要计算输出电压和电流的有效值,首先要将反馈电压和电流等模拟量转换成适合单片机处理的数字量,即对反馈电压和电流进行A/D转换。XC164内部的A/D转换主要由T3计时器完成,其初始化设置如下:

GPT12E_T3CON=0x0000; //T3向上计数,fT3?GPT12E_T2CON=0x1027; //T3OTL触发

fGPT8

GPT12E_T2=0xffff-(5000000/(frequency*SMOUNT)); //一个输出周期内产生20个中断 GPT12E_T3=GPT12E_T2;

GPT12E_T3IC=0x0147; //使能T3中断,中断级别为8 GPT12E_T3CON_T3R=1; //T3开始计时

其中,SMOUNT为20的宏定义,T2为T3的辅助计时器。T3从5000000/(frequency*20)开始计数,当计数到65535(0xffff)时,产生溢出,T3OTL触发使T2把0xffff-(5000000/(frequency*20))赋给T3,T3重新开始从5000000/(frequency*20)计数,如此反复。

T3

的计数频率fT3?fGPT8?40MHz?5MHz,而

8T3每计数

5000000/(frequency*20)就产生一个中断,即T3中断的频率为输出频率的20倍,亦即一个输出周期内产生20个T3中断,这样就可以在一个周期内采样20个点。 T3中断一次,对三相电压和三相电流各采样一个点,由于三相电压和电流的A/D转换程序除了通道不同之外基本一样,所以下面只写出U相电压的A/D转换:

ADC_CTR0&=0xfff0; //选择增强型模式 ADC_CTR0|=VUCH; //选择U相电压通道

ADC_CTR0_ADST=1; //开始A/D转换

Delay4us(); //调用延迟子程序,大约延迟4us vus[scount]=(ADC_DAT>>2)&0x03ff; //将A/D转换结果放入数组

其中,VUCH是U相电压通道地址的宏定义。在增强型模式下,A/D转换的精度为10位,模数转换结果存放在寄存器ADRES的第2至第11位(ADC-DAT),因此A/D转换结果在存入相应的数组前必须先右移两位;另外,增强模式下A/D转换的最大时间为2.55us,为保证A/D转换的正确性,在从ADC-DAT取值前必须有大于2.55us的延迟时间,因此我们调用了一个大约4us的延迟子程序。 A/D转换后的三相电压和电流分别存放在数组vus[20]、vvs[20]、vws[20]、ius[20]、ivs[20]和iws[20]中。三相纯阻性负载星型连接,所以线电流即等于相

21

西安工业大学毕业设计(论文)

电流,而线电压和相电压并不相等。由于电压反馈电路反馈回的电压为相电压,所以在进行有效值计算前,根据线电压的含义,我们对任意两个相电压数组求差,将差值存入另一个数组,则该数组中的值即为线电压。

线电压和电流有效值的计算可以由其均方根近似,具体公式如下:

U有效?120120i?20?Uii?20i (4.1)

I有效??Iii (4.2)

当然采样的点数越多,计算的电压和电流的均方根值越接近其有效值,但是,相应的A/D转换总次数也增加,会占用相当可观的执行时间;采用点数减小,虽然A/D转换的总时间减少,但由此计算的均方根值与有效值之间的偏差势必增大,因此,采用点数必须折中选取。该变频电源系统的采用点数定为20,根据实验,这样选取完全满足课题要求。 4.2.5 PID控制

PID控制属于闭环控制,是指将被控量的检测信号反馈,并与被控量的目标信号相比较,以判断是否已经达到预定的控制目标。如果尚未达到,则根据两者的差值进行调整,直到达到预定的控制目标为止。

PID控制分为比例控制(Proportional Control),积分控制(Integral Control)和微分控制(Differential Control)。从系统框图可以看出,稳压环节属于闭环控制系统,为了提高系统整体的性能,该系统采用了工程中常用的PID控制中的PI控制,具体地说,是增量式PI控制。采用增量PI既有利于加快系统的控制过程,又便于对系统进行实时控制,同时也提高了系统的可靠性。 其中,比例控制能迅速反映误差,从而减小误差,但是不能消除静态误差;为了消除静态误差,我们还必须采用积分控制,但是积分作用太强会使系统超调量过大,甚至出现振荡,因此积分常数的选取一定不能过大。

22

西安工业大学毕业设计(论文)

PID增量型控制算法流程如图4.6:

高线计算q0,q1,q2置

e(k-1)=e(k-2)=0

e(k-2)=e(k-1) e(k-2)=e(k) 将△u(k)输出给D/A D/A 将A/D结果赋给y(k) A/D 求e(k)=r(k)-y(k) 计算控制增量△u(k) 被控对象

N 采样时刻到 否?

Y

图4.6 PID增量型控制算法流程如图

PID参数选择:

以下是利用Matalb里的Simulink部件,构建的一个PID反馈控制方框图(如图4.7所示),其中比例常数Kp=20,积分常数Ki=5,微分常数Kd=0(PI控制)。输入正弦波与反馈一起经过PID控制模块,由硬件部分的PID仿真可知,即比例常数为20,积分常数为5的PI控制可以的到较好的稳幅效果。

23

西安工业大学毕业设计(论文)

图4.7 PID反馈控制方框图

其中,LC低通滤波器的传递函数的推导过程如下:

X(s)1Ls2Y(s)1/Cs

0

图4.8 LC低通滤波器的s域表示

图3.2.2为s域下LC低通滤波器的示意图,其中电感值为3mH,电容值为2uF(两个1uF的电容并联),该滤波器的传递函数为:

1H(s)?Y(s)X(s)?Cs1Cs?Ls?1LCs2?1?16?10?9s?12 (4.3)

24

西安工业大学毕业设计(论文)

图4.9 积分常数为5时Scope窗口输出的波形

当PI控制中的积分常数在5附近取时,Scope窗口的输出波形和图4.9差不多。 但是,当比例常数不变,积分常数增大到10时,由Scope窗口可以看出,PI控制将有产生震荡的趋势。如图4.10所示:

25

…… 此处隐藏:850字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
三相正弦变频电源的软件设计论文 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444321.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)