教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

XXX生活污水处理厂设备维护作业指导书

来源:网络收集 时间:2026-07-29
导读: XXX生活污水处理厂(A/O工艺)设备 维护保养作业指导书 污水处理厂要取得良好的处理效果,就必须使各类设备经常处于良好的工作状态和保持应有的技术性能,正确操作、保养、维修设备是污水处理厂正常运转的先决条件。为此,编写我厂设备维护保养作业指导书,以

XXX生活污水处理厂(A/O工艺)设备

维护保养作业指导书

污水处理厂要取得良好的处理效果,就必须使各类设备经常处于良好的工作状态和保持应有的技术性能,正确操作、保养、维修设备是污水处理厂正常运转的先决条件。为此,编写我厂设备维护保养作业指导书,以对我厂设备的日常维护保养作出指导。 一、 我厂使用的主要设备: 1、电气设备:

干式变压器、高压配电柜、低压配电柜、变频器、电机、低压控制柜/箱等。 2、机电设备:

潜水提升泵、旋转式粗格栅、回转式细格栅、螺旋输送机、旋流搅拌器、砂水分离器、回流污泥泵、活性砂过滤器成套设备、紫外线消毒成套设备、三叶罗茨鼓风机、奈莫螺杆泵、带式浓缩脱水一体机、空气压缩机、电动葫芦等。 3、仪表设备:

超声波液位计、电磁流量计、pH检测仪、温度计、SS检测仪、ORP检测仪、DO检测仪、液位开关(浮球开关)、MLSS检测仪等。 二、 设备维护内容与保养周期:

(一)电气设备 1、干式变压器

1

1)、安全措施及注意事项:

(1)变压器停电必须执行停电检查,停电后必须验电、放电、装设接地线、悬挂安全警示牌。验电器必须安全可靠,检修人员必须配备相应的安全防护用具(绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫、绝缘棒等)。 (2)设备检修前须参照有关的安全操作规程,对施工现场的安全措施进行全面的检查。操作人员身体部位与设备裸露带电部分(10KV)最小安全距离为0.7米,操作人员及其携带的工具、材料与带电体(10KV)最小安全距离为1.0米。 (3)工作现场应备有足够的消防器材。 (4)工作人员必须穿工作服,戴好安全帽。

(5)进行设备清扫工作时,应小心工作,防止树脂绝缘件、易碎件损伤。

(6)全部检修完成后,由负责人带领检修人员全面检查检修情况是否符合要求,是否有工具、材料遗落在变压器上,确认一切无误后,拆除接地线和安全警示牌,由负责人统一指挥,送电运行。 2)、维护内容与保养周期: (1)、铁芯检查(每年一次):

a、检查铁芯是否平整,绝缘漆膜是否脱落,叠片紧密程度。 b、检查铁芯上下夹件、方铁、压板的紧固程度,并用扳手逐个紧固上下夹件、方铁、压板等各部位紧固螺栓。

c、测量铁芯对夹件,穿心螺栓对铁芯及地的绝缘电阻。 d、用专用扳手紧固上下铁芯的穿心螺栓并测量穿心螺杆对铁芯

2

及地绝缘电阻。

(2)、绕组检查(每年一次):

a、绕组清洁,表面无灰尘杂质;绕组无变形、倾斜、位移,绝缘无破损、变色及放电痕迹。

b、高、低压绕组间风道无被杂物堵塞现象,高、低压绕组风道畅通,无杂物积存。

c、检查引线绝缘完好,无变形、变脆,引线无断股情况,接头表面平整、清洁、光滑无毛刺,并不得有其它杂质;引线及接头处无过热现象,引线固定牢靠。

(3)、支撑绝缘子检查(每月巡检维护一次): 绝缘子固定应牢靠,表面清洁,无爬电和碳化现象。 (4)、检查进出引线(每周巡检维护一次):

引线相序正确,导电接触面无过热、灼伤痕迹,连接紧固。 (5)、检查各绝缘件,检查紧固件、连接件(每月巡检维护一次): 表面有无爬电痕迹和炭化现象,绝缘无损坏。紧固件、连接件不松动,螺栓齐全紧固,松动螺栓进行紧固。

(6)、每天对变压器的运行情况(电压、电流、温度、声响、有无异味等)进行一次巡视检查。

(7)、规定的检修周期可根据变压器的实际运行状况作适当的变动。

2、高压配电柜

1)、安全措施及注意事项:

3

(1)高压配电设备停电必须执行停电检查,停电后必须验电、放电、装设接地线、悬挂安全警示牌。验电器必须安全可靠,检修人员必须配备相应的安全防护用具(绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫、绝缘棒等)。

(2)设备检修前须参照有关的安全操作规程,对检修现场的安全措施进行全面的检查。

(3)操作人员身体部位与设备裸露带电部分(10KV)最小安全

距离为0.7米,操作人员及其携带的工具、材料与带电体(10KV)最小安全距离为1.0米。

(4)工作人员必须穿工作服,戴好安全帽。

(5)进行设备清扫工作时,应小心工作,防止绝缘件、易碎件损伤。

(6)全部检修完成后,由负责人带领检修人员全面检查检修情况是否符合要求,是否有工具、材料遗落在配电柜内,确认一切无误后,拆除接地线和安全警示牌,由负责人统一指挥,送电运行。 2)、维护内容与保养周期:

(1)、每日必须定时巡视、查看柜内连接螺栓是否松动、是否有异常响声和气味。

(2)、每年清理一次柜内外积尘污物,紧固导体连接螺栓,操动机构加注润滑油。

(3)、每年做一次检修,并做一次高压预防性试验。 (4)、定期对备用开关做传动试验,确保设备可靠。

4

3、低压配电柜

1)、安全措施及注意事项:

(1)低压配电设备停电必须执行停电检查,停电后必须验电、放电(低压电容补偿柜)、装设接地线、悬挂安全警示牌。验电器必须安全可靠。

(2)设备检修前须参照有关的安全操作规程,对检修现场的安全措施进行全面的检查。

(3)工作人员必须穿工作服,戴好安全帽。

(4)进行设备清扫工作时,应小心工作,防止绝缘件、易碎件损伤。

(5)全部检修完成后,由负责人带领检修人员全面检查检修情况是否符合要求,是否有工具、材料遗失在配电柜内,确认一切无误后,拆除接地线和警示牌,由负责人统一指挥,送电运行。 2)、维护内容与保养周期:

(1)、每年检查、校验各电流表、电压表的是否准确可靠。 (2)、每月检查各绝缘件有无破损、受潮。保护接地的连接是否可靠。

(3)、每月检查辅助电路元件,包括仪表、继电器、控制开关按钮、保护熔断器等是否正常。

(4)、每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠。 (5)、每年清理一次柜内外积尘和污物,紧固导线连接螺栓,检查各引出线的老化情况。

5

…… 此处隐藏:539字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
XXX生活污水处理厂设备维护作业指导书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443132.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)