与瓦斯突出矿井设计,在回风井井口建通风机房,通风方法为抽出式通风,反风方法为风机反转反风。
主要通风机选择FBCDZ№-162*90kM风机二台,一台工作,一台备用。
2、安全监控系统选择
监测、监控及传输设备。本矿安全监测、监控及传输设备全面满足系统要 煤炭科学总院重庆分院研制的KJ90NA型煤 …… 此处隐藏:1256字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




