导读: 面并做90°弯钩,弯钩直段长度≥6d且≥150mm,锚入基础梁横截面中的柱中部插筋可插至LaE深度后截断。 ? 直锚深度<LaE,所有柱插筋应插至基础底部配筋上表面并做90°弯钩,弯折长度a查表。 2.1.5 条形基础 通常情况

面并做90°弯钩,弯钩直段长度≥6d且≥150mm,锚入基础梁横截面中的柱中部插筋可插至LaE深度后截断。

? 直锚深度<LaE,所有柱插筋应插至基础底部配筋上表面并做90°弯钩,弯折长度a查表。

2.1.5 条形基础

通常情况下,柱宽于梁,此时,应采用条形基础加侧腋实现梁包柱以提高锚固可靠度。 条形基础容许竖向直锚深度≥LaE

? 柱角插筋应插至基础底部配筋上表面并做90°弯钩,弯钩直段长度≥6d且≥150mm。柱中部

插筋可插至LaE深度后截断。 条形基础容许竖向直锚深度<LaE

? 所有插筋应插至基础底部配筋上表面并做90°弯钩,弯折长度a查表。

2.1.6 桩基独立承台和桩基承台梁

? 桩基独立承台直锚深度≥LaE且≥35d

? 柱角插筋应插至基础底部配筋上表面并做90°弯钩,弯钩直段长度≥6d且≥150mm。柱中部

插筋可插至LaE与35d取较大者后截断。

? 桩基独立承台直锚深度<LaE且<35d

? 所有插筋应插至基础底部配筋上表面并做90°弯钩,弯钩长度取35d减实际竖直锚固长度且

≥6d及150mm。

? 桩基承台梁直锚深度≥LaE且≥35d

? 柱角插筋应插至基础底部配筋上表面并做90°弯钩,弯钩直段长度≥6d且≥150mm。柱中部

插筋可插至LaE与35d取较大者后截断。

? 桩基承台梁直锚深度<LaE且<35d

? 所有插筋应插至基础底部配筋上表面并做90°弯钩,弯钩长度取35d减实际竖直锚固长度且

≥6d及150mm。 2.1.7 大直径灌注桩

所有纵筋直锚深度≥LaE且≥35d,并做90°弯钩,弯钩直段长度≥6d且≥150mm。 2.1.8 小结 判断是否≥LaE 计算弯折长度a 计算锚固竖向长度 计算非连接区长度Hn/3

计算搭接长度(根据连接方式而定) 基础类型 板式 板厚 筏形 >2m 基 础 竖向直锚深度≥LaE 竖向直锚深度<LaE 柱角插筋应插至基础中部配筋上表面所有插筋应插至基础中部配筋上表并做 面 90°弯钩,柱中部插筋可插至LaE深度并做90°弯钩,弯钩长度为a。 后 作90°弯钩,弯钩直段长度≥6d且 ≥150mm。 板厚 柱角插筋应插至基础底部配筋上表面所有插筋应插至基础底部配筋上表≤2m 并做 面 90°弯钩,柱中部插筋可插至LaE深度并做90°弯钩,弯钩长度为a。 后 作90°弯钩,弯钩直段长度≥6d且 ≥150mm。 梁板 低板 同板式 同板式 式筏 位 形基 高板 同板式(插梁底) 同板式(插梁底) 础 位 独立基础 条形基础 柱中部筋截断,其他同板式 柱中部筋截断,其他同板式 同板式 同板式 桩基承台及柱中部筋插max{LaE,35d}截断,其他同弯钩长度=max{35d-实锚,6d,承台梁 板式。 150},其他同板式 大直径灌注所有纵筋直锚深度≥LaE且≥35d,并做90°弯钩,弯钩直段长度≥6d且 桩 ≥150mm。 插筋公式 长度=弯折长度a+锚固竖直长度h1+非连接区Hn/3+搭接长度LlE 2.1.9 柱基础插筋的箍筋根数

? 梁板式筏基

? 低板位,间距≤500,且不少于两道矩形封闭箍。

? 高板位,基础板高度范围内,间距≤500,且不少于两道矩形封闭箍。基础梁范围内,同基

础以上柱箍筋。

? 板式筏基,独基,条基,桩承台——间距≤500,且不少于两道矩形封闭箍。

2.2 地下室柱纵筋计算03G101-1 P36

? 抗震地下框架柱通常指地下室中的框架柱,其纵向钢筋要点:

1.柱上端非连接区为≥Hn/6, ≥hc, ≥500mm(三控) 柱下端非连接区为≥Hn/3。

2.可在非连接区外的柱身任意位置连接。

3.优先采用绑扎搭接或机械连接。

4.当钢筋直径>28mm时不宜采用绑扎搭接。

2.2.1 柱根的确定03G101-1 P41(GB50010-2002 P178)

底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面;柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外,尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。 2.2.2 -1层纵筋计算

-1层纵筋长度=(-1层层高)—(-1层非连接区Hn/3)+1层非连接区Hn/3+搭接长度LlE 柱纵筋计算公式

=层高-本层下端非连接区高度+深入上层非连接区高度+搭接长度

地下框架柱计算要点

? 地下框架柱的非连接区高度。柱上端非连接区为≥Hn/6, ≥hc, ≥500mm(三控);柱下

端(柱根处)非连接区高度≥Hn/3。

? 上下两层Hn的取值。当不同楼层净高不同时,计算的内容在哪一层就用哪一层的Hn。 ? 地下框架柱的箍筋加密区与非连接区相同。

2.3 首层柱纵筋计算

? 纵筋长度=首层层高(无地下室时为基础顶面至1层顶面高度)-首层非连接区Hn/3+二层非

连接区max(Hn/6,hc,500)+搭接长度LlE

2.4中间层柱纵筋计算

? 纵筋长度=2层层高-2层非连接区+3层非连接区+搭接长度LlE

2.5 纵向钢筋变化处理03G101-1P36

1、上层柱钢筋根数比下层多但直径相同或直径小于下层时 要点:上层柱增加的纵筋锚入柱梁节点1.2laE

2、上层柱钢筋直径比下层大,但根数相同。

要点:上层纵筋要下穿非连接区与下层较小直径纵筋相连。下柱小直径钢筋由下层直接伸到本层上部,与上层伸下来的大直径的钢筋连接。 3、抗震柱上层纵筋减少但直径相同或直径小于下层时 要点:上层柱减少的纵筋向上锚入柱梁节点1.2LaE 2.6 抗震框架柱中间层钢筋计算总结

? 基本计算公式:

? 本层层高-本层非连接区高度+深入上层非连接区高度 ? 上柱比下柱钢筋多,多出的钢筋伸入下层1.2LaE。 ? 下柱比上柱钢筋多,多出的钢筋伸入上层1.2LaE。

? 上柱比下柱钢筋直径大,上柱大直径钢筋下伸至下层,在下层上部非连接区以下连接;下柱

小直径钢筋由下层直接伸到本层上部,与大直径钢筋连接。 2.7 箍筋长度计算03G101-1P35

1号筋长度=(b+h)×2-保护层×8+8d+1.9d×2+ max(10d,75mm)*2

2号筋长度=[(b-保护层*2-D)/6*2+D]*2+(h-保护层*2)*2+8d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 --D为纵向钢筋直径

3号筋长度=[(h-保护层*2-D)/6*2+D]*2+(b-保护层*2)*2+8d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 --D为纵向钢筋直径

…… 此处隐藏:966字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
柱钢筋计算 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444178.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)