表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1)

来源:网络收集 时间:2026-09-13
导读: 表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1) 呼称高桩 号 塔 号 塔 型 (m) 塔全高(m) 序号 检查(检验)项目 性质 评定标准(允许偏差) 检查日期 年 月 日 施工日期 年 月 日 检 查 结 果 评定 1 部件规格、数量 主控 符合设计要求 2 节点间主材弯曲

表B.0.8 自立式铁塔组立检查及评定记录表(线塔1)

呼称高桩 号 塔 号 塔 型 (m) 塔全高(m) 序号 检查(检验)项目 性质 评定标准(允许偏差) 检查日期 年 月 日 施工日期 年 月 日 检 查 结 果 评定 1 部件规格、数量 主控 符合设计要求 2 节点间主材弯曲 主控 ≤1 / 750 架线前 3 转角塔、终端塔倾斜(%) 直线塔结构倾斜 (%) 螺栓与构件面 接触及出扣情况 主控 符合设计要求 架线后 一般塔:0.30 a 高 塔:0.15 符合现行GB50233-2014《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》第7.1.3条规定 符合设计要求 4 一般 5 一般 6 螺栓防松 一般 7 螺栓防卸 一般 符合设计要求 8 脚钉 一般 符合设计要求 符合现行GB50233-2014《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》第7.1.6条规定,且紧固率:组塔后≥95%;架线后≥97% 符合现行GB50233-2014《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》第7.1.4条规定 符合设计要求 架线前 架线后 9 螺栓紧固 一般 10 螺栓穿向 一般 11 保护帽 一般 备注 注:高塔指塔高在100m以上的铁塔。 a评定 监理: 专职质检员: 施工负责人: 检查人: