教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

综合布线工程施工流程和规范(7)

来源:网络收集 时间:2026-09-09
导读: (3)对绞线在与信息插座(RJ45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合下图规定: (4)对绞电缆与RJ45信息插座的卡子连接时,就按先近后远,先上后下的顺序进行卡接。 (5)对绞电缆

(3)对绞线在与信息插座(RJ45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合下图规定: (4)对绞电缆与RJ45信息插座的卡子连接时,就按先近后远,先上后下的顺序进行卡接。

(5)对绞电缆与接线模块(IDC、RJ45)卡接时,应按设计和厂家规定进行操作。

(6)屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件处屏蔽罩可靠接触,缆线屏蔽层应与接插屏蔽罩360o圆周接触,接触长度不宜小于10mm。 3光缆芯线终端应符合下列要求:

(1)采用光纤连接盒对光缆芯线接续、保护,光纤连接盒可为固定和抽屉二种方式。在连接盒中光纤应能得到足够的弯曲半径。 (2)光纤融接或机械接续处应加以保护和固定,使用连接器以便于光纤的跳接。

(3)连接盒面板应有标志。

(4)跳线软纤的活动连接器在插入适配器之前应进行清洁,所插位置符合设计要求。

4.各类跳线的终端

(1)各类跳线缆和接插件间接触应良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。

(2)各类跳线长度应符合设计要求,一般对绞电缆不应超过5m,光缆不应超过10m。 F.工程验收

1.竣工技术文件应做到如下要求:

(1)工程竣工以后,施工单位应在工程验收以前,将工程竣工技术资料一式三份交给建设单位。

(2)综合布线系统工程的竣工技术资料应包括以下内容: ▲安装工程量; ▲工程说明; ▲设备、器材明细表;

▲竣工图纸为施工中更改后的施工设计图; ▲测试记录;

▲系统如采用微机设计、管理、维护、监测,应提供程序清单和

用户数据文件,如磁盘、操作说明等文件;

▲工程变更、检查记录及施工过程中,需更改设计或采取相关措施,由建设、设计、施工等单位之间的双方洽商记录; ▲随工验收记录; ▲隐蔽工程签证。

(3)竣工技术文件要保证质量,做到外观整洁、内容齐全、数据准确。

(4)综合布线系统工程,应按如下所列项目、内容进行检验:

综合布线系统工程验收项目及内容

阶段 验收项目 验收内容 验收方式 一、施工1.环境要求 (1)土建施工情况:地面、墙面、施工前前 门、电源插座及接地装置; (2)土建工艺:机房面积、预留孔洞; (3)施工电源; (4)活动地板敷设 2.器材检查 (1)外观检查; (2)规格、品种、数量; (3)电缆电气性能抽样测试; (4)光纤特性测试 3.安全、防(1)消防器材; 火要求 (2)危险物的堆放; (3)预留孔洞的防火措施 检查 施工前检查 施工前检查 二、设备1.设备机架 (1)规格、程式、外观; 安装 (2)安装垂直、水平充; (3)油漆不得脱落,标志完整齐全; 随工检验 (4)各种螺丝必须紧固; (5)防震加固措施; (6)接地措施 2.信息插座 (1)规格、位置、质量; (2)各种螺丝必须拧紧; (3)标志齐全; (4)安装符合工艺要求; (5)屏蔽层可靠连接 三、电、1.电缆桥架(1)安装位置正确; 光缆布及槽道安装 放(楼间) (3)接地 2.缆线布放 (1)缆线规格、路由、位置; 随工检(2)符合布放缆线工艺要求 四、光电1.架空缆线 (1)吊线规格、架设位置、装设随工检缆布放(楼间) (2)吊线垂直; 规格; 验 验 (2)安装符合工艺要求; 随工检验 随工检验

综合布线工程施工流程和规范(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445326.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)