类别为Ⅱ类,地震分组为第一组。

五、安装部分 (一)、电气、防雷

供电电源为380V/220V双回路,整个二期工程消防按一级负荷要求供电,消防设备采用双回路末端自动切换。

强电、弱电、火警、消防设备配电等线路分设于井道两端但不得共管、共桥架敷设。明敷的消防联运线路、消防配电线路、应急、疏散照明线路金属保护管表面刷防火涂料。

住宅照明设计管线到位,支线除图中注明者外,均采用BV-500-2.5型导线穿管沿墙、棚内敷设。

弱电系统包括火灾自动报警系统、电视、电话、对讲系统。

本工程按二类防雷设计,设共用接地,要求接地电阻R<1Ω。屋面防雷达用-40×4镀锌扁钢沿屋面女儿墙作避雷带,将屋面避雷带国家矿产储量管理局不大于10m×10m或不大于12 m×8m网格,利用结构柱内(每柱不少于2根Φ16)垂直主筋作引下线,利用基础梁内钢筋(每线2根)通长焊接并与桩基内竖向主筋(每桩不少于2根)焊接作为接地体。

所有预埋接地钢板均底边距地0.3m装设,避雷带、引下线、接地体钢筋均通长焊接且彼此焊接连通。入户端电缆金属外皮、钢管、进出建筑物的各种金属管道(煤气管道除外)及电气设备接地装置均应用25×5镀锌扁钢与防雷装置可靠连接。

卫生间内预留局部等电位接地点,用40×4镀锌扁钢引下与接地体连通且在卫生间距顶100mm处留头接于LEB箱,强弱电井内设50×5镀锌接地扁钢在最底层与接地体焊通,电梯钢轨每三层与接地装置焊通。屋面各种突

6

出的金属构件、屋面造型构架与避雷带和引下线可靠连接。

30m以下每三层,30m以上每层利用建筑物结构圈梁钢筋焊接连通作均压环,建筑物大型金属构件及楼板内钢筋,竖井内金属管道场外应与均压环作等电位连接,均压环与引下线焊通,建筑物外墙30m以上大型金属门帘及栏杆均应与均压环焊接连通。

做法图集选用

《等电位联结安装》(02D501-2) 《建筑电气安装工程图集》(JD10-102) 《建筑物防雷设施安装》(99D501-1) (二)给、排水及消防管道

本工程生活消防用水由嘉陵厂内部水塔供水,小区内设置生活消防水池及泵站。

给水管入户,排水管到位,住宅楼、商场、车库设消火栓灭火系统,1.2号综合楼及商场、地下车库设置高压自动喷水灭火系统。

材料选用

室内寅给水管采用PSP塑钢复合管,室外埋地给水管采用钢丝网骨架增强复合塑料给水管。

雨水管、空调冷凝水排水管采用UPVC排水塑料管,粘接连接。室外排水管采用HDPE双壁波纹管,连接按厂家说明书。

消防管道材料:消火栓系统管道工作压力P≤1Mpa时采用热镀锌钢管;管道工作压力P>1Mpa采用无缝钢管;自动喷淋灭火系统管道工作压力P<1Mpa时采用热浸镀锌钢管;管道工作压力P>1Mpa采用热浸镀锌无缝钢管。DN≤80mm者螺纹连接,DN>80mm者沟槽式卡箍连接。

7

管道防腐

室内架空镀锌外壁除锈后刷红丹二遍,面漆二遍。镀锌钢管接头处刷红丹二遍,面漆二遍或通刷面漆二遍。埋地非镀锌管外壁除净铁锈后刷红丹二遍,石油沥青二遍。埋地镀锌钢管,通刷石油沥青二遍。

(三)、通风

1、1号塔楼简体内剪力墙防烟楼梯间及公用前室正压送风系统,负一层水泵房设置排风系统,F---1~2外墙防火风自然补风属于机械排烟。

2、车库商场

车库商场均设有通风防烟系统,商场没有中央空调,夏季制冷系统,中央空调面积约为1650㎡夏季制冷负荷约为241KW。

商场空调系统采用低风速单风道全空气净化系统,空调经空调机组处理后进风管径散流器风口送出,夏季送冷风。回风采用风管回风,气流组织为上送上回,电梯机房和消防控制中心由用户设分体空调。

安全生产隐患排查治理工作技术措施

一、安全生产隐患排查治理专项行动的作用

安全生产隐患排查治理专项行动工作技术措施是安全生产的保证,对加快工程进度,提高工程质量起作主要作用,因此在施工过程中必须坚决贯彻执行。

1、认真学习领会国家建设部关于开展建筑施工企业安全生产隐患排查治理专项行动的通知,重庆市人民政府办公厅关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知,重庆市沙坪坝建设委员关于开展建设安全隐患排查治理专项行动督察的通知,并认真宣传贯彻,使广大职工对安全工作从思想上有足够的认识,自觉遵守安全制度和认真执行建筑施工安全检

8

查标准以及安全操作规程。

2、认真贯彻公司安全生产隐患排查治理专项行动领导的小组下,按建设部重庆市建委、沙区建委关于安全生产隐患排查治理专项行动的通知内容认真学习,学习时结合班组工程内容,学习有关安全规定,并认真贯彻执行。

3、管理人员和操作者都必须严格执行公司安全生产隐患排查治理专项行动领导小组要求、现场有关安全的规章制度。

二、安全生产隐患排查治理专项行动工作要求

1、加强领导落实责任,安全生产隐患排查治理专项行动本项目由项目负责人为领导,组建项目安全生产隐患排查治理专项行动排查领导小组:

项目负责人:陈远芳任组长 技术负责人:冉崇尧任副组长 施工现场负责人:廖云光任副组长

项目管理成员为小组成员:曾令泉、蔡芳毅、赵登明、吴明生、王明刚、王英、朱国华

2、加强学习宣传,要充分利用标语,各种会议进行宣传,学习广泛宣传安全生产隐患排查治理专项行动的重要性、紧迫性,发动群众监督作用,排安全生产隐患治理专项行动工作深入开展下来,把安全事故杜绝在事故发生以前排出。

3、加强管理把安全生产隐患排查治理专项行动工作纳入项目议事日程。每月进行一次排查和不定期检查,对排查出的问题及时整改,对隐患较大的问题必须确定整改方案,并经批准后实施排查治理。

三、安全生产隐患排查治理专项行动工作目标

1、通过开展安全生产隐患排查治理专项行动,进一步落实项目的安全生

9

产主体责任和管理人员责任以及安全员责任;

2、全面排查治理事故隐患和薄弱环节,重点是基础施工时的基坑防护,框架施工时的支撑体系安全度,主体上升时的外架搭设的可靠性和安全防护等;

3、加强施工用电的排查治理事故隐患工作,现场线路必须实行“三相五线”制,线路必须架空架设,并要符合线路架设要求;

4、做好设备使用安全排查治理事故隐患工作,把好设备安装关,特别是塔吊安装和拆除必须按专项方案执行,做好塔吊安装验收,使用中加强检查,发现隐患及时排除。

四、安全生产隐患排查治理专项行动工作,室内外安全防护:

1、立面防护:本工程塔楼属于高层建筑,为了保证安全生产,文明施工,所以在施工过程实行全封闭式施工防护,在结构施工时,外架随结构上升而随着上升,外架满挂密目安全网,密目安全网也随外架上升随着向上加挂密目安全网。

在外架上铺设一层水平竹跳板,并在 …… 此处隐藏:1256字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

安全生产隐患排查治理工作技术措施(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444272.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)