导读: 2.基本雪压:0.45KN/ m2 3.使用荷载标准值:KN/ m2 ① 密集书库:12.0 ②阅览室: 6.2 ③主机房: 5.5 ④办公室: 2.0 ⑤厕所: 2.0 ⑥楼(电)梯间: ⑦屋面:上人: 2.0 不上人: 0.5 屋顶花园:3.0 种植屋面

2.基本雪压:0.45KN/ m2

3.使用荷载标准值:KN/ m2 ① 密集书库:12.0 ②阅览室: 6.2 ③主机房: 5.5 ④办公室: 2.0 ⑤厕所: 2.0 ⑥楼(电)梯间: ⑦屋面:上人: 2.0 不上人: 0.5 屋顶花园:3.0 种植屋面:6.49 4.人防荷载:KN/ m2

① 顶板等效静荷载标准值:120 ② 外墙等效静荷载标准值:100 ③底板等效静荷载标准值:75 材料:

1) 地下水池:C35,抗渗等级S6。

屋面水池:C30,抗渗等级S6。

有抗渗要求的混凝土均掺SY-G改性抗裂剂,或采用级配混凝土。 2) 柱、墙及梁板:

三层楼面以下:C40 三至六层楼面:C35 六层以上: C30 3)楼梯同每层

4)基础及基础梁: C30 挖孔桩: C25 基础垫层: C15

报告厅部分柱下采用人工挖孔桩,共12

根,桩径

800mm,桩长约4.5~6.0m, 持力层为圆砾层,单桩承载力为900KN。

主楼采用后浇膨胀加强带,宽1000mm,共四条,混凝土中掺高性能UEA-W膨胀剂。

预应力楼板的预应力筋选用1860

低松弛钢绞线,直1径

15.2mm。本工程所有直径d>20的钢筋设计要求采用机械连接。

1.1.3电力设计

该招标工程用电设备的装机容量为1877.5kw,有功计算负荷为1338kw,无功计算负荷为1048kvar,补偿后视在计算负荷为1454KVA。

该工程的消防设施及弱电负荷为一级负荷,其他为二级负荷。 水泵房的低压配电屏、负一层的低压配电室的配电屏、八层的空调动力配电箱以及人防的配电箱靠墙落地式安装,低压配电室的

配电屏均用上出线,其他为下出线。

电缆井的楼层照明配电箱、楼层空调配电箱及各操作箱挂墙式明装,中心距地1.5m。

各层的照明、事故照明配电箱、消防控制室、网络主机室的插座箱ASB均为嵌入式暗装,中心距地1.5m。

加压风机、防排烟风机的就地控制箱挂墙式明装,中心距地1.5m。照明灯具除注明的外,均吸顶安装或吊顶嵌入安装。

一层大厅及报告厅的照明灯具的布置由二次装修设计。 配电的电力电缆选用YJV—IKV

型,导线选用BV—

450/750V,消防系统选用耐火电缆ZRYJV—IKV,阻燃导线ZRBV—450/750V型,控制电缆配用KVV—500V。

从低压配电室出来的所有动力电缆、照明电缆线路采用电缆桥架敷设;从低压配电室至水泵房的配电柜的电缆采用穿管埋地敷设,在电缆井内的电缆,采用梯级桥架敷设,一般电缆与消防电缆分开敷设,在负一层桥架内的一般电缆与消防电缆用钢隔板分开敷设。

从室外进出低压配电室的电缆,在负一层过墙处预留好钢套管,待电缆敷设完毕后要密封防水。

低压配电系统的接地采用TN—S型,

除空调插座外,其他所有插座均应从带有漏电保护开关回路接电源。

该工程按二类防雷建筑设计,在屋顶装设避雷带,采用共用接地人装置,接地体采用镀锌扁钢作成接地网,并与建筑基础内的主钢筋可靠焊接,接地电阻R≤1Ω。

1.1.4弱电设计

弱电设计包括火灾自动报警及联动控制系统、电视监控系统、综合布线系统的配管配线设计,有线电视系统的设计及学术报告厅的音响设计。

综合布线系统采用星形物理结构,共有一个工作区、水平、管理、干线、设备间以及建筑群共六个子系统。

有线电视系统的接地电平数在70~80Db之间。 电视监控系统采用多头一尾的监控方式。

学术报告厅音响系统由集中控制系统、放大系统、音响及传输线路组成。

整个弱电系统共设有各机房防静电活动地板接地及设备接地二种接地系统。

1.1.5给排水设计

水池共三个,消火栓用水贮存于室外,消防水池的有效容积为650m

3

,生活水池有效容积为150m

3

,屋面高位水箱有效容

积为35m3。

消防用水量q1=30L/S,室外消防用水量q2=30L/S,喷淋用水量Q1=22L/S。

室内生活给水管道DN≤100,采用热镀锌钢管,内衬塑给

水管。

所有管道采用明敷,丝扣连接。

消火栓系统采用热镀锌钢管,当DN≤100时,采用丝扣连接;当DN>100时,采用焊接连接。

喷淋系统采用热镀锌钢管,当DN≤100接;当DN>100时,采用卡箍连接。

生活排水系统、雨水排水系统,室内均采用UPVC排水管,排水管件均用90°或45°三通和弯头;室外均采用钢筋混凝土排水管,水泥砂浆抹带接口。

气体灭火系统采用无缝钢管,内外镀锌,丝扣连接。 管道防腐:

明装、暗装镀锌钢管刷银粉漆两道;水池、水箱中的管道除锈后刷冷底子油两道,樟丹两道。

明装、暗装镀锌铁管刷樟丹油两道后,再刷铅油两道。 埋地钢管、铸铁管刷冷底子油两道后,再刷热沥青两道。 管道在楼板下、梁下或墙上设管卡固定。

室外给水管埋深0.7m,给水管与排水管交叉时,给水管在排水管上层通过。

1. 1.6现场自然条件及工程地质情况

(a)拟建工程场地现已开挖至海拔高程86.3m,东面室外地坪 90.0m,西南地坪86.1m,原微地貌属湘江二级阶地上的微丘地貌。场地属河床相沉积区,场地地形,地貌简单,

时,采用丝扣连

…… 此处隐藏:330字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
一、施工方案及主要分部分项工程施工方法(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445185.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)