来源:网络收集 时间:2026-09-12
导读: 4.2.4手动关闭DN1200盲板阀 4.2.5通知煤气加压站停供煤气 4.2.6关闭6段煤气流量调节阀 4.2.7关闭正在燃烧的全部烧嘴,打开进、出钢炉门,检修门,清灰门,竖烟道检修门,换热器前后检修门,完全关闭烟道闸板阀强制

4.2.4手动关闭DN1200盲板阀 4.2.5通知煤气加压站停供煤气 4.2.6关闭6段煤气流量调节阀

4.2.7关闭正在燃烧的全部烧嘴,打开进、出钢炉门,检修门,清灰门,竖烟道检修门,换热器前后检修门,完全关闭烟道闸板阀强制降温至炉膛温度300℃以下。

4.2.9停电事故如果造成停水事故,则按停水安全预案处理。 5.氮气应急措施

5.1氮气供应系统发生故障造成的危害 炉内高温摄像头会烧坏。 空、煤气气动调节阀自动失灵。 5.2加热炉突然停氮气后操作步骤 5.2.1从炉内取出高温摄像头。

5.2.2空、煤气气动调节阀从自动转换为手动操作。 5.2.3热风放散阀从自动转换为手动操作。