导读: 3)工作现场布置的安全措施是否完善; 4)对工作票中所列内容及时发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些? 1-工作票制度;2.工作许可

3)工作现场布置的安全措施是否完善;

4)对工作票中所列内容及时发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?

1-工作票制度;2.工作许可制度;3.工作监护制度;4.工作间断、转移和终结制度。 哪些情况应严禁动火?

1;由船油车停靠区域;2-压力容器或管道未泄压前;。.存放易燃易爆物品的容器未清理干净前;4.风力达5级以上的露天作业;5.遇有火险异常情况未查明原因和消除前。 《风力发电场安全规程》DL796-2001规定风电机组在投人运行前应具备哪些条件?\\ 1)风电机主断踣器出线侧相序必须与并联电网相序一致,电压标称值相等,三相电压平衡。 2)调向系统处于正常状态,风速仪和风向标处于正常运行的状态。 3)制动和控制系统液压装置的油压和油位在规定范围内。 4)齿轮箱油位和油温在正常范围。

5)各项保护装置均在正确位置,且保护值均与批准设定的值相符。 6)控制电源处于接通位置。

7)控制计算机显示处于正常运行状态。 8)手动启动前叶轮上应无结冰现象。

9)在寒冷和潮湿地区,停止运行一个月以上的风电机组在投人运行前应检查绝缘,合格后才允许启动。

10)经维修的风电机组在启动前,应办理工作票终结手续。 什么叫工作票?

工作票是准许在设备或线路上工作的书面命令,也是执行保证安全技术措施的书面依据。 心肺复苏法的三项基本措施是什么?

通畅气道、人工呼吸、胸外心脏按压是心肺复苏法支持生命的基本措施。 《电业生产事故调查规程》中提到的“危险性生产区域”是指哪些场所?

危险性生产区域是指:容易发生触电、高空坠落、爆炸、中毒、窒息、机械伤害、火灾、烧烫伤等易引起人身伤亡和设备事故的场所。

四、电气检修

倒闸操作中“五防”指的是什么?

(1)防止误拉、误合开关; (2)防止带负荷拉、合隔离开关; (3)防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4)防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5)防止误入带电间隔。

电力变压器的正常巡视检查项目有哪些? a)声响、油位、温度是否正常。

b)气体继电器否充满油。变压器外壳是否有渗漏,防爆营是否完整、无裂纹 c)套管是否清洁,有无打火放电痕迹;引线接头是否良好,有无过热; d)冷却系统是否正常,吸潮器是否畅通,吸潮剂是舌正常? e)负荷是否正常,分解开关位置是否正常。

测量二次回路的绝缘应使用多大的绝缘电阻表,绝缘标准时多少?

最好是使用IOOOV摇表,如没有也可使用500v的摇表;其绝缘标准:运行中的不慨于1兆欧,新投产的,室内不低干20兆欧,室外不低于10兆欧。 变压器的油枕起什么作用?

当变压器油的体积随着温度艘化而膨胀或缩小时,油枕起到储油和补油作用,能保证邮箱内充满油,,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减少,减缓了油的劣化速度。油枕侧面装有油位计,可以监视油位变化。 真空断路器有哪些特点?

真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短,触头在开端故障电流时烧伤轻微等特点,同时,它还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆、操作噪声较小等优点。 为什么ll0kV及以上的变压器在停电及送电前必须将中性点接地?

我国的110KV电网一般采用用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护壮汉子灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,

所有要求在切、合110kv吸以上空载变压器时,将变压器的中性点接地。 测量SF气体微水,不宜在哪些情况下进行? a)不宜在充气后立即进行,应在24h后进行; b)不宜在温度低的情况下进行; c)不宜在雨天或雨后进行;

d)不宜在早晨化露前进行。 何谓绝缘材料的6℃规则?

绝缘材料使用的温度超过极限温度时,绝缘材料会迅速劣化,使用寿命会大大缩短。如A级绝缘材料的极限工作温度为105℃,当超过极限工作温度6℃时,其使用寿命会缩短一半左右,这就是6℃热劣化趣则。

给运行中的变压器补充油时应注意什么? (1)注入的油应是合格油,防止混油;

(2)补充油之前将重瓦斯保护改至信号位置,防止雾动跳闸; (3)补充油方后检查气体继电器,并及时放气,然后恢复。 运用中的电气设备包括哪些? (1)全部带有电压的电气设备。 (2)一部分带有电压的电气设备。 (3)一经操作即带有电压的电气设备。 高压验电有什么要求

(1)必须使用电压等级与之相同且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。

(2)验电前,应在有电设备上进行试验,保证验电器良好。 (3)高压验电时必须戴绝缘手套。

(4)对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电。

在绝缘子上安装矩形母线时,为什么母线的孔眼一般钻成椭圆形?

因为负荷电流通过母线时,会使母线发热膨胀,当负荷电流变小时,母缄又会收缩,因而母线会经常地随负荷变化而收缩。孔眼钻成椭圆形,就给母线预留出伸缩余量,防止母线变形。 220kV及以上大容量变压器都产用什么方法进行注油,为什么?

均采用真空注油方法。因为大型变压器体积大,器身上附着的气泡多,不宜排出,易使绝缘降低。抽真空可以将气体抽出来,同事也可以抽出因注油带进去的潮气,防止变压器受潮。 试说明变压器的铁心为什么必须接地,且只允许一点接地?

变压器在运行或试验时,铁心及零件等金属部件均处于强电场中,由于静电感应作用在铁心或其他金属构件上产生悬浮电位,会造成对地放电而损坏零件,这是不允许的,铁心及其他所有金属构件必须可靠接

如有两点接地,在接地点间便形成了闭合环路,当变压器运行时,就会产生环流,导致铁心

的局部过热,烧损部件及绝缘,因此,只能—点接地。

电力变压器的中性点接地方式主要有哪几种?哪种属于大电流接地方式?

主要有:中性点直接接地,中性点经电阻接地,经消弧线圈接地,不接地等方式;其中直接接地或经小电阻接地,属于大电流接地方式。 什么叫系统的最大、最小运行方式?

在继电保护的整定计算中,—般都要考虑电力系统的最大及最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式;最小的运行方式是指

在上述同样的短路路情况下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

什么叫高频保护?

高频保护就是将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频电流通道,将此信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。 微机变压器差动保护在变压器带负荷后,应检查哪些内容(保护装置本身)?

在变压器带负荷运行后,应先测六角图(负荷电流相量图)。然后利用高内阻电压表测执行元件线圈上的不平衡电压。

小接地电流体统发生单项接地时,故障相和非故障相的电压有何变化? 如果是金属性接地,故障相电电压为零,非故障相电压上升为线电压。 对重合闸装置有哪些要求?

一般情况下,在额定负荷时,不平衡电压不应超过0.15V。

手动或遥控跳闸时,不应重合;手动投入断路器于故障线路,由保护将其跳开后,不应重合。除上述情况外,均应重合

重合闸启动采用控制开关与断 …… 此处隐藏:2246字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

华润新能源考试题库(问答题)(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443995.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)