55.那个不是在线式单机UPS系统的供电方案。( D )

A、市电、UPS均正常,供电方案:市电――整流器――(蓄电池)逆变器――负荷 B、市电停电,供电方案:电池――逆变器――负荷 C、逆变器故障,供电方案:市电――旁路――负荷 D、逆变器故障,供电方案:电池――旁路――负荷

56.直流配电屏,总保险负荷800A,接点压降20mV,熔体温度85C;分保险负荷100A,接点压降2.8mV,熔体温度60C。正确判断是( C ) A、总保险符合要求 B、分保险不符合要求 C、总保险不符合要求 D、总保险、分保险均符合要求 E、总保险、分保险均不符合要求。

57.根据低阻配电、高阻配电特点,选择正确答案。( B )

A、低阻配电,机架电源负馈线,均用高阻电缆 B、应用高阻屏的配电方式,属高阻配电 C、电路的瞬变电压,对高阻配电影响大 D、电路的瞬变电压,对低阻配电无影响。

58.根据UPS工作原理,选择正确答案。( E )

A、UPS三相输出的一相负荷为零,根据跟踪原理,三相输入也必然有一相负荷为零。 B、UPS三相输出的一相电压为零,根据跟踪原理,三相输入也必然有一相电压为零。 C、根据跟踪原理,UPS的输出电压频率,始终与旁路电源电压频率一致。 D、根据跟踪原理,旁路电源电压不断升高,UPS输出电压也不断升高。 E、UPS可以三相输入,单相输出。

59.以下那个不是相控整流器维护正确要求。( A )

A、相控整流器,可以长期在小于10%额定容量运行 B、每季检查一次信号、负荷均分、自动倒换等功能 C、每年检查一次机壳接地,测量杂音电压 D、每月检查告警信号 E、每月测试直流熔断器压降或温升

60.通信设备运行局站地网地阻测试,正确方法。( A )

A、在线式测试地阻 B、通信设备脱离地网后,离线式测试 C、用传统Z80地阻仪在线式测试 D、用钳口式地阻仪离线测试。

61 将由降压电力变压器输出的低电压电源或直接由市电引入的低电压电源进行配电,作市电的通断、切换控制和监测,并保护接到输出侧的各种交流负载的电源设备是( C ) A高压开关柜 B降压电力变压器 C低压配电设备 D低压电容器屏

0

0

62 倒闸操作就是将电气设备由( A )

A一种状态转换到另一种状态 B 从切断转换为闭合 C从闭合转换为切断 D工作转换为不工作

63 在-48V直流供电系统中,电信设备受电端子上电压变动范围为( B ) A -43.2~-53.5 B -40~-57 C -43.2~-56.4 D -43.2~-57

64 蓄电池的额定容量是电池规定在在( C )放电,应该放出最低限度的电量(Ah)。 A 20℃环境温度下,以10小时率电流 B 25℃环境温度下,以3小时率电流 C 25℃环境温度下,以10小时率电流 D 正常情况下

65 在外电电网电压正常时,UPS的任务主要是对自身蓄电池进行充电,其输出电压就是输入电网的电压,这种UPS为( A )。

A 后备式UPS B 在线式UPS C 三端口UPS D并联式UPS

66 油机发动机组是由内燃机和( B )组合而成的 A 异步发电机 B 同步发电机 C 同、异步发动机 D其它

67 在华氏温标标准中,表示水的沸点温度为( D ) A 32oF B 68oF C 100oF D 212oF

68 数据采集和控制功能可以总结为“三遥”功能,遥信是指( B ) A 远距离数据测量 B 远距离信号收集 C远距离设备控制 D都不是

69 接地体与贯穿电信局(站)各电信装机楼层的接地总汇集线之间相连的连接线称为( C )

A 大地 B 接地体 C 接地引入线 D 接地汇集线

70 如果作业人员身体表面的电场强度短时不超过( B ),则是安全可靠的。 A 100千伏/米

71.以下那个不是-48V直流电源系统正确供电质量指标。( D ) A、电压变动范围-40V至―57V B、衡重杂音电压≤2mV C、供电回路全程压降最大允许3V D、稳压精度+-5%

72现有动力监控系统测量通道的测点类型(D)

A、DV B、AV C、AU D、DI 73.属现有监控系统的告警类别的有(A)

A、紧急告警 B、次级告警 C、初级告警 D、高级告警 74.标准的工业控制信号参数(A)

B 200千伏/米

C 300千伏/米

D 400千伏/米

A、4—20mA B、4—20A C、0—48V D、0—48mV 75.监控中心是指 (A)

A、SC B、SS C、SU D、SM 76.MTBF是指(C)

A、平均无故障间隔时间 B、平均故障修复时间 C、平均故障间隔时间 D、平均无故障修复时间 77.监控模块应尽量采用(B )标准直流电压

A、+48V B、-48V C、220V D、380V 78.监控直流电压测量精度应优于C

A、1% B、0.1% C、0.5% D、 5% 79.监控点信号性质为AI是指A

A、模拟输入信号测量 B、数字输入信号测量 C、模拟输出信号测量 D、数字输出信号测量 80.工业控制中的三遥一般是指遥信,遥测,(C )。

A、遥调 B、遥装 C、遥控 D、 遥警。 81.根据规范的要求,系统硬件设备的MTBF值应大于C

A、10,000小时 B、100,000分钟 C、100,000小时 D、 10,000分钟

82.监控系统硬件的MTTR值应小于A

A、0.5小时 B、5小时 C、1小时 D、0.1小时 83.串行通信口一般采用RS232,RS422和( D )

A、RS323 B、RS322 C、RS486 D、RS485 84.采用PSTN的传输方式是指D

A、数字数据网 B、帧中继 C、以太网 D、拨号电话线 85.监控系统的测量通道每( B )至少进行一次调试和校正。

A、日 B、年 C、月 D、周 86.监控系统的测量精度,电量一般应优于D

A、0.2% B、1% C、5% D、2% 87.监控系统的测量精度,非电量一般应优于C

A、0.2% B、1% C、5% D、2%

88.从故障发生至反映到有人值守的监控站的时间不应大于( D ),不包括拨号时间。

A、15秒 B、1秒 C、10秒 D、30秒

89.监控系统应具有( D )功能,以便于了解监控系统内部的运行状况。

A、远程查询 B、告警过滤 C、远程登陆 D、自诊断

90.设备外接智能口,目前厂家一般采用的是( A )。

A、RS232 B、RJ45 C、RJ11 D、 PLT1

91.以下是遥测量测量通道的是B

A、低压开关状态 B、直流输出电压 C、整流器告警 D、 低液位告警 92.大、中型冷水机组中水冷式冷凝器属于(A )换热器。

A、 壳管式。 B、 套管式。

C、 肋片式。 D、 板式。

93.R22制冷压缩机较多选用的冷冻机油是:D

A、 18号。 B、 25号。 C、 32号。 D、 46号。

94.蒸发器中的制冷剂是在(A )下吸收汽化的。

A、 等温等压。 B、 等温不等压。 C、 等压不等温。 D、 不等温不等压。

95.用普通温度计测出的空气温度,称为:C.

E、 空气温度。 F、 露点温度。 G、 干球温度。 H、 …… 此处隐藏:2479字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

最终单选(修改)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444538.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)