教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

直燃机机组调试

来源:网络收集 时间:2026-08-31
导读: 机组调试Chiller Commissioning 一、调试前检查 Inspection Before Commissioning 1、 冷水及冷却水系统检查 (Inspection of chilled water and cooling water system: P82 2.1) 1)冷水、冷却水系统机组进口须装过滤器(5-8目/英寸),否则水中的杂物有可能

机组调试Chiller Commissioning

一、调试前检查 Inspection Before Commissioning

1、 冷水及冷却水系统检查

(Inspection of chilled water and cooling water system: P82 2.1)

1)冷水、冷却水系统机组进口须装过滤器(5-8目/英寸),否则水中的杂物有可能堵塞传热管,造成冻管的严重后果。

2)冷水、冷却水系统机组进出口需安装压力表,可估算流量,也可根据压力变化情况来分析判断系统存在的问题。

3)冷水系统上须安装流量开关:

a) 流量开关安装在机组冷水出口(水平或垂直的)管路上。 b) 流量开关前后须有5倍于管径的直管长度。

c) 流量开关的设定值为冷水额定流量的60%,严禁调小。

d)将流量开关用塑料袋轧紧,以免空气进入,产生冷凝水使弹簧锈蚀从而影响动作的可靠性。

4)冷水泵、冷却水泵与冷却塔风机应与机组联锁控制。 2、真空泵检查:

1) 检查真空泵油牌号是否正确;检查真空泵油外观,油是否乳化。 2) 判断并调整真空泵正反转。 3、燃料系统检查:

1) 日用油箱应比燃烧器油泵高0.5米以上,保证燃烧器油泵有足够的灌注压头。 2) 储油罐进日用油箱的油泵应有进油控制装置或加装溢流管(溢流管的截面积应

为进油管截面积的2倍以上)

3) 如排烟烟囱与冷却塔距离较近,烟囱的高度应比冷却塔高2米以上,否则烟气

中的成分将会吸入冷却塔,造成冷却水水质酸化,机组传热管腐蚀加剧。

4、机组气密性检查

检漏的程序:负压检漏——正压找漏——补漏——正压复查——负压检漏 5、机组加溶液

1) 确认溴化锂溶液的重量、质量。

2) 准备加溶液的工具:容器约0.6m3(最好不要用金属的)、真空橡胶管或钢丝增强

橡胶管若干米、过滤网。

3) 溶液分三次加入。(尽量让空气少进入机组)

二、燃烧器调试

1、调试原则:在CO的含量0.02%的前提下,尽量减少空气量,即尽量降低排烟中的

氧气含量,最大限度地提高热效率。

2、检测方法:

1) 用烟气分析仪检测排烟中的CO和O2的含量。 2) 观察法:观察燃烧器喷射出火焰的大小和颜色。

燃油时的特征:

a)空气量不足,炉膛充满火焰,透明度较低,呈暗红色,火焰喷出速度慢。

b) 空气量适当,炉膛火焰充满度为80%,透明度较高,火焰中心发出刺眼的白光。 c)空气量大量过剩,炉膛火焰充满度为30%-50%,火焰呈白色,但不刺眼,火焰

喷出速度高。

燃气时的特征

a)正常燃烧的火焰呈蓝色,并伴有白色火星,炉膛火焰充满度为50%-70%。 b)空气量不足时,有部分火焰呈白色。

c) 空气量大量过剩,炉膛火焰充满度为10%-30%。

三、机组调试

机组调试采用手动控制方式。溶液泵、冷剂泵可随时启停,燃烧器可选择点火、小火、大火或熄火。

直燃机机组调试.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444536.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)