施工前,施工方案编制人员向施工作业人员作了分项、专利工程的施工交流,由于交底内容全面、重点突出、可操作性强,故施工中效果明显,工程进度顺利。试运行阶段,一台压缩机振动较大,经复查土建无施工质量问题,基础无下沉,设备制造质量全部合格;复查安装记录:垫铁设置合理且按规定定位焊接,一、二次灌浆均符合质量要求,测量仪器精度合格,各种环境因素对安装无影响。 进一步认真复查并处理。 问题:

1、压缩机系统的管道,按压力分应属于哪一类?应进行哪些试验? 2、对分包工程管理的主要依据有哪些? 3、施工方案交底主要包括哪些内容?

4、从资料中分析可能引起压缩机振动较大的原因是什么?哪个单位对此承担责任? 【答案解析】

1、10—100Mp 高压管道

设计压力大于1Mp 流体管道阀门进行 壳体压力试验,密封性试验 管道系统实验(压力试验,泄漏性试验,真空度实验) 2、对分包工程施工管理的主要依据是

工程总承包合同;分包合同;承包工程施工中采用的国家、行业标准 有关法律法规及规范、规程、规章制度;总承包方及监理单位的指令。

杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦908

备考群:

157440239

经总包批准的分包工程的《施工组织设计》或《施工方案》 3、①施工范围、工程量、工作量和施工进度要求; ②施工图纸的解说; ③施工方案措施;

④操作工艺和保证安全质量安全的措施; ⑤工艺质量标准和评定方法 ⑥技术检验和检查验收要求 ⑦增产节约指标和措施 ⑧技术记录内容和要求

4、原因可能是:电机及压缩机底座的纵横中心线和标高,联轴器的径向,和轴向的同心度,产生偏差。

应由安装公司(总包)承担责任,因为总包对工程质量负总责。如果分包有责任,总包可以在此后对其追偿。

(二)背景资料

某成品燃料油外输项目,由4台5000m3成品汽油罐,两台10000m3消防罐输泵和工作压力为4.0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。

具备相应资质的A公司为施工总承包单位,A公司拟将外输管道及配套系统施工任务分配给GC2资质的B专业公司。业主认为不妥。随后A公司征得业主同意,土建施工分包给具有相应资质的C公司,

杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦908

备考群:

157440239

其余工程由A公司自行完成。

A公司在进行罐内环焊缝碳弧气创清根作业时,采用的安全措施有:36V安全电源作为罐内照明电源:3台气刨机分别有3个开关控制,并共用一个总漏电保护开关,打开罐体的透光孔,入孔和清扫孔,用自然对流方式通风,经安全检查,存在不符合安全规定之处。 管道试压前,项目部全面检查了管道系统;试验范围内的管道已按图纸要求完成,焊缝已除锈合格并涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;一块1.6级精度的压力表已经校验合格待用;待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查中发现了几个问题,并出具了整改书,要求作用队限时整改。

由于业主负责的施工图设计滞后,造成C公司工期延误20天,杭华夏优职州窝工损失达30万元人民币,C公司向A公司提请工期和费用索赔。A公司以征地由业主负责,C公司应向业主索赔为由,拒绝了C公司的索赔申请。 问题:

1、说明A公司拟将管道系统分包给B单位不妥的理由。

2、指出罐内清根作业中不符合安全规定之处,并阐述正确的做法。 【答案解析】 1、主体工程禁止分包

该管道因输送甲类可燃液体(汽油)为GC1级,B公司不具备此资质 2、密闭空间作业1.电压应为36v照明电源

杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦908

备考群:

157440239

共用一个总漏电保护开关 自然对流方式通风

(三)背景资料

某安装工程公司承包了一套燃油加热炉安装工程,包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管道、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等。

燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测,因阀门和法兰未到货,迟迟未能焊接,为了不影响单机试运行的进度要求,阀门和法兰到达施工现场后,安装工程公司项目部马上安排施工人员进行管道和法兰的施焊,阀门同时安装就位。

安装工程公司项目部总工程师组织编写了加热炉、燃油泵等动力设备的单机试运行方案,报建设单位进行了审批,按照试运行方案,安装工程公司项目部组织了单机试运行和联动试运行。

安装工程公司项目部向建设单位提交的竣工工程施工记录资料有:图纸会审记录、设计变更单、隐蔽工程验收记录;焊缝的无损检测记录;质量事故处理报告及记录。建设单位认为:安装工程公司项目部提交的施工记录资料不全,要求安装工程公司项目部完善、补充。安装工程公司项目部全部整改补充后,建设单位同意该工程组织竣工验收。 问题:

1、阀门在安装前应检查哪些内容?

杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦908

备考群:

157440239

2、指出安装工程公司项目部组织试运行的不妥之处,并予以纠正。 3、工艺管道工程质量验收记录填写的主要内容有哪些? 4、安装工程公司项目部应补充哪些竣工工程施工记录资料? 【答案解析】 1、①文件性查验

查验质量证明文件,阀门上应有制造厂铭牌,铭牌和阀体上应有制造厂名称、阀门型号、公称压力、公称通径等标识 ②外观检查 ③实验

阀门进行壳体压力试验,密封性试验

2、①安装工程公司项目部马上安排施工人员进行管道和法兰的施焊,阀门同时安装就位

②单机试运行方案,报建设单位进行了审批,按照试运行方案,安装工程公司项目部组织了单机试运行和联动试运行。

3、施工技术资料,产品证明,施工资料,验收时抽查记录,分批工程质量验收

4、各检验批、各分项、子分部、分部工程质量验收记录。 通管、管道压力试验、系统测试,各种材料试验。

(四)背景资料

某电力工程公司项目部承接了商务楼的10kV变配电工程施工项目,

杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦908

…… 此处隐藏:622字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2015年二级建造师机电工程真题及答案解析(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443742.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)