2安全施工组织设计方案(5)
待地下室完成,主体施工至2~3层时,竖向供电回路在楼层预留的管道井内敷设保护管,并在隔层设置T接箱,管内穿绝缘导线,经T接箱向楼层分配箱供电,每三层设置分配箱及照明箱,为操作层施工提供可靠的用电保证。
本工程供电线路采用VV型五芯电缆,采用埋地、设置专用电缆沟或电缆穿管保护铺设至各配电箱。工程采用TN-S接地保护系统,总配至II级配电箱采用VV型五芯电力电缆供电II级配电箱至III级开关箱移动或专用照明配电箱根据需要选用五芯(或四芯)电力电缆,总配电房设一组重复接地其接地电阻<4Ω,二级配电箱及专级配电箱均应设置重复接地装置,其接地电阻小于10Ω。
室内照明线路电线采用PVC保护管,室外临时照明采用三芯橡胶电缆,施工现场照明分两路是:A、室外操作棚。B、传达室、围墙照明均采用220V照明,其安装高度大于2.5米,室外照明采用防雨灯。塔吊平台上设置操作平台操作层镝灯照明,所有照明灯具的金属外壳均进行保护接零,所有三孔插座必须按规范要求接线保护接零到位,线路导线按规范要求进行分色。
第十二章 外用电梯安装和拆除方案
融创城开珑城1号院工程由地下车库和1#~14#楼组成,1#、2#、3#、4#、6#、7#、10#楼为33层(其中1#楼局部、6#楼为32层)剪力墙(局部框架)结构;5#、8#、9#、11#、12#楼为9层剪力墙结构;13#楼为5层(局部2层)框架结构;14#楼为6层剪力墙结构。总建筑面积为约22万m2。拟用7部人货两用施工电梯(7栋高层住宅楼使用)。外用电梯必须是行业技术协会发放准用证的合格产品。安装、拆除和操作人员均必须是经专业培训考核合格的起重作业人员。安装单位必须具有相应资质,并向总包提供施工电梯专项安拆方案和本单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人和安全员的三类人员培训合格证、安装人员的特种作业操作合格证书复印件。
12.1 安装
首先确定外用电梯位置,然后浇注外用电梯底座基础砼,并将底座的预埋螺栓量好位置放在砼内。待砼达到规定强度时,将底座就位,套上螺帽,调整底座水平度,用塞铁垫好,拧紧螺帽。
安装导轨架时,顶部自由高度不得超过6m,架体垂直度不得大于0.5?,每层预埋附壁架预埋件,待混凝土达到一定强度后,即将导轨架与建筑物用附壁架连接。架体安装到规定高度后安装梯笼、天轮及对重。
18
电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆,进出口处的上部搭设足够尺寸的防护棚(按坠落半径要求),顶部铺5cm厚木板。
电梯与各层站过桥和运输通道,除应在两侧设置两道护身栏及挡脚板并用立网封闭外,进出口处尚应设置常闭型联锁防护门,梯笼运行时防护门处于关闭状态,只要防护门打开,电梯供电线路自动断电。运输通道必须采用5cm厚木板铺设平整牢固,板与板应进行固定,不得有局部板伸出的现象。梯笼前后应挂荷载限制标志,无对重时荷载应减50%。每层均应设置层站标志牌。启动前和到达层站时司机应鸣铃示意。
制动器、限速器、门联锁装置、上下限位装置必须灵敏可靠。应经常检查试验其可靠性,防止失灵,确保人员及电梯安全。
电梯应单独安装配电箱,并按规定做接零(接地)、重复接地和装设漏电保护装置。夜间运行应有足够的照明。电梯电气装置应由专人管理负责检查维护调试,并有记录。
12.2 拆除
拆除前应查看外用电梯与建筑物连接情况,架体有无牵挂物,底座和砼基础的连接情况。
拆除附壁连接件,应保证架体自由高度不超过6m。
拆除电梯前,必须先拆除对重,运行中只能载1~2名作业人员及拆除的配件。为防止制动器失灵,梯笼应采用点动下滑,每下滑一次停车一次。收好所有的零配件,防止遗失造成不必要的损失。
拆除过程中,严禁抛掷物品。拆除作业应在白天进行。
第十三章 塔吊安装拆除施工方案
13.1 工程概况及选用产品
一、工程概况
融创城开珑城1号院工程由地下车库和1#~14#楼组成,1#、2#、3#、4#、6#、7#、10#楼为33层(其中1#楼局部、6#楼为32层)剪力墙(局部框架)结构;5#、8#、9#、11#、12#楼为9层剪力墙结构;13#楼为5层(局部2层)框架结构;14#楼为6层剪力墙结构,总建筑面积为约22万m2。拟用6台塔机作为垂直运输设备,2台ZJ-6015C,4台ZJ-5710。
二、选用产品
本工程使用的塔式起重机应为合肥市建筑协会认可的厂家制造产品。
19
13.2 安装前准备工作
安装单位必须具有相应资质,并向总包提供塔吊专项安拆方案和本单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人和安全员的三类人员培训合格证、安装人员的特种作业操作合格证书复印件。
一、基础施工
1、基础设计:见厂家提供的《固定基础》资料。
2、基础施工:由本项目部负责按厂家提供的《固定基础》图的要求,绑扎好钢筋笼,把预先加工好的16个预埋M36×4-6g地脚螺栓套在做好的木模上,并用螺母固定,调平木模上平面的水平度在1/1000范围内,将预埋螺栓的下端固定在Φ20锚固钢筋上,然后浇筑混凝土,混凝土表面水平度应不大于1/500,砼强度达到设计值的85%以上方可安装。安装时应有不少于二组砼试块试压报告,一组同条件自然养护砼试块,一组28d标养砼试块。
二、安装前的准备工作
1、安装前由安装队会同总公司安技处及工地施工负责人,查看现场,提出安全措施,制定装机方案。
2、由安装队组织安装小组,全体作业人员进行技术、安全交底,熟悉塔机安装方案及安全要求,根据《塔式起重机使用说明书》上安装部件的数量,配齐并检查安装塔机所需的钢丝绳及各种吊具和索具。
3、由施工单位负责清除安装塔机地段的各种杂物,平整好场地,保证道路畅通,以便吊车进场以及拼装吊臂、平衡臂之用。
4、根据塔机散件中最大重量及现场条件,安排一部25吨汽车吊进场进行安装。 5、由安装小组负责清点所有的塔机零部件,连接螺栓,销轴及开口销,并将连接件涂抹黄油。
6、选择并架设塔机用电源,并注意电源的容量,应满足塔机的需要。
13.3 安装
一、安装时间
塔吊基础与与地下车库筏板同时浇筑,浇筑之前完成对埋件的埋设。 二、塔机的安装步骤
(1)固定式无压重工作时,塔机自下而上的组成为:底架1节标准节IV,5节标
20
准节I,约26节标准节II。将第一节基础节IV安装在基础上,穿上地脚螺栓,调正垂直度,拧紧地脚螺母,拧紧力矩为600N·m。
(2)先将两节标准节I在下面用4个M42高强度螺栓联接为 一体(螺栓的预紧力矩为5.82kN·m),然后吊装在基础节上面,并紧固好,安装时注意有踏步的两根主弦杆组成的平面要垂直于建筑物长度方向,上面的爬梯基础节上的对准。
(3)在地面上将爬升架拼装成整体,并装好液压系统,然后将爬升架吊起,套在标准节外面并使套架上的爬爪搁在标准节的最下一个踏步上(见《塔式起重机使用说明书》第23页图4-4)(套架上有油缸的一面对准塔身上有踏步的一面套入)。
(4)在地面上先将下支座、回转机构、回转支承、上支座、平台等装为一体,然后将这一套部件吊起安装在塔身标准节上,用4个Φ30 …… 此处隐藏:2888字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣