2006年4月工程质量大比武考试试题答案(2)
2006年4月大比武-工程质量试卷
2、 Softx300产品使用机柜为:N68,支架型号为:N800。 3、 0SN9500产品使用机柜为:T66,使用支架型号为:S600A。
4、 B68-21机柜使用支架型号为:P800;B68-22机柜使用的支架型号为:H800;H66
机柜使用支架型号为:S600A。
5、 B型拼装机柜尺寸:800mm*550mm*2100mm ,在水泥地板上安装采用 压板压地脚
方式,在防静电地板上安装采用 P550 支架。 6、 公司目前使用的电源线为__单__护套电缆。
7、 机柜内部高度是用U来衡量的,1U等于 mm。(44.45mm)
8、 公司工程设计图纸中粗实线表示我司新建设备,粗虚线表示我司改造、扩容设备,
实线表示机房原有设备,虚线表示我司预留设备位置。
9、 拼装机柜安装时,需通过绝缘垫或绝缘板与大地保持绝缘的附件有:__________、
__________、____________。(答案:膨胀螺栓、支架、压板、地板托、走线梯、防震加固件)
10、 光传输距离除与光缆的特性有关外还决定于: 和 。
(发射端的光发射功率;接收端的光接收灵敏度)
11、 GPS天线避雷器(上下两处)安装,室内避雷器的被保护端应对着 基站 ,室外避
雷器的被保护端应对着 GPS天线 。
12、 小基站的防晒罩前后面板之间的缝隙宽度要小于_______。(1MM)
13、 所有室外跳线接头处均应作 处理;且跳线应做 。
(答案:防水密封;避水弯)
14、 在波分工程中,现场工程施工人员必须使用专用的光纤清洁工具-擦纤盒、压缩气
体除尘剂、光纤显微镜。
15、 我们公司目前的室外射频电缆接头防水密封使用两种胶带:防水绝缘胶带和PVC
胶带。
二、判断题:(每题1分,共34分)
1、 电源中UPS的中文意思是不间断电源。(√)
2、 电缆标签应使用公司配发的标签,但如果客户特殊要求,工程督导应与客户协商确定标
签。( 对 )
3、 馈线最小弯曲半径应不小于馈线半径的20倍。(错) 4、 公司的抗震支架是根据勘测报告发货的。( )(对) 5、 小基站的防雷箱到地排的保护地线长度应小于5米。(1米)
6、 公司要求使用医用绵签蘸无水乙醇清洁光接口或光接头的端面。( )(错) 7、 接入网的防雷箱公司为默认配发的。( )(错)
8、 宽带设备并柜时汇流条上应有3处互联,机框背面不需要互联。( 错 )
第 6 页 共 17 页
2006年4月大比武-工程质量试卷
9、 如有盘纤盒,机柜内部的光衰减器及跳纤应放置在盘纤盒内。( 对 )
10、 维护终端使用网线RJ45接口与BAM通信时,可以不要求进行共地等电位连接。
( 对 )
11、 BITS设备的GPS或双星天线上空无遮挡物,保证天线有足够的视角,天线的可见天
空部分占整个天空的比例大于50%。(对)
12、 机柜在水泥地面安装时,调节机柜水平用的垫片,应该插在绝缘板和机柜之间,以
保证机柜和地面绝缘。(错)
13、 天线应在避雷30度角的保护区域内。(错)
14、 BITS设备2套天线系统天线之间的间距应大于1.5米。(2米)
15、 通信电源施工需高空作业,工具材料应妥善放置,防止跌落引起人身伤害和设备故障,
现场不需专人看护和防护措施。(×)
16、 施工前必须使用测量工具测量使用电源的电压,电流等,保证电源参数符合用电要
求,严禁使用未知,未测量电源。(√)
17、 压敏电阻的好坏可以通过其指示窗判断,若为红色,说明坏。 对 18、 光网络SS03/04PBS电源盒固定电源线时可以使用扳手。(错)
19、 无论多大规模的交换局,硬件完工后必须对每根用户线进行导通测试。( 对 ) 20、 压爆式膨胀螺母上的导向筋必须事先插入膨胀管的导向槽中,否则将导致膨胀螺栓
无法正常安装紧固。( 对 )
21、 馈线自楼顶沿墙入室时,如果距离超过1米应做下线梯。(对) 22、 安装支架螺丝的紧固顺序为先两侧后中间。(错)
23、 现场施工工具需要的电源,施工人员可以自己解决,只要电源负荷满足工具需要。
( 错 )
24、 为了保证人身安全,应将通信电源设备外壳接保护地。
对
25、 公司配发的防雷箱到设备的交流电源线保留5-10m,多余部分应剪掉。(×) 26、 从电缆条形码上无法知道电缆的BOM编码。(错)
27、 施工配发的多余用于扩容的内部信号电缆应退回办事处货管员。(错) 28、 标签笔公司随货发到工程现场。(错) 29、 调测使用的尾纤接头可以直接使用。(错)
30、 交换产品的BAM机柜切换为直流供电后,行告警灯不再安装。(错) 31、 NE16设备带电安装单板时应:先安装前处理板。(错) 32、 N68-22机柜的保护地线应接到机柜内的电源接端子处.(错) 33、 FC/PC光纤接头是指圆形光纤接头/微凸球面研磨抛光。(对)
34、 馈线由楼顶翻越外墙向下弯曲时,与墙角接触部分应有保护套管,馈线自楼顶沿墙
入室时,应使用馈线固定夹等将馈线固定不摇摆。
第 7 页 共 17 页
2006年4月大比武-工程质量试卷
三、单选选择题:(每题1分,共14分)
1. 压敏电阻主要进行:( A)
A、过流防护; B、过压防护; C、雷击防护; D、电力线感应防护;
2. 施工配发的多余用于扩容的内部信号电缆应如何处理。B A、交给客户保管;
B、绑扎或插接在机柜内预留位置;
C、放到备件箱或材料箱中; D、退回办事处货管员;
3. 室外电缆在使用线扣绑扎时不能将线扣齐根剪平要保留少许余量是因为:A A、电缆受热会膨胀;B、维护时需调整电缆;C、线扣可重复使用;D、便于扩容; 4. 拼装机柜在采用导轨安装时,与导轨间的连接应加装_____A___。 A、底脚;B、绝缘板;C、垫片;D、围框 5. B型机柜顶上的走线槽主要用途是布放:(B) A、用户电缆; C、中继电缆;
B、电源线、地线; D、光缆和尾纤;
6. 机柜安装应该 A 。
A、牢固可靠; B、垂直放在地板上即可; C、直接放在地上即可; D、完全垂直。
7. 室外安装的设备应进行 、 处理。A A、防水、防腐; B、防火,防盗; C、防水,防风
8. 尾纤连接点应干净,无灰尘, 未使用的光纤头和单板光口应用 做好保护,
若需清洁时应严格按公司要求规范处理。 A、塑料袋; B、绝缘胶; C、保护帽
9. DDF接地线线径:选用截面积 多芯铜导线。A A、≥6mm2; B、≥10mm2; C、≥16mm2 10. 关于机柜外光尾纤保护的不当做法是:D A、尽量使用公司配发的波纹管; B、可以使用光尾纤专用线槽布放; C、光尾纤接触的物件不能有锋利断面;
D、光尾纤的长度余量可以盘圈后放置在机柜外不影响散热通风;
11. 处理外购件故障过程中,外购件工程师对设备的任何操作必须向 和 提交服务申请和处理方案,并经批准后方能进行操作;A
A、最终客户、华为相关部门; B、设备供应商、最终客户; C、设备供应商、华为相关部门
第 8 页 共 17 页
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣