导读: ★安全文明专项提升方案★ g.焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 h

★安全文明专项提升方案★

g.焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。

h.乙炔发生器和氧气瓶的存放之间不得小于2m,使用时,二者的距离不得小于5m。 g.氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。 h.施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,作业人员和消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程。 3) 临时用电不符合规范要求;

(1)存在问题:现场临时配电箱箱门破损、接线混乱及无地线,不符合临时用电规范要求;现场部分地下室未设置安全电压照明及电缆架设混乱,接线不符合规范要求;现场部分临时配电箱防雨措施设置不到位、电线浸泡在水中;现场工人宿舍内存在使用拖线板现象及宿舍内未设置二三眼插座,临时用电存在较大隐患。

(2)解决方案:对现场电箱排查,更换破损及存在安全隐患的电箱,设置电箱防雨棚,对接线混乱及无地线问题安排电工进行整改。强化工人宿舍用电管理,安装用电插座,禁止在宿舍内使用拖线板。 (3)临时用电安全管理标准 A.管理流程

a.施工现场临时用电安全管理必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》。 b.变压器主电源箱由土建项目管理中心电气专业工程师负责管理。各主体施工项目部到指定的主电源箱接电。

c.各外协施工单位用电必须服从相应的主体施工项目部的管理。用电必须到相应的主体施工项目部办理施工用电手续。注明用电负荷、用电部位、用电时间。挂表计量。严禁擅自接电。

d.主体施工项目部必须配合外协施工单位用电办理,并承担管理责任和安全连带责任。

e.主体施工项目部即指:土建总包项目部和装修总包项目部、景观总包项目部。其他单位均按外协施工单位管理。

f.专业项目管理中心负责各主体施工项目部和外协施工单位的用电安全管理。 B.用电安全管理

a.施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。一、二,三级配电箱外壳

【每建必优·品质为先】 6 页 共 12 页

★安全文明专项提升方案★

必须设重复接地。维护电工要对施工现场的临时用电进行定期巡检并作好记录。漏电保护器要不超过半月进行一次检查。

b.塔吊、龙门架、搅拌机、钢筋等机械设备的金属部分必须有接地保护。 c.每台电气设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。禁止一闸多机,开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不超过3米,控制开关和漏电保护器应与所控制的设备容量相匹配。停止作业后关闭电源,锁好开关箱。

d.电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于100mm厚的砂子,然后覆盖砖等硬质保护层。同时在地面上设有明显标志。

e.各级配电箱内应设专用零线和保护零线端子板,不得相互混接;箱内电气元件应排列整齐、牢固,配线横平竖直、美观,并且绑扎牢固;箱底引出线口应加橡皮绝缘套管,箱门应配锁。箱子内外应有明显标志牌。

f.各级配电箱周围2米以内不得堆放杂物,并且保持道路畅通且设置防雨防砸措施。

g.室外照明灯具应采用防水灯具,距地面高度不得低于3米;室内照明灯具距地面不得低于2.4米;照明灯具的金属外壳必须有保护接零。

h.照明和手持电动工具电线不能栓在金属脚手架、龙门架、塔吊等其它金属上,严禁在地面上乱拉、乱拖电源线,电线宜用防水电缆。

j.电缆干线可采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷设。如果埋设,过横道时应穿铁套管防护埋设。架空线路应按标准架设,距地面一般不低于4米,过道路不低于6米。

k.橡胶电缆应采用埋地穿保护管及沿墙或电杆等敷设,在沿墙或电杆敷设时用绝缘子固定,在金属构件上敷设时,应与金属构件之间做绝缘处理。

l.电缆、电线严禁使用金属裸线绑扎固定。

m.施工现场夜间必须有足够的安全照明。如果夜间施工同时要有足够的施工照明。现场照明必须设专用线路和专用配电箱,

n.装修区域现场照明不准使用碘钨灯照明灯具。

o.室内照明每个灯具功率小于等于60瓦。办公室禁用热得快、电炉等。必须设专人巡视生活区用电,人员离开要拉闸断电。 4)吊篮及安全绳设置不符合规范要求;

(1)问题分析:现场吊篮支撑在女儿墙上、配重块个别破损严重;现场未作业的吊篮悬挂在空中;现场个别安全绳未设置防摩擦措施,存在安全隐患。

【每建必优·品质为先】 7 页 共 12 页

★安全文明专项提升方案★

(2)解决方案:对支撑于女儿墙上的吊篮进行整改,更换破损配重块;对作业工人进行交底,明确施工结束后吊篮落地;对现场未设置防摩擦装置的安全绳加设防摩擦装置。 5)发电机配备不合格要求;

(1)问题分析:现场配备柴油发电机无自动转换功能,不符合要求

(2)解决方案:建议严格执行万科集团标准,采用带有自动切换功能的柴油发电机。

2、文明施工中存在的问题。 1) 生活卫生设施不完善。

(1)问题分析:现场临时厕所清洁不到位、门板破损;现场直饮水开关不能正常使用,存在漏水;现场工地大门道闸失效;施工管理人员未统一着装;不符文明施工管理要求 (2)解决方案:项目新购置2套集装箱临时厕所,对原有厕所进行拆除;更换直饮水系统;修复大门道闸,保证现场封闭施工管理;集团统一配置管理人员工装,落实现场管理人员着装统一问题。

2)现场地下室兼做工人宿舍,不满足文明施工要求。

(1)问题分析:悦峰高层3期地下室兼做工人宿舍,不满足文明施工要求。存在较大安全隐患。

(2)解决方案:地下室内临时居住人员全部搬离,清理恢复地下室整洁。搬出人员,临时居住,采用集装箱宿舍,配备相应生活设施。杜绝地下室住人情况再次发生。 四、保证现场安全文明施工持续有效进行的措施

由于本工程进入后期施工阶段,装饰、外总体等分包单位相继进场,致使现场安全文明施工难度增加,与此同时现场管理人员对现场的管控不能延续主体结构施工阶段对现场的管控力度,跟进管理不及时,导致现场整体安全文明施工水平明显下滑。为保证现场的安全文明施工持续有效进行,我司将采取以下措施:

1、提升管理人员管控意识,现场管理及时跟进。 2、进一步落实安全文明施工管理责任制。 3、进一步落实安全文明施工管理检查制度。

工地安全文明自检分为:日检查、周检查、月检查和分部分项工程开(完)工检查,以及不定期检查等。

1)月检查(每月初或月末)和分部工程开(完工)检查,由项目经理(或生产副经理)、技术负责人和专职安全员组织,抽调各施工处(队)生产负责人、安全员、电工班长、

【每建必优·品质为先】 8 页 共 12 页

…… 此处隐藏:1606字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

安全文明施工提升方案 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444794.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)