教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

继电保护二次回路试验方法

来源:网络收集 时间:2026-08-10
导读: 武汉世纪华胜科技有限公司 WUHAN CENTURY FARSEE TECHNOLOGYCO.,LTD. www.100mw.cn 继电保护二次回路试验方法 一、产品概述 继电保护二次回路是继电保护系统的重要组成部分,就整个继电保护系统而言,二次回路虽只是一个较小的方面,但它的故障不仅直接影响

武汉世纪华胜科技有限公司 WUHAN CENTURY FARSEE TECHNOLOGYCO.,LTD. www.100mw.cn

继电保护二次回路试验方法

一、产品概述

继电保护二次回路是继电保护系统的重要组成部分,就整个继电保护系统而言,二次回路虽只是一个较小的方面,但它的故障不仅直接影响继电保护设备动作的正确性,而且关系到系统的安全稳定运行。因此,继电保护二次回路的试验工作作为继电保护设备投用过程中的一个重要环节,必须得到足够重视。 

二、二次回路通电试验前应具备的条件

1、.设备安装完毕,电缆敷设、接线完毕。

2、测量仪表、继电器、保护自动装置等检验、整定完毕。

3、控制开关、信号灯、直流空气断路器、交流空气断路器、电阻器等经检查型号无误、完好无缺。

4、互感器已经试验,并合格。对于互感器的连接,要特别注意其极性。

5、断路器等开关设备安装、调整、试验完毕,就地电动操作情况正常, 有关辅助触点已调整合适。

6、伺服电机已在就地试转过,其方向与要求一致。

7、在不带电情况下,经检查回路连接正确,原理图、展开图、安装图核对无误;并与实际设备、实际接线相符,接线螺丝接触可靠。

8、盘、台前后的控制开关、信号灯、直流空气断路器、交流空气断路器等各元件的标签、标志齐全且清晰正确。

9、接到端子排和设备上的电缆芯和绝缘导线应有标志并避免跳、合回路靠近正电源。弱电和强电回路严禁合用一根电缆,并应采取抗干扰措施。 10、的直流电源应有专用的熔断器。

三、二次回路通电试验前应注意事项

1、格执行DL408—1991《电业安全工作规程》及有关保安规程中的有关规定,并编制好经技术负责人审核后签署的试验方案和填写好继电保护安全措施票。了解工作地点一、二次设备的运行情况,本工作与运行设备有无直接联系和与其他班组相互配合的工作。

2、工作人员应分工明确并熟悉图纸与检验规程等的有关资料。工作负责人应认真核对运行人员所做的安全措施是否符合实际要求。

武汉世纪华胜科技有限公司 WUHAN CENTURY FARSEE TECHNOLOGYCO.,LTD. www.100mw.cn 3、所试验的回路与暂时不试验的回路或已投入运行的回路分开(解除连线或断开压板),以防误动作或发生危险。严格按照作业指导书上的调试项目做好技术和安全措施的交底工作,做到每个工作人员心中有数。

4、试验回路在已运行的盘、台上,或其相邻为已运行的盘、台时,应采取隔离措施,如挂警告牌、用红布幔隔开等;以免误操作;并应遵守有关运行管理制度。

5、试验仪表、测试仪器必须按使用说明书的要求做好相应的接地后,才能接通电源。注意与引入被测电流、电压的接地关系,避免将输入的被测电流或电压短路。

6、离操作设备时,应在设备附近设专人监视,并装设电话,保持联系。作传动试验时,不应使其相应的一次设备或回路带有运行电压。可拉开断路器隔离开关等,对于电动机,必要时可暂时在接触器处将电力电缆断开。

7、断路器的位置应与控制开关上操作把手的位置相对应,一般应在断开位置。熔断器的容量或空气断路器应选择合适;不需要电源的回路,不应将熔断器合上,以免误操作或造成危险;送、取熔断器时应戴安全防护手套。

8、现动作不正常,可能引起事故,或无法在带电情况进行检查时,应立即断开电源。 9、验必须在熟悉图纸与了解设备性能的基础上进行,既确保人身安全。不单是触电的问题,且应防止机构等传动部件伤人,还要避免损坏设备。

10、,应再次检查回路绝缘电阻,全部保护接线二次回路用1 000 V摇表测量对地绝缘电阻,其阻值均应大于1 MΩ。

四、试验方法

1、电流、电压互感器回路

一次电流互感器的变比和极性一般由高压试验人员来保证,但以什么极性引入到保护装置中来则应由继电保护人员确定,继电保护人员应保证从电流互感器二次绕组的接线端子到保护装置的所有回路都是正确的。为此,继电保护人员必须要对电流互感器回路做仔细检查。其中包括:电流互感器二次回路严禁开路;电压互感器严禁短路或接地。接入保护装置的电流互感器的极性、相别和伏安特性应符合要求;一般还应该测量电流互感器二次回路的阻抗值。通常,要分段查线,确认接线的正确性。特别是从电流互感器端子箱到电流互感器二次绕组的接线端子这一段电缆,由于电流互感器二次绕组的直流电阻很小,要确认接线正确,一般要在电流互感器二次绕组的接线端子处拆开电缆接线,以便查实接线的正确性。

1)交流电流回路通流。主要是检查回路是否正确,是否有寄生回路造成分流和阻抗测量 2)极性检查(可不拆线检查回路的接线正确性)。电流互感器回路的接线正确性最终应由带负荷实验来验证,带负荷实验原则上以一个固定的参考电压为基准(一般取Unu),本次测量的所有电流互感器电流均与此电压作比较。

3)电流、电压互感器的接地方式、接地点及检查。在带负荷实验中,判断电流互感器二次接线是否正确是十分重要的,电流互感器的二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经端子

武汉世纪华胜科技有限公司 WUHAN CENTURY FARSEE TECHNOLOGYCO.,LTD. www.100mw.cn 排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护,则应在保护屏上经端子排接地。最好在实验前先作好正确判断。万一有接线错误,在试验中应及时发现、纠正。

电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应取下一次熔断器(保险)或断开隔离开关。当电压互感器二次回路断线或其他故障能使保护误动作时,应装设断线闭锁或采取其他措施,将保护装置解除工作并发出信号。当保护不致误动作时,应装设有电压回路断线信号。

2、控制回路

检验控制回路以前,应检查被控开关设备的机构是否正常,进行就地电动操作有无问题,一次回路是否已带电,并作好安全措施。开关柜的断路器应置于“试验”位置,确保它与一次回路隔断。当断路器无试验位置时,应把它电源侧的刀开关或熔断器打开或取下,必要时可临时断开被控设备的电力电缆。

测量控制回路的绝缘电阻,合格后,送上控制回路和信号回路的直流电源。此时控制盘上绿色指示灯应亮;在控制盘上用控制开关控制合闸接触器,动作2~3次,观察其合跳情况;正常后,观察其控制把手在“预备合闸”、“合闸”、“合闸后”、“预备跳闸”、“跳闸”、“跳闸后”等6个位置时,断路器的动作情况及指示灯的指示情况,此时均应符合设计图纸要求。其检验过程如下:

将控制开关转至“预备合闸”位置,绿灯闪光;在“合闸”位置,红灯平光;在“预备跳闸”位置,红灯闪光;在“跳闸”位置,绿灯平光。然后在断路器处于合闸状态下,从保护装置加故障量,模拟事故跳闸,绿灯便闪光,并发出事故音响信号。再从自动装置出口短接(模拟自动重合),或手动合上断路器,或从端子排处短接,使断路器合闸,红灯便闪光。属于同期回路的断路器,必须在控制盘上先投入它的同期操作把手和中央信号盘上的同期操作把手后,才能进行操作。

…… 此处隐藏:2963字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

继电保护二次回路试验方法.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443389.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。