E-7980652

隔离开关与接地开关说明书

(550kV H-GIS)

重要提示

在安装和使用本设备前,请首先阅读并完全理解E-7980028《维护和检查》和E-7980029《安全操作规程》。 本说明书及所有插图应视为该设备固有组成部分,并把它们放在伸手可及的地方,以便随时查看和参阅。 本手册及其内部相关附图是固定格式内容,如与实物有较大出入请参考最新的资料。 河南平高东芝高压开关有限公司

E-7980652 目 录

1 说明 .............................................................................. 1 2 概述 .............................................................................. 1 3 额定值 ............................................................................ 1 4 型号 .............................................................................. 1 5 布置方案与操作原理 ................................................................ 1 6 操作机构 ......................................................................... 23 6.1 DLP型隔离开关、EAP型和EYP型接地开关的操作机构 ............................... 24 6.1.1 前言 ..................................................................... 24 6.1.2 结构和操作原理 ........................................................... 24 6.1.3 人力操作 ................................................................. 24 6.1.4 远控操作原理图 ........................................................... 24 6.2 EBM型接地开关的操作机构 ...................................................... 24 6.2.1 前言 ..................................................................... 24 6.2.2 结构和操作原理 ........................................................... 24 6.2.3 人力操作 ................................................................. 24 6.2.4 远控操作原理图 ........................................................... 25 7 检查与维护 ....................................................................... 36

E-7980652 1 说明

本安装使用说明书详细介绍了平高东芝公司生产的隔离开关和接地开关的结构、操作程序。 2 概述

本说明书所介绍的设备用于500kV H-GIS(混合式气体绝缘变电站)。每相设备由隔离开关和接地开关组成,它们装在同一个充有一定压力SF6气体的壳体内,都是通过安装在各相设备壳体旁的操作机构进行电动操作或人力操作。

该设备的典型布置形式示于表1和图1~图7。

表1 设备的典型布置形式

设备号 设备—1 设备—2 设备—3 设备—4 设备—5 设备—6 设备—7 典型布置形式 DLP-500RC/EAP-500C/EBM-500C DLP-500RC/EYP-500C/EBM-500C DLP-500RC/EBM-500C/EBM-500C DLP-500RC/EBM-500C DLP-500TC/EYP-500C/EBM-500C DLP-500TC/EBM-500C/EBM-500C DLP-500TC/EBM-500C 3 额定值

详见具体变电站H-GIS的专用说明书及各单体元件的铭牌。 4 型号

隔离开关和接地开关都有表明结构和额定参数的型号。型号标注在有关图纸或设备的铭牌上。型号的含义解释如下。

D L P - 500 R C E A P - 500 C C:三相联动操作

C:三相联动操作 与电压等级有关的设计序号

额定电流代号 操作方式

R:4000A P:电动储能弹簧操作 T:6300A M:电动操作 与电压等级有关的设计序号 工作方式 A:具有关合短路故障电流和 操作方式 开合B类感应电流的能力 P:表示电动机储能 B:仅供维修用

弹簧操作 Y:具有关合短路故障电流 主回路形式 和开合超B类感应电流 L: L型 的能力

D:隔离开关 E:接地开关 5 布置方案与操作原理

本篇介绍设备的典型布置。

图1显示设备—1的外形,由一组隔离开关(DLP-500RC)和二组接地开关(EAP-500C和EBM-500C)组成。

1/36

E-7980652

图2显示设备—2的外形,由一组隔离开关(DLP-500RC)和二组接地开关(EYP-500C和EBM-500C)组成。

图3显示设备—3的外形,由一组隔离开关(DLP-500RC)和二组接地开关(EBM-500C和EBM-500C)组成。

图4显示设备—4的外形,由一组隔离开关(DLP-500RC)和一组接地开关(EBM-500C)组成。 图5显示设备—5的外形,由一组隔离开关(DLP-500TC)和二组接地开关(EYP-500C和EBM-500C)组成。

图6显示设备—6的外形,由一组隔离开关(DLP-500TC)和二组接地开关(EBM-500C和EBM-500C)组成。

图7显示设备—7的外形,由一组隔离开关(DLP-500TC)和一组接地开关(EBM-500C)组成。 在设备壳体的外面,每相开关都配有一个驱动壳体内开关触杆进行往复运动的操作机构箱; 图8~图11显示了连杆传动单元的结构,它把机构箱的操作功传递给该本体设备。

DLP型隔离开关、EAP型和EYP型接地开关均采用电动储能弹簧操作的结构形式,数秒钟的储能时间之后即可快速地完成操作。EBM型接地开关通过电动机驱动操作机构进行电动操作,它需要几秒钟的时间完成操作。

每相设备都配有保持SF6气体干燥的吸附剂和防止因内部故障造成壳体爆破的压力释放装置。 图12 ~图18分别显示设备-1、设备-2、设备-3、设备-4、设备-5、设备-6、设备-7的剖面图。具有一定压力的SF6气体充入接地的筒体D-1内作为绝缘介质。承受高电压并通过电流的电气触头单元D-2和D-3由盆式绝缘子D-9和D-10支撑。隔离开关的动触杆D-4装在触头D-3内。机构箱的操作功通过连杆传动机构、开闭机构D-5、 …… 此处隐藏:1939字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

平高东芝500kVHGIS隔离开关,接地开关说明书 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443641.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)