及生活区均设在乡镇。风电场现场运行、检修可采用多班轮换的方式运行。 11.2.3生产、生活供水设施

给水水源为在站内打深井一眼,设备选用深井潜水泵,以供站内生活及消防用水。供给站内的生活用水,经全自动量子净化器过滤处理后,使其达到国家《生活饮用水卫生标准》,再供给所内人员使用。

风电场公司总部及生活区的供水、供电,可通过城市供水、供电系统解决。

11.2.4 运行与维护

a) 必备的维修设备和工具

风电场需配备必要的维修设备和工具,专用维修设备和工具由风力发电机组生产厂家提供;风电场应配备一些常用的小型维修设备和工具以及生产、生活所需要的车辆。大型的维修设备和工具(如:起重设备和运输车辆)由风电场选择固定的、具有设备供应能力

b) 运行和维护

设备运行和维护应按照电力系统调度、 通信和设备的运行规程和检修规程执行。 风电场运行中应以风电场运行规程和风力发电机组生产厂家提供的运行操作说明书为依据,编制便于操作的运行规定,风电场的运行、检修人员应能熟练地进行风力发电机组的运行和维护,并能准确地判断、处理风力发电机组一般事故。对风力发电机组运行过程中出现的特殊情况具有相应的分析和处理能力。 对于风力发电机组的大修可委托风力发电机组生产家确定的专业队伍完成。经培训,当风电场的维修人员具备机组大修能力时,也可由风电场的维修人员在厂方技术人员的指导下共同完成。

36

第十二章 施工组织设计

12.1 工程条件及特点

(1)拟选场址范围内山路纵横,有乡路、市级公路及102国道在场区附近通过,交通运输方便。

(2)施工用水可以就近打井,或用水车运水,施工用电可从场址附近的农电线路引接10kV线路至风电场,工程所需的建筑材料可直接在附近购买。

(3)工程场地地区地势起伏较大,但地层工程性质较好,无不良地质情况。

(4)施工地点较为分散,施工检修道路线路长,工程量大,吊装时需频繁移动施工机具特别是大型吊装设备 (5)吊装高度高,组件数量多。

(6)根据《中国地震动参数区划图》、《自治区地震局、建设厅(关于执行中华人民共和国国家标准)中国地震动参数区划图的通知》(内震发〔2001〕149号),该地区抗震设防烈度为 6度,设计基本地震加速度值为0.05 g。 12.2 工程施工运输

大型设备可通过国道及市级公路将设备运抵现场,即可满足运输大型机组及电气设备的要求。

风电场内交通线路规划:风电场的施工及检修道路沿风机机位修建,尽量利用平整地带或原有的乡间小路进行扩宽裁弯取直,施工道路路宽度为 10m,施工后检修道路宽度为5m,按四级碎石道路设计。路面采用泥结碎石路面。

37

12.3主体工程施工 12.3.1 基础施工

机组基础开挖土方用 1m3挖掘机,辅以人工修整基坑,开挖石方用人工以风钻钻孔爆破,人工及机械出渣。成形后须验槽,根据不同地质情况进行加强处理,然后绑钢筋、支模及预埋件,需验收合格。混凝土浇筑由搅拌站拌好后用砼罐车运输至工作面浇筑,震捣达标后养护 28天。混凝土应尽量避免冬季施工,必须冬季施工时,应严格按照冬季施工规定防寒保暖,并制定切实可行的冬季施工措施。 12.3.2 风力机安装

拟安装风机的塔架为柱网式全钢结构形式,柱网组上下左右衔接均采用标准化法兰连接模块,具有互换性,其安装精度全依赖于在生产车间进行高精度的模块制造以及现场安装的工艺装备。

对于风轮框架吊装、叶片吊装、风力发电机安装、发电机内部接线、变流及升压变压器等均要按照厂家提供的设计图纸、有关设计规程、安装要求及验收规范进行组织施工。 12.3.3 地面控制楼建设

地面控制楼共分5层,位于地面以上,风轮系统下方。其测量定位、土方工程、模板工程、现浇砼基础与塔架基础施工同时进行,砖砌体、内外墙体、装饰工程施工严格按照设计图纸要求,按有关设计规程及验收规范进行组织施工。 12.4 施工总进度

本项目建设期限为1年,时间较紧,应抓住控制性关键项目,合理周密安排。以下为施工总进度安排表:

38

表12.1 施工总进度表

序号 项目名称 施工工期 (天) 1 2 3 4 5 6 7 施工准备 场内道路与施工便道 风机及塔架基础施工 地面控制楼土建部分施工 电力电缆、铜芯电缆敷设 设备各组件运输到现场 30 60 90 90 60 60 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月 风力发电机组塔架、风轮框120 架、叶片等设备吊装和调试 8 9 10 发电机运输、安装和调试 智能控制系统安装和调试 90 60 变流、升压变压器安装及调120 试 11 监控系统联合调控 30 39

12.5 施工能力供应 1)电源

风电场现场电能供应拟采用由施工现场附近的农电线路上引接。 2)水源

施工、生活和消防用水,拟采用在场区内打一口水井,以满足施工期间及运行中使用。

由于风电场内施工现场比较分散,可根据场地地下水的情况,在施工场地内分区域打二口水井,并在施工现场设20m3蓄水池二座。各风机场地用水车供水。 3)通信

风电场施工现场的对外通信,可考虑引接市话,施工场地通讯采用对讲机。 12.6 道路交通

风电场内交通线路规划:风电场的施工及检修道路沿风机机位修建,尽量利用平整地带或原有的乡间小路进行扩宽裁弯取直,施工道路路宽度为 10m,施工后检修道路宽度为5m,按四级碎石道路设计。路面采用泥结碎石路面。 12.7 施工机械设备

表12.2 施工主要材料及设备表

序号 1 2

设备名称 起重机 平板运输车 型号 单位 辆 辆 数量 2 1 备注 40

…… 此处隐藏:441字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
单机50MW风力发电项目可行性研究报告(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445486.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)