b、钢筋笼吊装时,应防止变形,安放要对准桩孔,避免碰撞孔壁,因此,安放前在加强筋上设置3~4根导向筋或DN15钢管;当钢筋笼吊起并扶正垂直后,沿导向筋(管)缓缓下沉到底(下放过程中如遇到阻碍时不得强行下放,待查明原因并经处理后再继续),然后将导向筋(管)吊起。
c、为防止灌注混凝土时钢筋笼移位或上浮现象发生,钢筋笼下沉至设计位置后必须立即固定(用四根主筋直径相同的钢筋进行固定),以确保钢筋笼保护层及笼顶、底标高的偏差。 ③钢筋笼口焊接必须符合以下规定:
a、下节钢筋笼上端露出操作平台高度宜在1米左右。 b、主筋焊接部位的污垢必须清除。
c、上下节钢筋笼的主筋位置应对正,且上下笼均处于垂直状态时方可连接施焊,焊接时宜两边同时施焊,并及时清除焊缝表面的焊渣皮。焊接完毕后应补足焊接部位的箍筋。 (6)导管安装及二次清孔
①本工程导管直径为25cm,下导管前应准确量好导管总长度。
②当钢筋笼安装完毕后,应尽快安放导管,进行第二次清孔。二次清孔的泥浆比重应1.15~1.20,沉渣厚度应小于90mm,清孔时间一般控制在20min左右。
③二次清孔结束后,由施工员进行孔底沉渣的测试,沉渣厚度小于10cm,在满足沉渣厚度控制指标后,会同建设单位、监理单位进行验收,合格后应及时签证记录,并及时进行下道工序的混凝土灌注施工。 (7)灌注桩混凝土施工
①本工程灌注桩砼设计为C30水下砼,混凝土采用商品砼,灌注方法采用Φ250导管进行灌注。
②水下砼的灌注应在二次清孔后30min内进行,若超过30min应重新测量孔底泥浆厚度,如不符号要求必须重新清孔。混凝土隔水塞的大小要与导管的内径相符。
③水下混凝土灌注应连续进行,导管埋深应控制在5~7m,最小埋深不得小于2m,导管应勤提勤拆,一次提管长度不得超过5m,最佳提管长度为2.5m,并应经常测定砼面高度,以确保提管长度,切不可将导管提出混凝土面以上。
④按规定由专人做好砼试块的制作,每根桩应留有一组试块,且每个浇灌台班不得少于一组,每组3块,每组试块必须注明桩号、制作日期。 7.4.4 质量保证措施
根据钻孔灌注桩的施工特点,在施工过程中主要通过以下四个方面进行质量控制。 (1)成孔施工
①.除了定位,钻架安装就位等要正确、坚固扎实外,刚开始第一根钻杆钻进时一定要注意。因此时钻具的重心高,送浆管偏心受力,钻具容易晃动而造成成孔垂直度达不到要求。 ②钻头外径必须符合设计桩径,成孔过程中,钻架头部滑轮组边缘、转盘中心、钻孔中心应始终保持在同一铅垂线上,并用JDY-II型测斜仪进行垂直检查,如发现倾斜现象,应立
绿地南翔商品房项基坑护工 绿地南翔商品房项目基坑围护工程 绿地南翔商品房项目目基坑围围护工程程
25
基坑围护工程 施工方案
即调整,确保桩孔的垂直度,且桩孔垂直度倾斜率应小于1%。
③开机钻进时,应先轻压慢转并控制泵量,待进入正常工作状态后再逐渐加大转速和钻压;钻进不同土层时应及时调整钻压、转速和泵量。在软土层、淤泥质易坍地层中钻进时,还应适当加大泥浆比重,防止塌孔、缩径等现象的出现。 (2)钢筋笼制作
①钢筋的规格、型号必须符合设计要求;进场钢筋必须有质量证明书,按批量必须进行机械性能复试。钢筋笼对焊时应有同等条件的焊接试验,焊接接头按300个为一批,每批必须抽取一组进行焊接试验;
②钢筋笼的制作、安装必须符合设计要求和施工规范规定;为防止钢筋笼过长易变形,必须分段制作,最大分段长度不宜超过9米。 (3)灌注桩混凝土施工
①施工前对施工人员进行灌注桩的混凝土施工工艺技术交底;
②严格把住原材料、成品、半成品材料的质量关,并备有出厂合格证明书,特别是商品砼必须有质保书。
③严格把住二次清孔质量,使每根桩的沉渣厚度控制在100mm以内。缩短清孔后与第一斗混凝土灌注之间的时间,同时保证水下混凝土的连续浇注。灌注砼时,必须有专人测量砼的上升高度,确保导管埋入砼深度大于2m。
④混凝土灌注时的充盈系数不得小于1.0,也不宜大于1.20。
(4)加强每道工序的质量检查工作。规定每道工序需班组自检,施工员复验,重要部位需通过建设单位和总包单位、监理及质监人员检查。上道工序未经检验合格,下道工序不准施工。还要下一班操作人员检查上一班操作人员的施工质量,把质量隐患消除在施工过程中,确保成桩质量。 7.5 井点降水施工
7.5.1 轻型井点施工工艺
1、本工程基坑采用轻型井点降水。沿坡顶布置固定轻型井点降水,并在地库中间增设临时轻型井点降水,临时井点预降水两周以上,在土方开挖前拔除,四周井点待大底板施工结束后方可拔除。
2、沟槽开挖宽度1.5~2.0米,开挖深度自然土以下1m,局部深坑视开挖情况决定是否增加二级井点,每套井点长度为50m左右,井管间距为1.2m。
轻型井点施工工艺流程为:
定位放线→铺设总管→成孔→安装井点管→填砂砾滤料→上部密封→管路连接→安装抽水设备和集水、排水管→真空泵排气→离心泵抽水→观测 轻型井点降水剖面图:
绿地南翔商品房项基坑护工 绿地南翔商品房项目基坑围护工程 绿地南翔商品房项目目基坑围围护工程程
26
基坑围护工程 施工方案
排水总管自然地面标高-1.50封口粘性土φ48井点管基坑底标高0.8~1.0滤水管滤水砂层井点管剖面图7.5.2 施工方法 7.5.2.1 井点管埋设
1、根据建设单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。
2、用绞车将简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高压水泵,水压控制在0.4~0.8MPa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按经验,套管落距在1000mm之内,在射水与套管冲切作用下,大约在10~15min时间之内,井点管可下沉10m左右,若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可增加高压水泵的压力,以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300~350mm,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500mm以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。
3、凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直,若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。
4、井孔冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索提起井点管插人井孔,井点管的上端应用木塞塞住,以防砂石或其他杂物进入,井在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点:
(1) 砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣